Цитата(tatyana1988 @ 17.3.2015, 10:34)

Добрый день!
Сейчас выполняю проект по водяному пожаротушению в торговом зале с покрытием из профнастила. Встал вопрос какой ороситель применять. Видела очень много проектов по ВПТ с оросителями СВВ г. Бийск "Спецавтоматика". Если смотреть эпюру орошения СВВ, то видно, что вода поднимается вверх, бьется об экран. По словам специалистов из Спецавтоматики, экран- это потолок. Но почему вода распыляется на потолок, ороситель с вогнутой розеткой. Вообщем согласно эпюре этот оросить нельзя применять с покрытием из профнастила, так как нарушиться карта орошения. Но почему тогда СВВ везде применяется? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
У оросителей с розеткой "старого" образца, с прорезями, часть потока действительно может орошать потолок. Изначально так оно и задумывалось. У старых советских СВ-10(72) были такие же розетки. При деревянных и металлических перекрытиях в этом есть некий плюс. При определении интенсивности это не учитывается. Но если это смущает, можно взять бийские SSU. Сделаны по зарубежным образцам. Карта орошения строго вниз.