Добрый день!
Сейчас выполняю проект по водяному пожаротушению в торговом зале с покрытием из профнастила. Встал вопрос какой ороситель применять. Видела очень много проектов по ВПТ с оросителями СВВ г. Бийск "Спецавтоматика". Если смотреть эпюру орошения СВВ, то видно, что вода поднимается вверх, бьется об экран. По словам специалистов из Спецавтоматики, экран- это потолок. Но почему вода распыляется на потолок, ороситель с вогнутой розеткой. Вообщем согласно эпюре этот оросить нельзя применять с покрытием из профнастила, так как нарушиться карта орошения. Но почему тогда СВВ везде применяется? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Orositel_vodyanoy_rozetkoy_vverch_i_vniz.pdf ( 503,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.3.2015, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(tatyana1988 @ 17.3.2015, 10:34) *
Добрый день!
Сейчас выполняю проект по водяному пожаротушению в торговом зале с покрытием из профнастила. Встал вопрос какой ороситель применять. Видела очень много проектов по ВПТ с оросителями СВВ г. Бийск "Спецавтоматика". Если смотреть эпюру орошения СВВ, то видно, что вода поднимается вверх, бьется об экран. По словам специалистов из Спецавтоматики, экран- это потолок. Но почему вода распыляется на потолок, ороситель с вогнутой розеткой. Вообщем согласно эпюре этот оросить нельзя применять с покрытием из профнастила, так как нарушиться карта орошения. Но почему тогда СВВ везде применяется? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

У оросителей с розеткой "старого" образца, с прорезями, часть потока действительно может орошать потолок. Изначально так оно и задумывалось. У старых советских СВ-10(72) были такие же розетки. При деревянных и металлических перекрытиях в этом есть некий плюс. При определении интенсивности это не учитывается. Но если это смущает, можно взять бийские SSU. Сделаны по зарубежным образцам. Карта орошения строго вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.3.2015, 12:17
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы главное соблюдайте расстояния от потолка 0,08-0,30 и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных