> Зачем изолировать воздуховоды ДУ, Зачем изолировать воздуховоды ДУ
Alex10
сообщение 18.3.2015, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Добрый день, пожалуйста подскажите,
Воздуховод ДУ (сталь черная имеет требуемый предел огнестойкости 30 мин) проходит в одной шахте с общеобемнной вентиляцией, строительными конструкциями не отгорожен, нужно ли его (вв-ДУ) изолировать НГ-материалом? Если да, то как обосновать по СП? Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 18.3.2015, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Как же иначе обеспечить EI30 без покрытия огнезащитным НГ-материалом?

Сообщение отредактировал keaton - 18.3.2015, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 14:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



сп 7 7.11 б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
У вас если в шахте воздуховод ДУ то EI должно быть 45(или 60 из автостоянки). Мне вот интересно откуда у Вас эта информация "Воздуховод ДУ (сталь черная имеет требуемый предел огнестойкости 30 мин)" ???
В старом снипе у нас "Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом" не имеет огнестойкости без покрытия в системах ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 18.3.2015, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



Т.Е. если увеличить тощину стенки вв не прокатит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вполне прокатит , если вы к проекту приложите сертификат, что данный воздуховод с такой-то толщиной и без покрытия имеет требуемый EI 45/60. И фланцевый уплотнитель тоже должен обеспечивать это.

Сообщение отредактировал Composter - 18.3.2015, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 18.3.2015, 14:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



СПАСИБКИ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 14:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



и сюда ,пожалуйста, выложите такой сертификат если найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex10
сообщение 20.3.2015, 13:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691



А вот бамажку такую производитель не дал, дал толко ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.3.2015, 13:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif я же писал.
Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:05) *
Мне вот интересно откуда у Вас эта информация "Воздуховод ДУ (сталь черная имеет требуемый предел огнестойкости 30 мин)" ??? В старом снипе у нас "Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом" не имеет огнестойкости без покрытия в системах ДУ.

Для такого сертификата нужно проводить испытания по ГОСТ, чтобы их провести нужно иметь соответствующее оборудование. Возможно даже удастся добиться того что при определенной толщине воздуховода будет EI 45/60 , но толщина его будет такая что дешевле будет покрыть огнезащитой, да и вес воздуховодов увеличится в разы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 20.3.2015, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Цитата(Composter @ 20.3.2015, 13:49) *
Возможно даже удастся добиться того что при определенной толщине воздуховода будет EI 45/60 , но толщина его будет такая что дешевле будет покрыть огнезащитой, да и вес воздуховодов увеличится в разы.


вряд ли голый стальной воздуховод сможет обеспечить выполнение п.3.1.2 ГОСТ Р 53299-2009, даже с увеличенной толщиной (в разумных пределах)
разве что только по плотности (E), но нормативно для всех воздуховодов идет требование по EI (плотность + теплостойкость)
таким образом, необработанный стальной воздуховод не имеет предела огнестойкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.3.2015, 18:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



открываем ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91, таблица 2 пункт 5
Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов
Предел огнестойкости воздуховодов, коллекторов и шахт, ч для систем:
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления 0,25
дымоудаления при пожарах -
так что обеспечивается EI 15 но только для общеобменки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 23.3.2015, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Цитата(Composter @ 20.3.2015, 18:51) *
открываем ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91, таблица 2 пункт 5
Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов
Предел огнестойкости воздуховодов, коллекторов и шахт, ч для систем:
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления 0,25
дымоудаления при пожарах -
так что обеспечивается EI 15 но только для общеобменки



в пособии к недействующему документу нет упоминания о EI
в действующих нормах предел огнестойкости различается по потери плотности (E) и по потери теплоизолирующей способности (I) и для всех воздуховодов обязательны оба состояния (E+I)
голый стальной воздуховод скорее всего не сможет обеспечить непревышение температуры на поверхности стенки по ГОСТ Р 53299-2009, т.е. не сможет обеспечить I (более вероятно обеспечение E), так что, пока нет сертификатов после испытаний:

ответ Б.Б. (5 вопрос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.3.2015, 16:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(fry @ 23.3.2015, 13:30) *
в пособии к недействующему документу нет упоминания о EI

тогда фраза написанная мной "Предел огнестойкости воздуховодов, коллекторов и шахт, ч для систем:" что значит?
Я не призываю брать использовать такие воздуховоды без изоляции, я просто говорю что теоретически возможно увеличить EI за счет толщины стенки раз в старом снипе было EI15 .
Ведь дымовые котельных трубы делают стальные.
да и согласно ГОСТ Р 53299-2009
3.1.2 Потеря теплоизолирующей способности конструкций воздуховодов характеризуется повы-
шением температуры в среднем более чем на 140 °С или локально более чем на 180 °С на наружных
поверхностях:
конструкций воздуховодов вне зоны их нагрева на расстояниях 0,05 и 1,0 м от ограждающих
конструкций печи (не менее чем в четырех точках каждого сечения на указанных расстояниях);
с необогреваемой стороны узлов уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через
ограждения печи (не менее чем в четырех точках).
Вне зависимости от первоначальной температуры указанных поверхностей значение локальной
температуры не должно превышать 220 °С в любых точках (в том числе в тех, где ожидается локаль-
ный прогрев — стыки, углы, теплопроводные включения).

по новой методике температура удаляемых газов ниже гораздо получается, так что может и прокатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 2.6.2015, 6:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



ГОСТ Р 53299-2013 введен в действие на территории РФ с 01.09.2014 взамен ГОСТ Р 53299-2009 (Приказ Росстандарта от 09.12.2013 N 2213-ст).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных