> Диаметр контрольной трубки, Какой максимальный диаметр контрольной трубки бывает?
bigbiz69
сообщение 19.3.2015, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Господа, ответьте на вопрос. Какой диаметр контрольной трубки надо ставить на футляре Ф1120мм? Не ужели 32мм? Или же есть какие-то типовые серии зависимости футляра от трубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 19.3.2015, 12:42
Сообщение #2


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Если для распределительного газопровода, то контрольные трубки даны в сериях 5.905-30.07 и 5.905-25.05. В этих сериях диаметр контрольной трубки 57 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.3.2015, 12:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(bigbiz69 @ 19.3.2015, 12:22) *
Господа, ответьте на вопрос. Какой диаметр контрольной трубки надо ставить на футляре Ф1120мм? Не ужели 32мм? Или же есть какие-то типовые серии зависимости футляра от трубки?

Скорее трубки от футляра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 19.3.2015, 13:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



То есть в остальных случаях будет Ф32, а в распред газопроводах Ф57?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 19.3.2015, 13:46
Сообщение #5


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Газопроводы могут быть либо распределительные либо магистральные. Для распределительных - по этим серия контрольная трубка 57 мм. Для магистральных газопроводах на кожухи перехода устанавливают вытяжные свечи диаметром 89 и 108 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных