> Необходимо рассчитать напор насоса
Slaider7
сообщение 20.3.2015, 14:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.3.2015
Из: Брянск-Саратов
Пользователь №: 261662



Господа, уж который день бьемся над задачей...имеется трубопровод Ду150 мм. Длина - 2000 м. Необходимо понять каков будет напор насоса для перекачки дизтоплива (860 кг/м3) чтобы поднять по этому трубопроводу 65м3/час на высоту 200 метров. Кто говорит что не менее 220 м, кто 400...разница ощутимая

Сообщение отредактировал Slaider7 - 20.3.2015, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.3.2015, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



200 это гидростатическая высота, а нужно ещё учесть потери давления на трение и местных сопротивлениях

Плотность дизельного топлива марки Л - 860 кг/м3
Кинематическая вязкость - 6 сСт или 6*10^-6 м2/с

потери давления для прямого участка трубы Ду150 длиной 2000 м составят
Прикрепленный файл  2015_03_20_17_56_30________________.png ( 58,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163



тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.

Сообщение отредактировал shadow - 20.3.2015, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.3.2015, 16:03
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Slaider7 @ 20.3.2015, 14:47) *
для перекачки дизтоплива (860 кг/м3)


А какой будет коэффициент динамической вязкости (Па*с)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.3.2015, 16:50
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Автору темы. Ввиду актуальности вопроса обошёлся коррекцией заголовка. Вообще говоря, Ваша тема имела основание для того, чтобы оказаться в "Мусорке". Потрудитесь прочитать те правила, которые Вы обязались исполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.3.2015, 18:49
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Slaider7 @ 20.3.2015, 14:47) *
Кто говорит что не менее 220 м,


Не более 200 м вод. ст. ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.3.2015, 2:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(tiptop @ 20.3.2015, 18:03) *
А какой будет коэффициент динамической вязкости (Па*с)?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.png ( 13,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slaider7
сообщение 23.3.2015, 8:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.3.2015
Из: Брянск-Саратов
Пользователь №: 261662



Господа, спасибо большое....
2 Модератор - ок)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2015, 9:00
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(shadow @ 20.3.2015, 17:00) *
200 это гидростатическая высота, а нужно ещё учесть потери давления на трение и местных сопротивлениях

Плотность дизельного топлива марки Л - 860 кг/м3
Кинематическая вязкость - 6 сСт или 6*10^-6 м2/с

потери давления для прямого участка трубы Ду150 длиной 2000 м составят
Прикрепленный файл  2015_03_20_17_56_30________________.png ( 58,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163



тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.


200 метров гидростатики это для воды с плотностью 1000 кг/м3. Для дизтоплива получится 178 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.3.2015, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Народ, привыкайте использовать столбы перекачиваемой жидкости, особенно для насосов. Наглядный пример:

Цитата(shadow @ 20.3.2015, 17:00) *
тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.

Камрад Shadow переводит 164 кПа в метры водяного столба и прибавляет к 200. Ну почему водяного то?

Последний пост от Skaramush вообще н6е понял. Потрудитесь сообщить как получили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2015, 12:17
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Плотность дизтоплива указана в посте который цитировался - 860 кг/м3, 0,86 от плотности воды. Дальше тоже сообщить, как получается 172 метра водяного столба (моя ошибка в элементарной математике, признаю, спешка) гидростатического давления при высоте столба 200 метров?

Сообщение отредактировал Skaramush - 23.3.2015, 12:19
Причина редактирования: развёрнутости, так сказать, добавил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.3.2015, 12:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 13:17) *
моя ошибка, спешка

Для полноты картины я еще перефразирую тот Ваш пост:

200 метров гидростатики это для дизтоплива с плотностью 860 кг/м3. Для воды получится 172 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2015, 12:40
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, корректнее будет, тогда уж:

200 метров геодезической высоты для дизтоплива с плотностью 860 кг/м3 в пересчёте на м.вод.ст. дадут 172 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 6.6.2015, 19:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 12:17) *
Плотность дизтоплива указана в посте который цитировался - 860 кг/м3, 0,86 от плотности воды. Дальше тоже сообщить, как получается 172 метра водяного столба (моя ошибка в элементарной математике, признаю, спешка) гидростатического давления при высоте столба 200 метров?

Не забудьте учесть и свойства при низкой температуре.
Кисель плохо перекачивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 18.2.2016, 11:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
Прошу помочь в вопросах:
1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились.
2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м?
Расход 0,14м3/час, Ду40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.2.2016, 18:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Ferta @ 18.2.2016, 12:51) *
Добрый день!
Прошу помочь в вопросах:
1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились.
2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м?
Расход 0,14м3/час, Ду40

1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да
2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostochka
сообщение 21.4.2016, 10:35
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.4.2016
Пользователь №: 295607



Цитата(T-rex @ 27.2.2016, 18:35) *
1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да. 2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего автосервис киров уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0)

Спасибо за ответы, калькулятор на просторах гугла действительно легко нашёлся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных