Аварийная вентиляция гаража, ставить ли резерв, вот в чем вопрос |
|
|
|
23.3.2015, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2014
Из: Ставрополь
Пользователь №: 225538

|
Имеется гараж для автомобилей типа Камаз, Маз, оснащенных газобаллонным оборудованием. В связи с этим, категория помещения по взрыво-пожароопасности "А". И возникает вопрос, об аварийной вентиляции. Вопрос в следующем (он уже поднимался, но я так для себя и не выяснил до конца на него ответ): предусматривать ли для аварийной системы вентиляции РЕЗЕРВНЫЙ вентилятор? Согласно СП 60.1330.2012 и собственно п. 7.6.1 "Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования", резервный вентилятор я могу не предусматривать. Использовать основную общеообменную вентиляцию с резервным вентилятором в качестве аварийной не получится, её производительность в несколько раз меньше аварийной и забор воздуха она производит из верхней и нижней зон поровну, а поскольку у меня газ легче воздуха (метан), то мне нужно производить только из верхней. Т.е. я могу не ставить резерв опираясь на вышеприведенную нормативку?
|
|
|
|
|
23.3.2015, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
странное трактование сп , я лично это понимаю так - что при выходе из строя общеобменной вентиляции аварийная должна сработать.
|
|
|
|
|
23.3.2015, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(RDG @ 23.3.2015, 17:33)  Имеется гараж для автомобилей типа Камаз, Маз, оснащенных газобаллонным оборудованием. В связи с этим, категория помещения по взрыво-пожароопасности "А". И возникает вопрос, об аварийной вентиляции. Вопрос в следующем (он уже поднимался, но я так для себя и не выяснил до конца на него ответ): предусматривать ли для аварийной системы вентиляции РЕЗЕРВНЫЙ вентилятор? Согласно СП 60.1330.2012 и собственно п. 7.6.1 "Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования", резервный вентилятор я могу не предусматривать. Использовать основную общеообменную вентиляцию с резервным вентилятором в качестве аварийной не получится, её производительность в несколько раз меньше аварийной и забор воздуха она производит из верхней и нижней зон поровну, а поскольку у меня газ легче воздуха (метан), то мне нужно производить только из верхней. Т.е. я могу не ставить резерв опираясь на вышеприведенную нормативку? Если Вы внимательно просмотрите нормативные документы по пом. кат. А, то найдете, что аварийная вентиляция проектируется с резервным вентилятором. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
23.3.2015, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(RDG @ 23.3.2015, 16:33)  а поскольку у меня газ легче воздуха (метан), В автомобилях пропан - тяжелее воздуха.
|
|
|
|
|
23.3.2015, 20:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Метан тоже бывает в автомобилях, но на порядок реже. В Москве 5 заправок. Карта РФ с такими заправками http://agnks.ru/agnks_map/инфа от Газпрома http://www.gazprominfo.ru/terms/agnks/
|
|
|
|
|
24.3.2015, 9:00
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(ИванФ @ 23.3.2015, 18:47)  Если Вы внимательно просмотрите нормативные документы по пом. кат. А, то найдете, что аварийная вентиляция проектируется с резервным вентилятором. Желаю удачи. А поконкретнее, где это написано? В СНиП не сказано про резерв аварийки, а вот общеобменка обязательно с резервом.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(RDG @ 23.3.2015, 17:33)  ... Вопрос в следующем (он уже поднимался, но я так для себя и не выяснил до конца на него ответ): предусматривать ли для аварийной системы вентиляции РЕЗЕРВНЫЙ вентилятор? ... Аварийная система сама, по сути, есть резерв. Предусмотреть можете, конечно, но обосновать это решение перед заказчиком будет сложно - в обычных нормах резервированию подлежат либо постоянно работающие системы, от которых зависит жизнеспособность объекта (например воздушное отопление, общеобменная вентиляция в пом. кат. "А" и "Б" и т.п.), либо системы периодического действия на опасных участках производства (местные отсосы взрывоопасных смесей, например), да и то с оговорками. Что же касается аварийных систем (дымоудаление, аварийная вентиляция), то всё это обязательно должно проверяться по установленному графику с немедленной починкой/заменой в случае выявления неисправности. Что и когда надо резервировать для работы аварийной вентиляции в гражданских условиях сказано в СП 60.13330.2012 п.7.6.4. Да, а оговорка " учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования" означает всего лишь необходимость предусмотреть способность работы аварийной вентиляции в условиях полной неработоспособности всего остального вокруг (ну, или предположить, что авария технологии не затрагивает работоспособность аварийной системы - кто как понимает).
|
|
|
|
|
24.3.2015, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2014
Из: Ставрополь
Пользователь №: 225538

|
Цитата(Composter @ 23.3.2015, 18:56)  странное трактование сп , я лично это понимаю так - что при выходе из строя общеобменной вентиляции аварийная должна сработать. Я понимаю это следующим образом, одновременно допускается только одна авария - или технологического оборудования, в результате которого происходит скажем выброс газа в помещение (применительно к моему случаю), или авария вентиляционного оборудования (т.е. выходит из строя аварийная вентиляция). Цитата(ИванФ @ 23.3.2015, 19:47)  Если Вы внимательно просмотрите нормативные документы по пом. кат. А, то найдете, что аварийная вентиляция проектируется с резервным вентилятором. Желаю удачи. Благодарю за пожелание, удача мне пригодится, потому что я не нашел пока в нормативке указание ставить резервный вентилятор в аварийной системе вентиляции. Не могли бы подсказать в каких нормативных документах по помещениям категории "А" мне посмотреть внимательно? to aas3, Сравнение с системами дымоудаления мне тоже приходит в голову, системы дымоудаления срабатывают только в случае аварии, в данном случае пожара, категория электроснабжения такая же первая. По резервированию систем дымоудаления вопросов ни у кого не возникает. В общем склоняюсь к тому, чтобы не ставить резервный вентилятор. Я из-за чего переживаю, у меня таких гаражей ажм четыре... Потом много переделывать придется... и срочно... и ещё и смежникам придется переделывать, если экспертиза потребует резерв.
|
|
|
|
|
  |