> ГПУ и сущ. котельная (тепловая схема), Внедрение двух ГПУ в существующую газовую котельную
kerben
сообщение 30.3.2015, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2012
Пользователь №: 172345



Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как правильно организовать тепловую схему с существующей водогрейной котельной с гидравлическим разделителем (2 котла ЗИОСАБ 1000) и двумя газопоршневыми установками Guascor SFGM 560. Предполагается, что ГПУ будут работать постоянно, а котлы на подхвате, какие регулирующие органы необходимо поставить и как увязать с существующей автоматикой котельной. Заранее спасибо (схемка приложена)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________0.dwg ( 76,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.3.2015, 22:49
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Схема не полная. Многого и существенного не хватает. Не лезьте вы в это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.3.2015, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Мощность утилизаторов зависит от выработки ЭЭ, поэтому заводим "обратку" на утилизаторы, а "догрев" прямой воды осуществляем в водогрейных котлах. Автоматика самая простая (можно обойтись котловой). На утилизаторах только безопасность.

Сообщение отредактировал Лыткин - 31.3.2015, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir_82
сообщение 31.3.2015, 12:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145276



Как к таким как Вы специалистам попадает такая интересная и сложная работа? Присоединяюсь к предыдущим ответам. Не беритесь за эту работу и передайте ее тем кто умеет это делать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerben
сообщение 31.3.2015, 19:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2012
Пользователь №: 172345



Лыткин большое спасибо за помощь. Ludvig, vladimir_82 все с чего то начинали и учились, и считаю бессмысленным разводить непонятные споры и тыканье пальцем. Всего доброго!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных