Помогите подобрать контроллер для создания системы на 3 тысячи каналов.
Предполагается использование скорее всего 2 процессоров с использованием распределённых УСО гдето по 500 каналов на пункт.
УСО не слишком удалены, метров на 400 всего. Предполагается оптика.
Каналы в основном дискретные (80%) - задвижки и насосы.

Пока рассматриваю новый для меня контроллер Schneider Quantum.
Есть вопрос по мощности контроллера - потянет ли он обработку алгоритмов управления такого количества оборудования?
И какой SCADA-пакет лучше использовать с ними?

А может лучше вообще другой контроллер использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 11.12.2006, 6:34
Сообщение #2





Guest Forum






Это из серии АСУ ТП - там по форумам найдете ответ .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.12.2006, 8:59
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мне кацца это работа для пром.компа а не для контроллера. контроллер - это что-то локальное, небольшое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.12.2006, 9:17
Сообщение #4





Guest Forum






Если уж берете Шнайдер - берите и его софт... А вопросы лучше задать тоже им, как минимум - на хелп-деск (495) 797-32-32 (или мылом), но в таком вопросе, если вы недалеко от Москвы находитесь - явиться лично в их офис и попытать спецов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 11.12.2006, 9:30
Сообщение #5





Guest Forum






Siemens Sematic S -400 серия - вполне потянет (можно VIPA- аналог ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.12.2006, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



S7-400 потянет 100%, к тому же сигналы дискретные.

Хотя здесь само напрашивается решение - Ethernet + локальная обработка данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.12.2006, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



S7-300 я Вам горяче рекомендую, процессоры начиная с CPU315-2DP(PN).
Кол-во каналов ввода\вывода 16384\1024 (315-й), если выходов не хватит- 317-2DP(PN) - 65536\4096.
SCADA- соответственно родную WinCC или WinCCFlex. В принципе для трехсотой серии симатика есть драйвера практически у всех крупных SCADA-систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 11.12.2006, 19:44
Сообщение #8





Guest Forum






Согласен, просто 400 - проще с обработкой и отладкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 11.12.2006, 20:49
Сообщение #9


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Лучше Сименса может быть только Сименс...
Хотя я ЛИЧНО рискнул бы взять что то наше... Ибо собирать дискретку за гигантские деньги на Сименсе очень обломно... Если платят, то только Сименс...
А если бюджет небольшой - мое ИМХО - ОВЕН - говорю не просто так - в настоящий момент начинаем на нем проект где то на такое же число точек, только 35% аналоговых сигналов будет - дешево и без геммороев... И Езернет на борту
Кстати по Сименсу - перевод Профибаса в Волокно недешев... Учтите это... Ну и софт... И все остальное...

Добавлено - 20:51
Цитата(ggg_ggg @ Dec 11 2006, 19:44 )
Согласен, просто 400 - проще с обработкой и отладкой.

А чем 400-ка по отладке то лучше???
300-ка и 400-ка реально отличаются памятью, скоростью и у 400-ки больше блоков прерываний различных и есть еще SFC и SFB некоторые... Во всем остальном одна малина... А для диспетчеризации еще я бы попробовал ASI интерфес - прикольная вещь однако... Если его еще к 200-ке привязать - дешего и сердито для сименса получится... Вот только не злоупотребляйте ET200S - удовольствие не из дешевых...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.12.2006, 23:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А для диспетчеризации еще я бы попробовал ASI интерфес - прикольная вещь однако...


Это же шина нижнего уровня, причем тут диспетчеризация.

Цитата
А если бюджет небольшой - мое ИМХО - ОВЕН


Я бы не торопился делать объекты с 3000 точками контроля на Овен. Контроллер еще сырой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 12.12.2006, 8:25
Сообщение #11





Guest Forum






400 лучше 300 для отладки лучше (см. PCS). Запас быстродействия и памяти - важно, т.к. у нас обычно сперва выбирают технику, а потом пишут программы ( реально - я привык наоборот). еще можно использовать WinAS ( софт + интерфейс ), превращает РС в контроллер
( если в нормальных условиях). Очень удобная штука !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 12.12.2006, 9:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



какая то у Вас гигантоманияsmile.gif S7-400, PCS7, WinAC
Вы симореги с симовертами еще посоветуйтеsmile.gif
Цитата
А для диспетчеризации еще я бы попробовал ASI интерфес - прикольная вещь однако... Если его еще к 200-ке привязать - дешего и сердито для сименса получится... Вот только не злоупотребляйте ET200S - удовольствие не из дешевых...

1. AS-i удовольствие еще менее дешевое чем ET200s (задач для которой я тут не вижу, к слову)
2. Двухсотка диспетчеризуется крайне криво, не рекомендую её использовать совсем(уж лучше ET200s)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 12.12.2006, 15:54
Сообщение #13





Guest Forum






А чем решение на WinAS плохо ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 12.12.2006, 16:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) для начала.
Наверняка Вы в курсе того, что WinAC выпускается в двух вариантах(упрощенно в двухsmile.gif):
1. С софт-контроллером
2. Со слот-контроллером
В первом случае Вы передаете систему автоматики "в руки" ПК и ОС Windows, мне этот вариант не нравится в связи с неверием в надежность ОС, второй случай получается значительно дороже решения на базе CPU 315-2DP (~на 1000 евро)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 12.12.2006, 21:11
Сообщение #15





Guest Forum






Виноват, "очепатка". Естественно, речь шла о soft-версии. надежность Винды - бесконечная тема, но имею несколько примеров успешного использования , если не суровый realtime. Последнее. с чем работал 4.1 - - никаких проблем. По крайней мере, можно потренироваться !!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 13.12.2006, 13:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Все же, имхо, отдавать управление в руки ПК - не лучший вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 13.12.2006, 13:57
Сообщение #17





Guest Forum






Если не критично - то можно. Заодно, написав для него программу, посмотреть, произвести выбор контроллера (если ОЧЕНЬ надо). Сам WinAC
"гуляет" по сети. Выбирать контроллер наобум - дело неблагодарное и дорогое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных