сообщение 1.4.2015, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263763




Здравствуйте. Прошу помощи для вникающего в теплотехнику. Где можно взять методику расчета образования пара в такой конструкции? Размеры ещё не знаю, буду подгонять в зависимости от расчета (но используется на бытовом уровне, небольшие габариты). Топка на дровах. Вода подводится из бытовой системы в полость. И как лучше организовать полость? Просто заполнить водой на какой-то процент заполнения, перекрыть и начать подогревать для образования пара? Или сделать в виде змеевика, чтоб постоянно подавалась вода и переходила в пар? И в итоге расчета необходимо получить давление и температуру пара на выходе. По таким конструкциям самостоятельно расчеты не нашел. Не знаю нужна ли такая информация, которую нашел: чтобы испарить 1 литр воды нужно 2.3 мдж тепла; удельная теплота сгорания 1 кг дров 10мдж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hairymax
сообщение 1.4.2015, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Цитата(Caesar-79 @ 1.4.2015, 9:26) *

Здравствуйте. Прошу помощи для вникающего в теплотехнику. Где можно взять методику расчета образования пара в такой конструкции? Размеры ещё не знаю, буду подгонять в зависимости от расчета (но используется на бытовом уровне, небольшие габариты). Топка на дровах. Вода подводится из бытовой системы в полость. И как лучше организовать полость? Просто заполнить водой на какой-то процент заполнения, перекрыть и начать подогревать для образования пара? Или сделать в виде змеевика, чтоб постоянно подавалась вода и переходила в пар? И в итоге расчета необходимо получить давление и температуру пара на выходе. По таким конструкциям самостоятельно расчеты не нашел. Не знаю нужна ли такая информация, которую нашел: чтобы испарить 1 литр воды нужно 2.3 мдж тепла; удельная теплота сгорания 1 кг дров 10мдж.


Вы хотите сделать своими руками паровой котелок? Для бытового использования? blink.gif А если не секрет, в какой области быта и с какими параметрами пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caesar-79
сообщение 1.4.2015, 10:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263763



Сейчас я задался только парогенератором, что б посмотреть что на выходе получу. Но, к сожалению, самостоятельно расчеты не могу найти.

Сообщение отредактировал Caesar-79 - 1.4.2015, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.4.2015, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Змеевик с паром в топке котла, это 100% - ный "пережог" трубы (не путать с пароперегревателем парового котла).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caesar-79
сообщение 1.4.2015, 10:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263763



Цитата(Лыткин @ 1.4.2015, 10:31) *
Змеевик с паром в топке котла, это 100% - ный "пережог" трубы (не путать с пароперегревателем парового котла).

Планирую не в классическом виде змеевик , а как бы обечайка в обечайке и в образованной полости перемычки с окнами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.4.2015, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Caesar-79 @ 1.4.2015, 10:53) *
Планирую не в классическом виде змеевик , а как бы обечайка в обечайке и в образованной полости перемычки с окнами.

Посмотрите "Тепловой расчёт котлоагрегатов. Нормативный метод". Все котлы сначала рассчитываются, согласовываются, а потом делаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caesar-79
сообщение 1.4.2015, 13:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263763



Цитата(Лыткин @ 1.4.2015, 13:02) *
Посмотрите "Тепловой расчёт котлоагрегатов. Нормативный метод". Все котлы сначала рассчитываются, согласовываются, а потом делаются.

Спасибо. Изучу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 1.4.2015, 17:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Если "обечайка в обечайке" тогда непременным условием должна быть поверхность "зеркало" парообразования. Далее напрашивается несколько технических решений: визуальный или автоматизированный контроль уровня, а также его поддержание на рабочем уровне и т.д.
Одним словом смотрите как устроен любой жаротрубный паровик, исключайте конвективные трубы, и будет вам одноходовой котел с низким к.п.д.
Проще не придумать.

Сообщение отредактировал boiler - 1.4.2015, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных