Здравствуйте.

Мною для дома изготовлена приточная установка. В ее состав входит:
1) Вентилятор канальный http://teplomash.ru/vkk100/.
2) Съемный картридж с фильтром. Для фильтра я использовал полотна из попавшегося под руку комбифильтра - http://www.top-shop.ru/product/26100-ecolux-ea-2/
(см фото)
3) вентилятор и картридж совместил самодельной системой воздуховодов.

С помощью анемометра измерил скорость потока на выходе. Посчитал расход приточного воздуха. Цифры следующие:
Скорость минимальная - 0,7 м/с __ Минимальный расход приточного воздуха - 11,1 м3/ч
Скорость средняя - 0,9 м/с __ Средний расход приточного воздуха - 14,3 м3/ч
Скорость максимальная - 1,5 м/с __ Максимальный расход приточного воздуха - 23,9 м3/ч

На днях постараюсь измерить давление до фильтра.

Меня вот что смущает: у ПВУ "Селенга" http://ventmachine.ru/selenga/7-opisanie.html производительность просто высокая по сравнению с моей системой, хотя у моей системы вентилятор мощный, но я как-то не верю в заявленные цифры "Селенги". Предполагаю, что производительность заявлена чисто вентилятора без сопротивления в системе. Еще я так предполагаю, что значительное увеличение расхода на выходе приточного воздуха в моей системе осуществима за счет увеличения площади фильтра.

Я попрошу специалистов многоуважаемого форума подтвердить или опровергнуть мои сомнения. И вот еще какой вопрос: насколько удачно я выбрал вентилятор и какие фактические сопротивления возникли от моих воздуховода и фильтра, если основываться на мои измерения и характеристики моего вентилятора.

Сообщение отредактировал N_S_A - 4.4.2015, 22:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150404_220706.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20150404_220719.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 2:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Прошу проверить мои примерные расчеты (см. приложения).
Готов обсудить по этой теме вопросы, предложения, ошибки. Не безвозмездно, если что.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 83,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.4.2015, 5:58
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Фильтр у вас всё съедает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 5.4.2015, 5:58) *
Фильтр у вас всё съедает.


Если смотреть на мою таблицу аэродинамических характеристик, то даже без фильтра расход приточного воздуха составит всего = 55,64 м³/ч , что мало по сравнению с Селенгой.
У Селенги минимальная производительность - 40 м³/ч. Вот это и смущает.

Либо в Селенге заявлена производительность чисто вентилятора, либо я неправильно измеряю и считаю.

Если есть у кого соответствующее оборудование и возможность, то готов воспользоваться услугами правильного замера.

Сообщение отредактировал N_S_A - 5.4.2015, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 5.4.2015, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



У селенги площадь фильтрующей поверхности гораздо выше, т.к. фильтр по типу автомобильного, сопротивление соответственно ниже.
Вентилятор в селенге с вперед загнутыми лопатками - цитата:
Загнутые вперед лопатки (крыльчатка F): Изменения давления воздуха оказывает незначительное воздействие на объем воздуха, подаваемый радиальными вентиляторами с загнутыми вперед лопатками. Крыльчатка F меньше, чем, например, крыльчатка В, и вентилятор занимает, соответствен-но, меньше места. По сравнению с крыльчаткой В, этот тип вентиляторов имеет оптимальную эффективность в правой части графика характеристик вентилятора. Это означает, что при предпочтении вентилятора с лопастным колесом F, а не В, можно выбрать вентилятор меньших габаритов. В этом случае можно достичь эффективности около 60%.

Увеличивайте площадь фильтрующей поверхности. Примените фильтры карманного типа малого размера (например в корпусе фильтра типа ФЯГ 300х150). Заказать не проблема в Москве. Три ступени EU3(4) - F7 - F9.
По опыту, начальное сопротивление таких фильтров (суммарное) составит около 50-60Па при 100м3/ч.


Сообщение отредактировал azar - 5.4.2015, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 5.4.2015, 10:08
Сообщение #6





Guest Forum






У Селенги по моему автомобильный фильтр и стоит. кстати неплохая идея , недорогой и общедоступный.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 5.4.2015, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 10:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(azar @ 5.4.2015, 9:41) *
У селенги площадь фильтрующей поверхности гораздо выше, т.к. фильтр по типу автомобильного, сопротивление соответственно ниже.
Вентилятор в селенге с вперед загнутыми лопатками - цитата:
Загнутые вперед лопатки (крыльчатка F): Изменения давления воздуха оказывает незначительное воздействие на объем воздуха, подаваемый радиальными вентиляторами с загнутыми вперед лопатками. Крыльчатка F меньше, чем, например, крыльчатка В, и вентилятор занимает, соответствен-но, меньше места. По сравнению с крыльчаткой В, этот тип вентиляторов имеет оптимальную эффективность в правой части графика характеристик вентилятора. Это означает, что при предпочтении вентилятора с лопастным колесом F, а не В, можно выбрать вентилятор меньших габаритов. В этом случае можно достичь эффективности около 60%.

Увеличивайте площадь фильтрующей поверхности. Примените фильтры карманного типа малого размера (например в корпусе фильтра типа ФЯГ 300х150). Заказать не проблема в Москве. Три ступени EU3(4) - F7 - F9.
По опыту, начальное сопротивление таких фильтров (суммарное) составит около 50-60Па при 100м3/ч.


Даже без фильтра у меня все равно маленькая по сравнению с селенгой производительность. В чем же причина?

Мой знакомый, у которого установлена селенга, измерил скорость потока на выходе из нее (выходное сечение 380 мм х 9 мм ) :

1я скорость 0.28м/c
2я скорость 1.1 м/c
3я скорость 1.5 м/c

Если основываться на эту информацию, то производительность на третей скорости 18,5 м3/ч.


Что- то не то... В чем же причина?

Сообщение отредактировал N_S_A - 5.4.2015, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 12:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Вот еще несколько цифр для сравнения.



Сегодня постараюсь измерить давление на базе ардуино в моем ПВУ до фильтра на разных режимах и без фильтра на разных режимах.
Планирую применить показания этих измерений в расчетах и хотя бы понять порядок разности давления с чистым фильтром и в загрязнённом состоянии на 75%.

А прямо сейчас запущу расчет в Flow Simulation без фильтра, так как имитация фильтра в Flow Simulation дело мутное.

Сообщение отредактировал N_S_A - 5.4.2015, 12:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.JPG ( 95,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 12:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Результаты расчета моего ПВУ в Flow Simulation без фильтра на "максимальных" оборотах вентилятора в соответствии с его аэродинамическим графиком.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________1.JPG ( 187,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  __________________2.jpg ( 258,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  __________________3.jpg ( 290,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.4.2015, 13:08
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентилятор "Селенги" 100 Вт. Ваш 80 Вт. Условия работы для вентилятора в "Селенге" более выгодные. Разумеется, все характеристики "Селенги" даны "на срезе", то есть без учёта каких-либо воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 20:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Провел замеры давления с помощью ардуино нано и барометра BMP185.
Фактические результаты измерения свел в таблицу и сравнил с расчетными. Наблюдаются существенные несовпадения.

Специалистов данного форума прошу проверить:
1) Фактические измерения моего ПВУ.
2) Расчет в Flow Simulation моего ПВУ.
3) Фактические измерения ПВУ Селенга.
4) Паспортные характеристики Селенги.

Как изменится производительность в моей системе, если на 1,5 увеличить площадь сечения воздуховода, если на 1,5 раза увеличить площадь фильтра? Какая зависимость? Нелинейная,график вентилятора?

Очень нужна консультация специалиста по этой теме. Буду рад любым конструктивным предложениям и замечаниям по моему самодельному ПВУ.

Сообщение отредактировал N_S_A - 5.4.2015, 20:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 490,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.4.2015, 20:30
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А практический смысл?
И что Вы там измеряли?
Цитата
It offers a measuring range of 300 to 1100 hPa with an absolute accuracy of down to 0.02 hPa.
Что можно получить подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 5.4.2015, 22:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Skaramush @ 5.4.2015, 20:30) *
А практический смысл?
И что Вы там измеряли?
Что можно получить подобным?


Практический смысл -понять реальность, извините.

Надо понять какое на самом деле:
1) Фактические измерения моего ПВУ.
2) Расчет в Flow Simulation моего ПВУ.
3) Фактические характеристики ПВУ Селенга.


Как изменится производительность в моей системе, если на 1,5 увеличить площадь сечения воздуховода, если на 1,5 раза увеличить площадь фильтра? Какая зависимость? Нелинейная,график вентилятора?

Измерял: скорость, давление.

Про подобие не понял, что Вы имели в виду.

Очень нужна консультация специалиста по этой теме. Буду рад любым конструктивным предложениям и замечаниям по моему самодельному ПВУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 1:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Я дополнительно для измерения характеристик в своем ПВУ хочу приобрести:
анемометр ADA AeroTemp http://www.ulmart.ru/goods/3445396?seoTitl...mp;seoKeywords=

Подойдёт ли он для измерения потока в моем ПВУ и в ПВУ Селенга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 4:39
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Применённый инструмент, если я верно нашёл его характеристику, это нечто вроде циркуля землемера, применённого для измерения диаметра цилиндра автомобиля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.4.2015, 6:35
Сообщение #16


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 5.4.2015, 22:02) *
Практический смысл -понять реальность, извините.


Какой вы активный! Чтобы понять реальность вам нужен дифференциальный манометр с разрешением 1 Па.

Чтобы чего-то сделать не наобум, нужно понять основы аэродинаимики, их немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 7:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 6.4.2015, 6:35) *
Какой вы активный! Чтобы понять реальность вам нужен дифференциальный манометр с разрешением 1 Па.

Чтобы чего-то сделать не наобум, нужно понять основы аэродинаимики, их немного.


Какой подешевле дифференциальный манометр с разрешением 1 Па и где можно купить в Москве?

Расскажите основы аэродинамики? Благо, что их немного. Можно по скайп или могу приехать, если Вы в МО. Очень нужно.

Сообщение отредактировал N_S_A - 6.4.2015, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 8:28
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Подешевле", полагаю, всё равно будет выражаться в десятках тысяч рублей. Если хотите получить качественные и достоверные данные, вариант "чего попроще" не получится. От слова "никак". Попробовать поиграть можете с Testo 510, но именно поиграть.

А сравнив цену 510 и 512 увидите, как игрушка отличается от прибора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 8:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Skaramush @ 6.4.2015, 8:28) *
"Подешевле", полагаю, всё равно будет выражаться в десятках тысяч рублей. Если хотите получить качественные и достоверные данные, вариант "чего попроще" не получится. От слова "никак". Попробовать поиграть можете с Testo 510, но именно поиграть.

А сравнив цену 510 и 512 увидите, как игрушка отличается от прибора.


Я максимум, что могу позволить это в районе 5 000р. Например, вот такой http://www.chipdip.ru/product0/8757340790/ или http://www.chipdip.ru/product/az-8230/

Сообщение отредактировал N_S_A - 6.4.2015, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 8:54
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 9:51) *
Я максимум, что могу позволить это в районе 5 000р. Например, вот такой http://www.chipdip.ru/product0/8757340790/





Вам измерять нужно с разрешением 1Па. А рассматриваемый:

Цитата
Разрешение 0,01 кПа


Как писал, циркуль землемера тоже, вроде как, для линейных измерений. Но вот проверять им диаметр цилиндра машины ... хм...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 9:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Skaramush @ 6.4.2015, 8:54) *
Вам измерять нужно с разрешением 1Па. А рассматриваемый:


Я понимаю, но это максимум, что я могу себе позволить.

Сообщение отредактировал N_S_A - 6.4.2015, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.4.2015, 9:08
Сообщение #22


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 9:51) *
Я максимум, что могу позволить это в районе 5 000р. Например, вот такой http://www.chipdip.ru/product0/8757340790/ или http://www.chipdip.ru/product/az-8230/


Разрешение недостаточное, если денег нет, то можно самому сделать,
http://kipiavp.ru/emerson/75-u-obraznyj-manometr

Я посмотрел обсуждение здесь и ещё где-то, вся информация есть, вы только понять её должны и в кучу собрать у себя в голове.

Кстати, свою установку планируете вывести на рынок???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 9:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 6.4.2015, 9:08) *
Разрешение недостаточное, если денег нет, то можно самому сделать,
http://kipiavp.ru/emerson/75-u-obraznyj-manometr

Я посмотрел обсуждение здесь и ещё где-то, вся информация есть, вы только понять её должны и в кучу собрать у себя в голове.

Кстати, свою установку планируете вывести на рынок???



Александр, мне бы сейчас для себя доделать ПВУ. Прежде всего разобраться с замерами своего ПВУ, с расчетами Flow Simulation, с замерами ПВУ Селенга. А насчет рынка не исключаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 9:31
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так посмотрите ГОСТ "Методы аэродинамических испытаний". С замерами кое-что прояснится. Поищите описание стенда для проведения испытаний вентиляторов. Ещё яснее станет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 11:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Испытание вентилятора ВКК-100 в домашних условиях.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 80,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 12:03
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И, собственно говоря, что? Сняли эпюру скоростей. Получили расход по средней скорости. Допустим, одна координата для точки на характеристике есть. Как и чем вторую координату собираетесь получать?
/скромно умолчим про условия входа в вентилятор при проведении измерений, примем, что сейчас не существенно/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 12:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Для справки я еще провел измерение давления вентилятора с заглушенным выходом с помощью барометра с ардуинкой.

Нормальное атмосферное давление по барометру - 98682 Па.

Давление с заглушенным вентилятором - 99058 Па.

Разница этих измерений - 376 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 13:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Измерил давление по точкам в домашних условиях.
Если брать за основу эти цифры, то что дальше требуется вычислить? Какие выводы можно сделать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 71,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.4.2015, 13:23
Сообщение #29


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 11:51) *
Испытание вентилятора ВКК-100 в домашних условиях.


Неплохо для начала! Но у вас максимум и минимум отличаются более, чем в два раза. Соответственно, среднее по другой формуле.

Кроме того, обеспечено ли у вас гостовское положение сечения? Судя по цифрам - нет, поэтому пользоваться гостовской разбивкой нельзя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 13:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 6.4.2015, 13:23) *
Неплохо для начала! Но у вас максимум и минимум отличаются более, чем в два раза. Соответственно, среднее по другой формуле.

Кроме того, обеспечено ли у вас гостовское положение сечения? Судя по цифрам - нет, поэтому пользоваться гостовской разбивкой нельзя...


Александр, предположим, что все верно и ГОСТ соблюден, то что дальше вычислить и какие выводы можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.4.2015, 13:36
Сообщение #31


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 13:29) *
Александр, предположим, что все верно и ГОСТ соблюден, то что дальше вычислить и какие выводы можно сделать?


Выводы?

140 м3/час - для вентустановки вашего типа нормальная производительность,
т.е. расход вы похоже смогли замерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 14:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 6.4.2015, 13:36) *
Выводы?

140 м3/час - для вентустановки вашего типа нормальная производительность,
т.е. расход вы похоже смогли замерить.


Вентустанока - это вентилятор или мое ПВУ в целом.

Насколько может отличаться фактическая производительность от паспортной максимальной производительности вентилятора на практике ?
Например, в паспорте на вентилятор ВКК-100 заявлена максимальная производительность- 248м3/ч. Допустим мои фактические измерения верны, то 248/140 = в 1.8 раз производительность меньше заявленной. Это меня немного смущает, так как закладывая аэродинамический график вентилятора в Flow Simulation я учитываю максимальную производительность. В приложении см результаты расчета вентилятора в Flow Simulation.



Сообщение отредактировал N_S_A - 6.4.2015, 14:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1__3.jpg ( 95,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _______1__1.jpg ( 117,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 14:31
Сообщение #33


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



248 по заводской характеристике, это при отсутствии воздуховодов и иных сопротивлений, при развиваемом полном давлении примерно 35-38 Па. Ваши 142 м3/час это по заводской кривой примерно 190 Па полного давления.

Вообще говоря, происходящее в данной теме классический пример прогажды повторенного, что любая программа - не более как инструмент. А про инструмент шикарно, лучше не скажешь, сказано в фильме "Два бойца" устами героя Бернеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 14:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Skaramush @ 6.4.2015, 14:31) *
248 по заводской характеристике, это при отсутствии воздуховодов и иных сопротивлений, при развиваемом полном давлении примерно 35-38 Па. Ваши 142 м3/час это по заводской кривой примерно 190 Па полного давления.

Вообще говоря, происходящее в данной теме классический пример прогажды повторенного, что любая программа - не более как инструмент. А про инструмент шикарно, лучше не скажешь, сказано в фильме "Два бойца" устами героя Бернеса.


Это все понятно про инструмент. Не будем развивать эту тему.

Как понять "при развиваемом полном давлении примерно 35-38 Па"?

Цитата(Skaramush @ 6.4.2015, 14:31) *
248 по заводской характеристике, это при отсутствии воздуховодов и иных сопротивлений, при развиваемом полном давлении примерно 35-38 Па. Ваши 142 м3/час это по заводской кривой примерно 190 Па полного давления.

Вообще говоря, происходящее в данной теме классический пример прогажды повторенного, что любая программа - не более как инструмент. А про инструмент шикарно, лучше не скажешь, сказано в фильме "Два бойца" устами героя Бернеса.



Полное это сумма статического и динамического давлений?

Статическое - это сумма все местных и путевых потерь в сети?

Динамическое -это давление движущего потока?


На выходе из моей ПВУ выходит воздух со своей энергетикой. Если замерить этот поток, то это будет давление динамическое или какое то другое?
Например, допустим, что в воздуховоде до фильтра - 98903 Па. Допустим, на выходе из фильтра - 98725 Па. Допустим, нормальное давление - 98720 Па. Допустим, на выходе из моего ПВУ расход - 24м3/ч. Как посчитать потери? Как понять какое статическое, какое динамическое давлении?

Сообщение отредактировал N_S_A - 6.4.2015, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2015, 15:00
Сообщение #35


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Например допустим.
По цифрам - сопротивление фильтра при текущем расходе составляет 178 Па.

По давлениям. Например, заглушив полностью выхлоп вентилятора Вы получили своим замером значение максимального развиваемого этим вентилятором статического давления при нулевом расходе. Иными словами, когда полное давление равно статическому. При условии, конечно, что на входе в вентилятор у Вас не было ничего, никакого сопротивления.
Для своей "ПВУ" Вы никогда, понятно, не получите на выходе расхода, совпадающего с расходом одиночного вентилятора. Так как вентилятор окажется "нагружен" на преодоление сопротивления фильтра, условий входа, сечений корпуса Вашей "ПВУ" и так далее.

А, да, в примере про фильтр Вы рассмотрели статическое давление. И "до", и "после". Динамического в Вашем примере нет. От слова "совсем".

Его, динамического давления, величина "появилась бы", укажи Вы, что "в сечении А при этом скорость потока по сечению составила Х". Тогда, величина динамического давления составила бы "(V^2*(объёмный вес))/2g"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 16:56
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Почему я спешу? Через неделю хочу свою ПВУ полноценно поставить в свою квартиру. Перед тем как поставить хочется понять, как повлияет увеличение сечения воздуховода и площадь фильтра на производительность, чтобы успеть подобрать оптимальные размеры (габариты сечения и площадь ограничены) и сделать детали. Но возможно, узнав эту зависимость, посчитав производительность и габариты деталей, нецелесообразно проводить модернизацию. И оставить все как есть. Это первый вопрос.

Для анализа своего ПВУ я пытался применить расчеты в Flow Simulation, но, как понимаете, я не могу на них основываться, так как не знаю насколько эти расчеты адекватные. Это второй вопрос.

Третий вопрос самый главный. Надо понять какие же аэродинамические характеристики выдает мое ПВУ.

Четвертый вопрос. Для сравнения хочу понять какие аэродинамические характеристики выдает Селенга у моего приятеля.

Нужна консультация, я готов обсудить по скайп, по телефону или за чашечкой чая в кафе.
Чувствую для измерений придется покупать спец манометр самый дешевый. Если кто продает бу, то предлагайте.

В процессе консультаций буду постигать аэродинамику. Мне сложно понять расчеты, цифры, если я не понимаю физику процесса. После консультаций и практических работ это понимание придет. Буду рад ссылочкам на полезные ресурсы. А сейчас мне главное получить ответы на первый и третий вопрос.

Сообщение отредактировал N_S_A - 6.4.2015, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.4.2015, 18:52
Сообщение #37


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 17:56) *
В процессе консультаций буду постигать аэродинамику.


Аэродинамика - это прикладная наука, даже для элементарного понимания начинать надо с основ, вроде вам их уже рекомендовали. Физику процесса вы поймёте по ходу систематического обучения с нуля, - иначе все ваши знания будут фрагментарными и неполными, ка и сейчас.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 6.4.2015, 20:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 6.4.2015, 18:52) *
Аэродинамика - это прикладная наука, даже для элементарного понимания начинать надо с основ, вроде вам их уже рекомендовали. Физику процесса вы поймёте по ходу систематического обучения с нуля, - иначе все ваши знания будут фрагментарными и неполными, ка и сейчас.


Хорошо.

Как насчет консультирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.4.2015, 11:18
Сообщение #39


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 21:49) *
Как насчет консультирования?


В обсуждении достаточно подсказок - но вы их не видите, т.к. очень далеки от понимания. В этом случае вам надо объяснять всё с самого начала, кому это интересно? Ищите.

Может и сами разобраться - и в этом направлении есть подсказки. Естественно, это моё понимание.

Если кому-то из коллег захочтся взбодрить основы путём многократного объяснения - то вам помогут. Но, повторюсь, в моём понимании в формате форума вам уже помогли на два раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 7.4.2015, 12:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(N_S_A @ 6.4.2015, 17:56) *
Почему я спешу? Через неделю хочу свою ПВУ полноценно поставить в свою квартиру. Перед тем как поставить хочется понять, как повлияет увеличение сечения воздуховода и площадь фильтра на производительность, чтобы успеть подобрать оптимальные размеры (габариты сечения и площадь ограничены) и сделать детали. Но возможно, узнав эту зависимость, посчитав производительность и габариты деталей, нецелесообразно проводить модернизацию. И оставить все как есть. Это первый вопрос.

Для анализа своего ПВУ я пытался применить расчеты в Flow Simulation, но, как понимаете, я не могу на них основываться, так как не знаю насколько эти расчеты адекватные. Это второй вопрос.

Третий вопрос самый главный. Надо понять какие же аэродинамические характеристики выдает мое ПВУ.

Четвертый вопрос. Для сравнения хочу понять какие аэродинамические характеристики выдает Селенга у моего приятеля.

Нужна консультация, я готов обсудить по скайп, по телефону или за чашечкой чая в кафе.
Чувствую для измерений придется покупать спец манометр самый дешевый. Если кто продает бу, то предлагайте.

В процессе консультаций буду постигать аэродинамику. Мне сложно понять расчеты, цифры, если я не понимаю физику процесса. После консультаций и практических работ это понимание придет. Буду рад ссылочкам на полезные ресурсы. А сейчас мне главное получить ответы на первый и третий вопрос.


Есть сомнения смонтируйте вентилятор ф160 и все. Разница в цене будет намного меньше всех ваших приборов измерения. Где нагреватель с контролером и датчиком температуры? Зачем такой мощный фильтр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 7.4.2015, 15:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 7.4.2015, 11:18) *
Если кому-то из коллег захочтся взбодрить основы путём многократного объяснения - то вам помогут.
Но, повторюсь, в моём понимании в формате форума вам уже помогли на два раза.


Александр, а я уже 4 раза писал про поиск консультанта, описал проблему, чтобы как раз выйти за рамки форума.
Но самообучение я продолжаю. Купил себе книжку для начала, изучаю, очень интересно http://www.setbook.ru/books/120832.html?ut...rtner=topadvert

Цитата(Александр5775 @ 7.4.2015, 12:23) *
Есть сомнения смонтируйте вентилятор ф160 и все.
Разница в цене будет намного меньше всех ваших приборов измерения.


Александр, спасибо за идею, но габариты вентиляторного блока ограничены.

Сообщение отредактировал N_S_A - 7.4.2015, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.4.2015, 11:23
Сообщение #42


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 7.4.2015, 15:14) *
Купил себе книжку для начала, изучаю, очень интересно


Хорошая книжка!

Выбросьте программы, они вам не нужны.

В вашей установке, в начальном варианте, неподходящий фильтр. - о чём вам уже несколько раз сказали, в том числе с рецептами исправления. В остальном ваша установка работает в штатном режиме для неё.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 8.4.2015, 23:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



В качестве пробы купил трубку (диаметр внутренний - 6мм) для жидкостного манометра. Разность высот рабочей жидкости в коленах небольшая. Завтра куплю в аптеке трубку для капельниц, попробую использовать ее.
Параллельно с книжкой читаю:

"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011"

"4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Методические указания"

Сообщение отредактировал N_S_A - 8.4.2015, 23:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150408_233425.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.4.2015, 7:41
Сообщение #44


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



>В качестве пробы купил трубку (диаметр внутренний - 6мм) для жидкостного манометра.

Нормальный ход. Теперь определите фактическое давление вентилятора, перепады давления на секциях и располагаемое давление в сеть, всё можно брать по статическому давлению, для простоты, из этого вы увидите, где теряется больше энергии.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 10.4.2015, 14:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Зафиксирую следующие цифры:

Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ с фильтром: 2мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ без фильтра: 5мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из вентилятора: 10мм
*Диаметр трубки 6мм

Скорость воздуха на выходе из ПВУ с фильтром: 1м/с
Скорость воздуха на выходе из ПВУ без фильтра: 2м/с
Скорость воздуха на выходе из вентилятора: 4м/с
*Диаметр воздуховода для измерения 100мм, длина 500мм.

Расход воздуха на выходе из ПВУ с фильтром: 28 м3/ч
Расход воздуха на выходе из ПВУ без фильтра: 56 м3/ч
Расход воздуха на выходе из вентилятора: 113 м3/ч



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.4.2015, 14:55
Сообщение #46


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А на входе? Вроде как ГОСТ изучали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 10.4.2015, 15:04
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(N_S_A @ 7.4.2015, 16:14) *
Александр, спасибо за идею, но габариты вентиляторного блока ограничены.


Тогда вентилятор ф125, они по габаритам должны совпадать. Салдовские во всяком случае совпадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 10.4.2015, 16:37
Сообщение #48


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 10.4.2015, 14:35) *
Зафиксирую следующие цифры:

Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ с фильтром: 2мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ без фильтра: 5мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из вентилятора: 10мм

Расход воздуха на выходе из ПВУ с фильтром: 28 м3/ч
Расход воздуха на выходе из ПВУ без фильтра: 56 м3/ч
Расход воздуха на выходе из вентилятора: 113 м3/ч


Ну и нормально. Только, судя по цифрам, вы мерите давление по отношению к атмосфере - а для полного понимания нужно мерить перепады на секциях, т.е. одну трубку до секции вентилятора, фильтра и т.п., другую после. Посмотрите на картинках в книгах.

Больше всего вам нужен перепад на вентиляторе, по нему вы поймёте, нормально ли он работает - когда сравните с каталожной характеристикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 10.4.2015, 19:56
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Александр5775 @ 10.4.2015, 15:04) *
Тогда вентилятор ф125, они по габаритам должны совпадать. Салдовские во всяком случае совпадают.


Александр, на сколько процентов увеличиться производительность ПВУ, если применить ф125?

Кстати, поделюсь идей, с целью уменьшения габаритов и массы вентиляционного блока в 3 раза, я ищу радиальный вентилятор без корпуса, подобный этому - http://www.lufter.ru/product/centrobezhnyj...r2e120-ar21-05/ только с более низкой ценой. Если найду, то попробую ради интереса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 10.4.2015, 20:26
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 10.4.2015, 16:37) *
Ну и нормально. Только, судя по цифрам, вы мерите давление по отношению к атмосфере - а для полного понимания нужно мерить перепады на секциях, т.е. одну трубку до секции вентилятора, фильтра и т.п., другую после. Посмотрите на картинках в книгах.

Больше всего вам нужен перепад на вентиляторе, по нему вы поймёте, нормально ли он работает - когда сравните с каталожной характеристикой.


Цитата(Skaramush @ 10.4.2015, 14:55) *
А на входе? Вроде как ГОСТ изучали...


Господа, подскажите какой конкретно ГОСТ и какая именно книга с картинками. На выходных изучу информацию и проведу замеры.

То, что я измерил с помощью жидкостного манометра эта информация для справок, так сказать знакомство с манометром.

Сообщение отредактировал N_S_A - 10.4.2015, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 11.4.2015, 20:10
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(N_S_A @ 10.4.2015, 19:56) *
Александр, на сколько процентов увеличиться производительность ПВУ, если применить ф125?

Кстати, поделюсь идей, с целью уменьшения габаритов и массы вентиляционного блока в 3 раза, я ищу радиальный вентилятор без корпуса, подобный этому - http://www.lufter.ru/product/centrobezhnyj...r2e120-ar21-05/ только с более низкой ценой. Если найду, то попробую ради интереса.


Как я понял вам важен не результат а сам процесс. Если передумаете, не гонитесь за дешевизной, возьмите моноблочную приточную или приточно-вытяжную установку, на небольшой объем воздухообмена самый оптимальный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 12.4.2015, 20:48
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Александр5775 @ 11.4.2015, 20:10) *
Как я понял вам важен не результат а сам процесс. Если передумаете, не гонитесь за дешевизной, возьмите моноблочную приточную или приточно-вытяжную установку, на небольшой объем воздухообмена самый оптимальный вариант.


Мне очень важен результат, ну и сам процесс. Но не будем об этом. Вопрос остается актуальным: на сколько процентов увеличиться производительность ПВУ, если применить ф125 вместо ф100? При этом допустим, что давление всех потерь составляет 200 Па. А расход на выходе из ПВУ должен быть 30 м3/ч.


Ищу радиальный вентилятор без корпуса, подобный этому - http://www.lufter.ru/product/centrobezhnyj...r2e120-ar21-05/ только с более низкой ценой. Кто-нибудь встречал такой? Подскажите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал N_S_A - 12.4.2015, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 12.4.2015, 21:46
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(N_S_A @ 10.4.2015, 14:35) *
Зафиксирую следующие цифры:

Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ с фильтром: 2мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ без фильтра: 5мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из вентилятора: 10мм
*Диаметр трубки 6мм

Скорость воздуха на выходе из ПВУ с фильтром: 1м/с
Скорость воздуха на выходе из ПВУ без фильтра: 2м/с
Скорость воздуха на выходе из вентилятора: 4м/с
*Диаметр воздуховода для измерения 100мм, длина 500мм.

Расход воздуха на выходе из ПВУ с фильтром: 28 м3/ч
Расход воздуха на выходе из ПВУ без фильтра: 56 м3/ч
Расход воздуха на выходе из вентилятора: 113 м3/ч

Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ с фильтром и на входе в вентилятор: 3мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ без фильтра и на входе в вентилятор: 7мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из вентилятора и на входе в вентилятор: 20мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 13.4.2015, 7:43
Сообщение #54


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 12.4.2015, 20:48) *
Вопрос остается актуальным: на сколько процентов увеличиться производительность ПВУ, если применить ф125 вместо ф100? При этом допустим, что давление всех потерь составляет 200 Па. А расход на выходе из ПВУ должен быть 30 м3/ч.



Ваши текущие замеры очень походи на достоверные, +_20% - этого уже достаточно для ваших целей.

Возьмите характеристику вентилятора, нанесите на неё фактическую рабочую точку, расход и давление у вас есть. Потом постройте характеристику сети - это квадратичная парабола с уже известным вам коэффициентом.

Все ответы на ваши вопросы лежат на характеристике сети и характеристике вентилятора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2015, 10:19
Сообщение #55


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(N_S_A @ 12.4.2015, 21:48) *
на сколько процентов увеличиться производительность ПВУ, если применить ф125 вместо ф100? При этом допустим, что давление всех потерь составляет 200 Па. А расход на выходе из ПВУ должен быть 30 м3/ч.


Сама постановка вопроса исключает то, что Вам понятно происходящее. Ваши 200 Па величина не отвлечённо-универсальная, а чётко связанная с расходом. Иными словами, "200 Па при ХХ м3/час расхода". При изменении расхода, сопротивление будет меняться пропорционально квадрату изменения расхода. То есть, хотите увеличить расход в 1,5 раза, готовьтесь преодолевать сопротивление возросшее в 2,25 раза. Если было 30 м3/час и при этом 200 Па, то при увеличении расхода до 45 м3/час сопротивление возрастёт до 450 Па. А на преодоление этого сопротивление потребуется увеличение мощности на валу пропорционально уже кубу изменения расхода. Или в 3,375 раза. Было 80 Вт, потребуется 270 Вт.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 14.4.2015, 10:20
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(N_S_A @ 12.4.2015, 21:48) *
Мне очень важен результат, ну и сам процесс. Но не будем об этом. Вопрос остается актуальным: на сколько процентов увеличиться производительность ПВУ, если применить ф125 вместо ф100? При этом допустим, что давление всех потерь составляет 200 Па. А расход на выходе из ПВУ должен быть 30 м3/ч.


Я бы посмотрел по характеристикам двух вентиляторов и сравнил.
Ну если важен процесс попробуйте так (формулы проверки невязок) :
Вытаскиваем Р2
d2 = d1 * ∜(P1/P2)
Найдем L2
L2 = L1 * √(P2/P1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 16.4.2015, 23:43
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 13.4.2015, 7:43) *
Ваши текущие замеры очень походи на достоверные, +_20% - этого уже достаточно для ваших целей.

Возьмите характеристику вентилятора, нанесите на неё фактическую рабочую точку, расход и давление у вас есть. Потом постройте характеристику сети - это квадратичная парабола с уже известным вам коэффициентом.

Все ответы на ваши вопросы лежат на характеристике сети и характеристике вентилятора.


Точку построить не успел, соответственно не построил характеристику своей ПВУ. Вы не подскажите формулу расчета давления в жидкостном манометре в зависимости от внутр. диаметра трубки?

Прошу проверить принцип расчета по поводу определения производительности вентиляторов.
См график.
При потерях в ПВУ допустим 200 Па ВКК-100 выдаст - 142 м3/ч, ВКК-125 - 173 м3/ч.
Можно ли сделать вывод, что производительность ПВУ увеличится на 22% , если применить ВКК-125, вместо ВКК-100?

Сообщение отредактировал N_S_A - 16.4.2015, 23:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 155,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.4.2015, 6:12
Сообщение #58


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(N_S_A @ 17.4.2015, 0:43) *
формулу расчета давления в жидкостном манометре в зависимости от внутр. диаметра трубки?


Вам надо взбодрить школьный курс физики, иначе наделаете неожиданных ошибок.

Что вы собрались рассчитывать???

У вас прямой замер, переведите миллиметры водного столба, или что там у вас в трубках, в Паскали.


Цитата(N_S_A @ 17.4.2015, 0:43) *
Можно ли сделать вывод, что производительность ПВУ увеличится на 22% ,


Нет. разберитесь с понятием Характеристика сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 17.4.2015, 7:27
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(alem @ 13.4.2015, 7:43) *
Ваши текущие замеры очень походи на достоверные, +_20% - этого уже достаточно для ваших целей.

Возьмите характеристику вентилятора, нанесите на неё фактическую рабочую точку, расход и давление у вас есть. Потом постройте характеристику сети - это квадратичная парабола с уже известным вам коэффициентом.

Все ответы на ваши вопросы лежат на характеристике сети и характеристике вентилятора.


1 мм вод. столба (4°C) = 9.80638 паскаль.



Уточняющий вопрос. А какое мне давление брать или как его пересчитать, чтобы нанести фактическую рабочую точку?

Я могу предположить, что это разность давлений из вентилятора и ПВУ. 20 -3 =17мм вод столба или 166.70846 паскаль

(Разность высот рабочей жидкости на выходе из ПВУ с фильтром и на входе в вентилятор: 3мм
Разность высот рабочей жидкости на выходе из вентилятора и на входе в вентилятор: 20мм)

А расход воздуха сети тоже пересчитать как разность расходов на выходе вентилятора и ПВУ?

Сообщение отредактировал N_S_A - 17.4.2015, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 8:34
Сообщение #60


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Просмотрите, наконец, ту литературу, которую Вам называли. Классический случай "Когда устройство ну никак не заработает, прочитайте, наконец, инструкцию".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 17.4.2015, 12:33
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Skaramush @ 17.4.2015, 8:34) *
Просмотрите, наконец, ту литературу, которую Вам называли. Классический случай "Когда устройство ну никак не заработает, прочитайте, наконец, инструкцию".


Нужен консультант, который смог бы подсказать что, да как!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 12:35
Сообщение #62


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Учитесь работать с литературой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_S_A
сообщение 17.4.2015, 14:48
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.4.2015
Пользователь №: 264334



Цитата(Skaramush @ 17.4.2015, 12:35) *
Учитесь работать с литературой.

Я услышал Вас. Не будем больше поднимать этот вопрос.

А что касается моего предложения, обращаюсь ко всем, оно в силе по поводу консультанта.

Сообщение отредактировал N_S_A - 17.4.2015, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2015, 15:02
Сообщение #64


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В переводе "читать не желаю, разбираться не желаю". Понятно. Действительно, вопрос поднимать нет смысла. Он = лежачий камень.

Чтобы не выглядело простой перепалкой, поясню. Вычитанные по подсказанной книге знания остаются в памяти. Как правило. И полученный навык сохраняется.
Полученное же от "консультанта" приводит к привычке элементарной лености ума - в памяти не остаётся, зачем, ведь как забылось можно опять спросить. То же самое по энному разу? Так ведь для того "консультант" и требуется.

Сообщение отредактировал Skaramush - 17.4.2015, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных