twiggy
сообщение 6.4.2015, 17:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Здравствуйте. Имеется существуюшие здание магазина, в которому добавляются площади с общепитами. Дабы не перекладывать существующие сети, заказчик предлагает рядом проложить новый участок и объеденить с существующими сетями (см. схему). Вопрос: будет ли такая схема работать? Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.PDF ( 11,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.4.2015, 9:39
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



а почему бы и нет?
расходы какие? В1, В2 пропускают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 7.4.2015, 11:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Причем здесь В1 и В2?Есть 2-а мнения, что будет работать только один участок от Итп большего диаметра и что будет все нормально работать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 7.4.2015, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



будет все нормально работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 7.4.2015, 15:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



А поконкретней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.4.2015, 10:08
Сообщение #6


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(twiggy @ 7.4.2015, 15:43) *
А поконкретней?

Если речь идет о сетях ГВ и вы дополнительно к существующей 100 прокладываете трубу 70 (65), то теоретически пропускная способность ввода увеличивается в 1,3 раза. А если 70(65) взамен 100 - то уменьшится до 31% от предыдущего значения.

Сообщение отредактировал Spok_only - 9.4.2015, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.4.2015, 11:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 12:56
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 11:56) *
Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110.

При таком сочетании диаметров на 100 приходиться около 75% расхода.
А какой расход надо пропустить ?

Сообщение отредактировал Spok_only - 10.4.2015, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.4.2015, 13:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 14:16
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 13:32) *
4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий.

Если новая 100, старая 70 и потом объеденены, то такое, без регулирования (дросселирования) теоретически невозможно.
Расход 11л/с по трубам распределится: 2,6л/с - 70, 8,4л/с -100.

Сообщение отредактировал Spok_only - 10.4.2015, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.4.2015, 14:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Вот про это и разговор. Нккакого регулирования заказчик не хочет. И вопрос, как донести до него, что работать не будет(теоретически)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.4.2015, 16:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



И еще не понятно, на счет циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 17:03
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 14:19) *
И вопрос, как донести до него, что работать не будет(теоретически)?

Тут я Вам ничем помочь не смогу - уж очень я далеко от вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.4.2015, 17:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Есть ли вариант, что в какойто мемент, вся система сама сбалансируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.4.2015, 18:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



обьясните, пожалуйста, у Вас эти трубы будут начинатся с одной точки и потом также обьеденятся в одной?
а лучше схему покажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 13.4.2015, 11:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Да, выходят из ИТП от одной гребенки и объеденяются в одну, в техэтаже. Схема выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.4.2015, 15:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 11:56) *
Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110.
Будут работать оба трубопровода


Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 14:16) *
Если новая 100, старая 70 и потом объеденены, то такое, без регулирования (дросселирования) теоретически невозможно.
Расход 11л/с по трубам распределится: 2,6л/с - 70, 8,4л/с -100.
Никакого регулирования и дросселирования не требуется. Такого суждения от вас никак не ожидал. Это обыкновенное кольцо


Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 16:28) *
И еще не понятно, на счет циркуляции.
Никакой циркуляции ни при каких обстоятельствах не произойдет

Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 17:10) *
Есть ли вариант, что в какойто мемент, вся система сама сбалансируется?
Система в каждый момент времени будет автоматически балансироваться в зависимости от колебания расхода воды в точках водоразбора. Эта балансировка будет производиться по закону гидравлики: потери напора по новой ветви будут равны потерям напора по старой. Spok_only показал распределение расходов по ветвям конкретно для расхода 11 л/с - 24% и 76%. При отклонении общего расхода от этих 11 л/с в любую сторону будет происходить отклонение от этих %% по ветвям. Делайте гидравлический расчет.

Сообщение отредактировал Skorpion - 13.4.2015, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.4.2015, 18:08
Сообщение #18


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 13.4.2015, 15:04) *
Никакого регулирования и дросселирования не требуется. Такого суждения от вас никак не ожидал. Это обыкновенное кольцо

Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 13:32) *
4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий.

Новая - 100, существующая -70. Автор темы хочет 4,5 по 100 и 6,5 по 70. Неужели такое возможно в обыкновенном кольце? Skorpion, будьте внимательней и не надо меня ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.4.2015, 10:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 13:32) *
4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий.

чем вызвано такое распределение?
Вам в конечном результате надо во второй гребенке 11 л/с или 4,5 и 6,5 л/с такой расход по двум трубопроводам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.4.2015, 10:58
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 14.4.2015, 10:50) *
чем вызвано такое распределение?

И для меня такое странное распределение тоже не понятно.

Сообщение отредактировал Spok_only - 14.4.2015, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 15.4.2015, 14:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Не распределение, по существующей расход по замерам, раз в час в течении суток, по новому-расчетный, но в итоге, из ИТП 11л/с и соответственно на второй гребенке-11л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.4.2015, 16:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Spok_only @ 13.4.2015, 18:08) *
Новая - 100, существующая -70. Автор темы хочет 4,5 по 100 и 6,5 по 70. Неужели такое возможно в обыкновенном кольце? Skorpion, будьте внимательней и не надо меня ...
Виноват. Не прочитал про "очепятку"


Цитата(Dima_UA @ 14.4.2015, 10:50) *
чем вызвано такое распределение?
Вам в конечном результате надо во второй гребенке 11 л/с или 4,5 и 6,5 л/с такой расход по двум трубопроводам?
Похоже что автору надо сделать добавку к 6,5 до 11. А распределится само собой при равенстве потерь по ветвям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных