Водоснабжение. Две подающие трубы в один коллектор, Две подающие трубы в один коллектор |
|
|
|
6.4.2015, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Здравствуйте. Имеется существуюшие здание магазина, в которому добавляются площади с общепитами. Дабы не перекладывать существующие сети, заказчик предлагает рядом проложить новый участок и объеденить с существующими сетями (см. схему). Вопрос: будет ли такая схема работать? Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
_____.PDF ( 11,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53
|
|
|
|
|
7.4.2015, 9:39
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
а почему бы и нет? расходы какие? В1, В2 пропускают?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Причем здесь В1 и В2?Есть 2-а мнения, что будет работать только один участок от Итп большего диаметра и что будет все нормально работать.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
будет все нормально работать
|
|
|
|
|
7.4.2015, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
А поконкретней?
|
|
|
|
|
9.4.2015, 10:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(twiggy @ 7.4.2015, 15:43)  А поконкретней? Если речь идет о сетях ГВ и вы дополнительно к существующей 100 прокладываете трубу 70 (65), то теоретически пропускная способность ввода увеличивается в 1,3 раза. А если 70(65) взамен 100 - то уменьшится до 31% от предыдущего значения.
Сообщение отредактировал Spok_only - 9.4.2015, 10:08
|
|
|
|
|
10.4.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 12:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 11:56)  Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110. При таком сочетании диаметров на 100 приходиться около 75% расхода. А какой расход надо пропустить ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 10.4.2015, 12:59
|
|
|
|
|
10.4.2015, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 14:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 13:32)  4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий. Если новая 100, старая 70 и потом объеденены, то такое, без регулирования (дросселирования) теоретически невозможно. Расход 11л/с по трубам распределится: 2,6л/с - 70, 8,4л/с -100.
Сообщение отредактировал Spok_only - 10.4.2015, 14:16
|
|
|
|
|
10.4.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Вот про это и разговор. Нккакого регулирования заказчик не хочет. И вопрос, как донести до него, что работать не будет(теоретически)?
|
|
|
|
|
10.4.2015, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
И еще не понятно, на счет циркуляции.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 17:03
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 14:19)  И вопрос, как донести до него, что работать не будет(теоретически)? Тут я Вам ничем помочь не смогу - уж очень я далеко от вас.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Есть ли вариант, что в какойто мемент, вся система сама сбалансируется?
|
|
|
|
|
10.4.2015, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
обьясните, пожалуйста, у Вас эти трубы будут начинатся с одной точки и потом также обьеденятся в одной? а лучше схему покажите
|
|
|
|
|
13.4.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Да, выходят из ИТП от одной гребенки и объеденяются в одну, в техэтаже. Схема выше.
|
|
|
|
|
13.4.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 11:56)  Дело в том, что заказчик хочет оставить старый трубопровод и к нему добавить новый участок и объеденить в 125. В схеме "очепятка", 70- старая, 110 - новая (дополнительная). Есть опасения, что будет работать только 110. Будут работать оба трубопровода Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 14:16)  Если новая 100, старая 70 и потом объеденены, то такое, без регулирования (дросселирования) теоретически невозможно. Расход 11л/с по трубам распределится: 2,6л/с - 70, 8,4л/с -100. Никакого регулирования и дросселирования не требуется. Такого суждения от вас никак не ожидал. Это обыкновенное кольцо Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 16:28)  И еще не понятно, на счет циркуляции. Никакой циркуляции ни при каких обстоятельствах не произойдет Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 17:10)  Есть ли вариант, что в какойто мемент, вся система сама сбалансируется? Система в каждый момент времени будет автоматически балансироваться в зависимости от колебания расхода воды в точках водоразбора. Эта балансировка будет производиться по закону гидравлики: потери напора по новой ветви будут равны потерям напора по старой. Spok_only показал распределение расходов по ветвям конкретно для расхода 11 л/с - 24% и 76%. При отклонении общего расхода от этих 11 л/с в любую сторону будет происходить отклонение от этих %% по ветвям. Делайте гидравлический расчет.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.4.2015, 15:06
|
|
|
|
|
13.4.2015, 18:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Skorpion @ 13.4.2015, 15:04)  Никакого регулирования и дросселирования не требуется. Такого суждения от вас никак не ожидал. Это обыкновенное кольцо Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 13:32)  4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий. Новая - 100, существующая -70. Автор темы хочет 4,5 по 100 и 6,5 по 70. Неужели такое возможно в обыкновенном кольце? Skorpion, будьте внимательней и не надо меня ...
|
|
|
|
|
14.4.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(twiggy @ 10.4.2015, 13:32)  4,5л/с для новой части и 6,5л/с существующий. чем вызвано такое распределение? Вам в конечном результате надо во второй гребенке 11 л/с или 4,5 и 6,5 л/с такой расход по двум трубопроводам?
|
|
|
|
|
14.4.2015, 10:58
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 14.4.2015, 10:50)  чем вызвано такое распределение? И для меня такое странное распределение тоже не понятно.
Сообщение отредактировал Spok_only - 14.4.2015, 11:00
|
|
|
|
|
15.4.2015, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Не распределение, по существующей расход по замерам, раз в час в течении суток, по новому-расчетный, но в итоге, из ИТП 11л/с и соответственно на второй гребенке-11л/с.
|
|
|
|
|
15.4.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Spok_only @ 13.4.2015, 18:08)  Новая - 100, существующая -70. Автор темы хочет 4,5 по 100 и 6,5 по 70. Неужели такое возможно в обыкновенном кольце? Skorpion, будьте внимательней и не надо меня ... Виноват. Не прочитал про "очепятку" Цитата(Dima_UA @ 14.4.2015, 10:50)  чем вызвано такое распределение? Вам в конечном результате надо во второй гребенке 11 л/с или 4,5 и 6,5 л/с такой расход по двум трубопроводам? Похоже что автору надо сделать добавку к 6,5 до 11. А распределится само собой при равенстве потерь по ветвям
|
|
|
|
|
  |