Информации , конечно, недостаточно. Но 1. Судя по описанию устройства, уставка +7С относится скорее всего к минимальной температуре зимой, а не максимальной, по которой Вы пытались определить объем вентиляции. Исходя из соотношения тепловых потоков, отводмых во внешние контуры (366 + 612 + 560 = 1538 кВт), рассеиваемое в помещении тепло (199 кВт) не оказывает решающего влияния на тепловой режим двигателя. А значит и температуру воздуха нет особого смысла жестко ограничивать +7С. А вот понижение температуры ведет к изменению условий смазки и запуска двигателя. 2. Калорифер, по-видимому, и должен обеспечить эту температуру >+7C, когда двигатель стоит. Обеспечить запуск его.
Сообщение отредактировал Cryos - 7.4.2015, 15:30
|