наладка котлов |
|
|
Гость_gavrila_*
|
11.12.2006, 18:44
|
Guest Forum

|
To tiptop to naladchik
Поделитесь опытом по наладке водогрейных котлов на газу и паровых, переведенных на водогрейный режим, тоже на газу в частности ДКВР 10-13, КВгм-50. меня интересуют проблемы, наиболее часто встречающиеся и пути их решения. Если можно , то пример техотчета вышеуказанных котлов. Какими нормативными документами вы пользуетесь при составлении смет на наладку котлов?
|
|
|
|
|
11.12.2006, 20:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(gavrila @ Dec 11 2006, 18:44 ) Какими нормативными документами вы пользуетесь при составлении смет на наладку котлов? Сметные нормы - ГЭСНп-2001-02, ГЭСНп-2001-07. Стоимость человеко-часа - средняя по области (для муниципальных и госучреждений) или договорная. Насчёт проблем с котлами - ещё поспрашиваю у коллег на работе.
|
|
|
|
Гость_gavrila_*
|
11.12.2006, 20:36
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги! Подскажите максимальный % продувки периодической с паровых котлов
|
|
|
|
|
11.12.2006, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2005
Пользователь №: 1430

|
to gavrila
Отчета ДКВР 10-13 у меня нет, есть Е1/9 и ДЕ 6,5-14 на газообразном топливе, если нужно могу выслать на e-mail.
|
|
|
|
|
13.12.2006, 21:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(gavrila @ Dec 11 2006, 18:44 ) Поделитесь опытом по наладке водогрейных котлов на газу и паровых, переведенных на водогрейный режим, тоже на газу в частности ДКВР 10-13, КВгм-50. меня интересуют проблемы, наиболее часто встречающиеся и пути их решения. У нас мужики говорят, что с наладкой КВ-ГМ-50 проблем не было. И паровые ДКВР 10-13 всегда нагружали больше, чем на 100%.
|
|
|
|
Гость_reader_*
|
8.1.2010, 15:08
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
8.1.2010, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Интереснаяфирма даже электронного адреса нет. Как с ними общаться только голосом!
|
|
|
|
|
11.1.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(gavrila @ 11.12.2006, 18:44)  To tiptop to naladchik
Поделитесь опытом по наладке водогрейных котлов на газу и паровых, переведенных на водогрейный режим, тоже на газу в частности ДКВР 10-13, КВгм-50. меня интересуют проблемы, наиболее часто встречающиеся и пути их решения. Если можно , то пример техотчета вышеуказанных котлов. Какими нормативными документами вы пользуетесь при составлении смет на наладку котлов? Если проект перевода сделан грамотно, то при наладке котла проблем не так много. 1.Обеспечение требуемого скоростного режима движения воды в трубах - это основная проблема. 2.Кроме этого, обеспечение химического режима воды не хуже чем для парового режима, хотя условия работы труб более щадящие. 3. Обеспечение температуры уходящих не ниже 130...140 градусов и обеспечение температуры на входе воды в котёл не ниже 50...55 градусов - для избежания низкотемпературных режимов работы хвоста и дымовых труб. Кроме всего прочего, обеспечьте наличие на котле необходимых КИПиА, в частности работоспособного расходомера воды - для наладчика - это в данном контексте - главный прибор, который и покажет насколько скорости движения воды в трубах отличаются от проектных По поводу отчёта - никаких отличий от стандартных отчётов по наладке водогрейного котла нет - всё то же. Я бы ещё посоветовал, чтобы при первичном пуске и наладке переведённого котла присутствовал и проектировщик - чтобы лично проверил наличие перегородок именно там, где нужно. Я был свидетелем того, что грамотнейший мастер сврщиков ошибся и шайбы были вварены неправильно. При этом расход воды через котёл на ДКВР-6,5 был порядка 3...8 м3/час. При пуске никто не обратил внимания, что расход воды низкий. После недели работы на таком котле сгорело до 10% экранных труб.
Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2010, 10:31
|
|
|
|
|
11.1.2010, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
Решили мы как то проверить газоанализатором КВГМ - подкорректировать режимную карту после нескольких лет эксплуатации, уменьшили воздух- СО упало , температура поднялась на котле градуса на 3-4 а потом инженер котельной жалуется, уже по весне, что по такой погоде его котёл раньше работал при меньшем давлении (расходе) газа и что после наших регулировок котёл сажей зарос. После летней профилактики котёл разбирали, чистили вернулись к старой режимке, которую наладчики сдавали, а мы туда с газоанализатором больше не подходим, инженер на глаз и по старой режимке регулирует, вот.
Кто что думает по этому поводу - интересно
тему не поднимал, а тут както к слову пришлось.
|
|
|
|
|
11.1.2010, 12:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vavg @ 11.1.2010, 11:49)  уменьшили воздух- СО упало , температура поднялась на котле градуса на 3-4 а потом инженер котельной жалуется, уже по весне, что по такой погоде его котёл раньше работал при меньшем давлении (расходе) газа и что после наших регулировок котёл сажей зарос. И у нас такое было, на ДКВР-ах...  Наверное, надо делать режимную наладку летом, когда плотность дутьевого воздуха минимальна.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2010, 13:02
|
|
|
|
|
11.1.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
Настройку делали при 5-ти разных давлениях газа на горелки (5 режимов) не в самый мороз, да и забор дутьевого воздуха зимой из помещения котельной, а КПД котёл, со слов, терял постепенно.
|
|
|
|
|
11.1.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(vavg @ 11.1.2010, 11:49)  Решили мы как то проверить газоанализатором КВГМ - подкорректировать режимную карту после нескольких лет эксплуатации, уменьшили воздух- СО упало , температура поднялась на котле градуса на 3-4 а потом инженер котельной жалуется, уже по весне, что по такой погоде его котёл раньше работал при меньшем давлении (расходе) газа и что после наших регулировок котёл сажей зарос. После летней профилактики котёл разбирали, чистили вернулись к старой режимке, которую наладчики сдавали, а мы туда с газоанализатором больше не подходим, инженер на глаз и по старой режимке регулирует, вот.
Кто что думает по этому поводу - интересно
тему не поднимал, а тут както к слову пришлось. Начнем с того, что оптимальное количество воздуха ( то, что Вы регулировали) зависит от температуры воздуха на всасе вентилятора. То есть плотность воздуха при уменьшении температуры возрастает и при постоянном объеме воздуха его масса подаваемая в котел увеличивается. Поэтому на куб воздуха зимой уже можно подать больше газа и наоборот. Вы зимой уменьшили и скорретировали воздух при температуре на всасе вентилятора к примеру -10 а по весне при температуре воздуха 0 и более масса воздуха подаваемая в котел при том же объеме и на тот же расход газа упала и котел начал коптить. Обычно наладчик корректирует на температуру всасываемого воздуха. Второе. Сколько СО было и сколько стало? В Трембовле к оптимальному избытку воздуха принято было примерно прибвлять 1-2% (см. стр.54 посл. издания). А я обычно прибавлял до 4% альфы. Вы сделали это? Сколько альфы Вы прибавили? Ведь никто Вам не гарантирует что качество газа в течение года, потом точность поддержания давления газа будет оптимальным Ну и третье. Инженер мог просто ошибиться или просто выделывается. Что значит сажей зарос? Чтобы занести поверхности сажей нужно очень сильно постараться. Померьте ещё раз в текущем режиме анализ и всё сразу станет ясно
Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2010, 16:22
|
|
|
|
|
11.1.2010, 16:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vavg @ 11.1.2010, 14:19)  да и забор дутьевого воздуха зимой из помещения котельной То есть "и летом, и зимой" (не переключают) ?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2010, 16:20
|
|
|
|
|
  |