ChenAcclaim
сообщение 14.4.2015, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



Добрый день! Очень нужна помощь. Делаю проект вентиляции и кондиционирования частного дома. С вентиляцией проблем не, НО......в доме есть гараж. У заказчика такая задачка появилась (естественно он требует решения). Так вот.....Гараж обслуживает самостоятельная вытяжная система. Человек заходит в гараж, заводит машину, открывает ворота. После того как он выехал, ворота закрываются автоматически. После чего включается вытяжка и работает 10 мин. Затем отключается. В автоматике я не разбираюсь совсем. Объясните пож. как и при помощи чего воплотить это в жизнь?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 14.4.2015, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Цитата(ChenAcclaim @ 14.4.2015, 14:10) *
Добрый день! Очень нужна помощь. Делаю проект вентиляции и кондиционирования частного дома. С вентиляцией проблем не, НО......в доме есть гараж. У заказчика такая задачка появилась (естественно он требует решения). Так вот.....Гараж обслуживает самостоятельная вытяжная система. Человек заходит в гараж, заводит машину, открывает ворота. После того как он выехал, ворота закрываются автоматически. После чего включается вытяжка и работает 10 мин. Затем отключается. В автоматике я не разбираюсь совсем. Объясните пож. как и при помощи чего воплотить это в жизнь?
Заранее спасибо.

Попробуйте реализовать на сигнализаторе СО. Обычно применяем такой: Seitron. В документации есть схема подключения, думаю разобраться не составит труда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 14.4.2015, 16:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(ChenAcclaim @ 14.4.2015, 14:10) *
Человек заходит в гараж, заводит машину, открывает ворота. После того как он выехал, ворота закрываются автоматически. После чего включается вытяжка и работает 10 мин. Затем отключается.

Если алгоритм именно такой (т.е. без учета "сижу в заведенной машине в гараже, потом останавливаю движок, и ухожу, не открывая ворота"), то "таймер отключения вентилятора" Вам в помощь (включателем таймера служит концевик закрытия ворот).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.4.2015, 18:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(DiJo @ 14.4.2015, 16:04) *
Если алгоритм именно такой (т.е. без учета "сижу в заведенной машине в гараже, потом останавливаю движок, и ухожу, не открывая ворота"), то "таймер отключения вентилятора" Вам в помощь (включателем таймера служит концевик закрытия ворот).

ИМХО, как раз - ОТКРЫТИЯ ворот, ибо если штора поднялась полностью - значит для машины, значит она завелась...
А приоткрыть можно днем немного или для выхода и т.д.

Сообщение отредактировал vladun - 14.4.2015, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 14.4.2015, 20:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Э, нет!
Ворота могут быть открытыми и больше 10мин. При этом машина может стоять в гараже заведенная, а выехать через 11мин. После чего ворота закроются, а гараж останется наполненым выхлопными газами. Поскольку вытяжка к тому времени уже отработает свое время.
Поэтому, для гарантированой очистки помещения, - включение вытяжки именно по ЗАКРЫТИЮ ворот.
Ну а то, что вытяжка будет срабатывать и в случае "невыезжания машины", - так ничего страшного в этом нет.
Зато гарантия свежего воздуха в гараже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.4.2015, 6:04
Сообщение #6


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



ребята, всё гораздо проще! включение вентиляции - по ДАТЧИКУ ПРИСУТСТВИЯ, выключение - через 10мин после пропадания сигнала с датчика присутствия. Это как раз и позволит учесть все "нюансы" с приоткрытыми воротами и водителем сидящим в заведённой машине и т.д. Удачи.
p/s: забыл добавить - сигнал с датчика присутствия сбрасывает таймер выключения, т.е. если таймер выключения уже запущен 9,5мин и приходит сигнал с датчика присутствия, то таймер сбрасывается...

Сообщение отредактировал kdu - 16.4.2015, 6:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 16.4.2015, 12:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Опять-же "проблемка-с" wink.gif
Датчик присутствия не увидит человека, сидящего в машине. Ну не видит он сквозь кузов/стекло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных