Программа Старт с ключом |
|
|
|
16.4.2015, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158

|
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь программа Старт для расчета нагрузок теплосетей?
|
|
|
|
|
16.4.2015, 21:32
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
решите задачку в теме "Полезные задачи на деформации Теплотрасс" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281 нарисуйте деформации теплотрассы
Сообщение отредактировал дренаж - 16.4.2015, 21:33
|
|
|
|
|
17.4.2015, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
C какой целью интересуетесь?)
|
|
|
|
|
17.4.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Сообщите способ прокладки теплотрассы, длины и диаметры участков, а так же температуру монтажа и рабочую температуру в теплосети. Цитата(Treverdsen @ 16.4.2015, 22:29)  Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь программа Старт для расчета нагрузок теплосетей? Сейчас нету, но ранее пользовался
|
|
|
|
|
17.4.2015, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Shiling @ 17.4.2015, 10:06)  Сейчас нету, но ранее пользовался Ну и как оно? Кстате принесли счет на продление лицензии "Старта". Как мне кажется немного людишки зажрались.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Цитата(*Sasha* @ 17.4.2015, 12:42)  Ну и как оно?
Кстате принесли счет на продление лицензии "Старта". Как мне кажется немного людишки зажрались. Многие аспекты экономики нашего государства можно прокомментировать Вашими словами. Программа действительно позволяет рассчитать сложные узлы. Ну и еще она принята за законное обоснование проекных решений в теплосетях. Стоимость недетская конечно, это точно.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 15:07
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
"зажрались" - "думают" заказчики про стоимость... "ращщётов"
|
|
|
|
|
17.4.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.3.2013
Из: вращенец
Пользователь №: 186149

|
На руборде лежит рабочая, но старая версия старт 4.61 проф
UPD и на ноунейме 4.62
Сообщение отредактировал berum - 17.4.2015, 15:19
|
|
|
|
|
17.4.2015, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Цитата(*Sasha* @ 17.4.2015, 10:12)  Ну и как оно?
Кстате принесли счет на продление лицензии "Старта". Как мне кажется немного людишки зажрались. а что мешает пользоваться ранее купленной версией? только что не будет обновления... если вас устраивала программа, то можно считать. по стоимости согласен. такое ощущение что при ее разработке принимала участие половина силиконовой долины. альтернативы нет, а так бы цена была совсем другая.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(Solarinfo @ 17.4.2015, 16:44)  а что мешает пользоваться ранее купленной версией? только что не будет обновления... если вас устраивала программа, то можно считать. по стоимости согласен. такое ощущение что при ее разработке принимала участие половина силиконовой долины.
альтернативы нет, а так бы цена была совсем другая. Альтернативы есть. Цезарь в помощь!
|
|
|
|
|
5.5.2015, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(teplo_gaz @ 30.4.2015, 16:48)  Альтернативы есть. Цезарь в помощь! Что за цезарь? Можно подробнее?
|
|
|
|
|
5.5.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(BIONDER @ 5.5.2015, 16:27)  Что за цезарь? Можно подробнее? http://intergraph.arcada.com.ua/images/FAI...h_CAESAR-II.pdfПосмотрите, программа хорошая, сам установил, но когда появился СТАРТ не стал дальше разбираться
|
|
|
|
|
6.5.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 13.8.2010
Пользователь №: 68182

|
Есть еще Астра-Нова от "НИЦ СтаДиО" Москва. В демо-версии можно было посчитать схему их 99 элементов: http://www.stadyo.ru/frame.php?name=download1.htmlВ некоторых вещах даже удобнее чем Старт. Из импортных кроме CAESAR II есть еще Bentley.AutoPipe. В версиях за последние 5 лет есть даже поддержка элементов по ГОСТ.
Сообщение отредактировал s-konstruktor - 6.5.2015, 11:59
|
|
|
|
|
6.5.2015, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043

|
Цитата(teplo_gaz @ 5.5.2015, 17:59)  http://intergraph.arcada.com.ua/images/FAI...h_CAESAR-II.pdfПосмотрите, программа хорошая, сам установил, но когда появился СТАРТ не стал дальше разбираться Оттуда: Цитата CAESAR II имеет табличный поиск материалов трубопроводов и элементов, компенсаторов, профилей стальных конструк- ций, пружинных подвесов и свойств материалов, включая допустимые напряжения. С помощью этого обеспечивает- ся правильность задания параметров по каждому расчету. CAESAR II содержит основные международные стандарты по типоразмерам трубопроводных элементов. Что за зверь такой? Кто-нибудь использует в практике?
|
|
|
|
|
7.5.2015, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
По поводу программы CAESAR II есть вот такое мнение
CAESAR_II.pdf ( 222,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 587
|
|
|
|
|
16.1.2020, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298343

|
Добрый день, программа Старт-Проф (Расчет технологических трубопроводов) закрывается когда запускается расчет. Пишет прекращена работа программы, до этого все считал, когда побольше трубопровода нарисовал в программе, перестал считать. Подскажите ,что можно сделать.
|
|
|
|
|
16.1.2020, 15:47
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
разделить копию расчёта на части в неподвижных точках схемы
и\или экспорт в ini и восстановление из ini в ctp
Сообщение отредактировал экспорт - 16.1.2020, 15:48
|
|
|
|
|
16.1.2020, 22:36
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(экспорт @ 16.1.2020, 16:47)  разделить копию расчёта на части в неподвижных точках схемы ... Мда...
|
|
|
|
|
10.2.2020, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133

|
Цитата(*Sasha* @ 17.4.2015, 10:12)  Как мне кажется немного людишки зажрались. немного? Обновление только в пределах версии программы, а переход на новую версию - по полному ценнику? А через год-два опять- поддержка прекращена, приобретайте актуальную версию... и всего за пол ляма с копейками... ? Мля, что мешает снизить цену и переход между версиями сделать не в полный ценник а со скидкой, хотя бы в полцены. И проектировщики бы регулярно могли обновить версию, и сами бы бОльший доход имели. Или царевна-лягушка не дает? Блин.
|
|
|
|
|
19.2.2021, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Deader @ 10.2.2020, 16:13)  немного? Обновление только в пределах версии программы, а переход на новую версию - по полному ценнику? А через год-два опять- поддержка прекращена, приобретайте актуальную версию... и всего за пол ляма с копейками... ?
Мля, что мешает снизить цену и переход между версиями сделать не в полный ценник а со скидкой, хотя бы в полцены. И проектировщики бы регулярно могли обновить версию, и сами бы бОльший доход имели. Или царевна-лягушка не дает? Блин. Когда с другой стороны на цену программы смотришь, то таких мыслей не возникает. Скорее наоборот. Но программа которой я пользуюсь тепловым сетям в целом посвящена, а не узкий отдельный расчет.
|
|
|
|
|
19.2.2021, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Ну что так никто и не нашел программу? Нужно кусок теплосети просчитать на необходимомть компенсаторов. ( изменился участок).
|
|
|
|
|
19.2.2021, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(dmchehow @ 19.2.2021, 21:44)  Ну что так никто и не нашел программу? Нужно кусок теплосети просчитать на необходимомть компенсаторов. ( изменился участок). Такое здесь обсуждать нельзя. Ответ в сообщении #8
|
|
|
|
|
24.2.2021, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Добрый день! кто может помочь с расчетами небольшого куска вновь введенной тепловой сети.??
|
|
|
|
|
24.2.2022, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(dmchehow @ 24.2.2021, 15:36)  Добрый день! кто может помочь с расчетами небольшого куска вновь введенной тепловой сети.??  Я могу.
|
|
|
|
|
25.2.2022, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(January @ 24.2.2022, 15:54)  Я могу. Ну оперативно так. Всего лишь год ждал
|
|
|
|
|
12.3.2022, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.10.2019
Пользователь №: 366660

|
Цитата(January @ 24.2.2022, 18:54)  Я могу. добрый вечер, можете помочь посчитать один прямой участок с 2 неподвижными опорами и 1 стартовым компенсатором? около 70 метров, буду очень благодарен Вам!
Прикрепленные файлы
Снимок.JPG ( 122,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 135
|
|
|
|
|
15.3.2022, 0:46
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
из-за узла между 2-мя НО ТС может перестать быть прямой
и неизвестно где задуман к-р и неизвестна климатология
наверняка оптимально ---Узел--Х--------ОО-Х-ОО--=======Х---- где ОО- сильфонный нестартовый к-р
|
|
|
|
|
2.5.2022, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242339

|
Добрый день! Помогите выполнить расчет в СТАРТе небольшой сети, у кого есть эта программа.
|
|
|
|
|
4.5.2022, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Я могу
|
|
|
|
|
1.2.2023, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.2.2023
Пользователь №: 413488

|
Здравствуйте! Нужен расчёт в СТАРТ-Проф. Нужно рассчитать внутренние сети 44м.п. + возможно понадобится и наружные сети добавить к расчёту.
|
|
|
|
|
20.2.2023, 12:07
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2021
Пользователь №: 399964

|
Коли здесь идет речь о расчетных программах и сравнение с зарубежными аналогами хотел спросить и о программах и о кодах/стандартах. В кодах ASME B31J и EN13480-3 есть SIF (фактор интенсивности напряжения) 1,8-1,9 на стыковой шов и переход толщин. Это не тот SIF=1,8-2 который учитывался в тестах Маркла в 1955 году, а SIF на не стыковку толщин, т.е. локальный момент. Его следует применять по коду если толщина меньше 6мм и 5мм (по разным кодам). CAESAR II вообще не адаптирован для того что бы для малых труб применялся мин. фактор 1,9 Хотелось бы узнать как в наших родных стандартах с этим фактором и как в наших программах с этим фактором обстоит. Учитывает его кто либо для малых труб? --- Зам: в более раннем коде B31.3 этот фактор не использовался и CAESAR II ранее в инструкции писал, что факторы на сварку не ставятся. Но пришел новый B31J и видно сильно намутил воду, так что до Европы донесло.
|
|
|
|
|
20.2.2023, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2021
Пользователь №: 399964

|
Цитата(GreyBrain @ 20.2.2023, 13:45)  https://edu.truboprovod.ru/kbase/doc/start/...htm#t=normi.htmВот бесплатная справка по последней версии старта. Видимо зарубежные стандарты, эти, есть там. Да они и в CAESAR есть. Вопрос в том, как это реализовано и как люди учитывают это фактор или нет.Сейчас все SIF из кодов B31.1 и B31.3 перешли в новый B31J, но он не указан в описании программы. И здесь вопрос, либо разработчики используют все таки старые коды, а не те которые указали (т.е. не перешли на новые SIF, либо плохо понимают ASME B31.3-2020 так как там написано: APPENDIX D FLEXIBILITY AND STRESS INTENSIFICATION FACTORS DELETED (see ASME B31J)
|
|
|
|
|
20.2.2023, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Я вам могу посоветовать только изучить документацию на прогу, либо задать вопрос разработчикам. Вряд ли они ответят если у вас нет лиценизии
|
|
|
|
|
6.8.2023, 10:17
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208770

|
Всем привет! Нужны установочные файлы СТАРТ-проф 4.78, именно этой версии, для работы с проектировщиками. У нас, у подрядчика - 4.86 R1, а проектировщики работают в такой уже не новой версии. Чтобы их научить проектировать теплосети, нужно ткнуть носом в очевидные ошибки в их расчете СТАРТ. Выложите в облако, пожалуйста, если у кого-то есть, и киньте сюда ссылку.
Сообщение отредактировал savagebk - 6.8.2023, 10:19
|
|
|
|
|
14.11.2024, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2024
Пользователь №: 436355

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто может по программе СТАРТ. Вопрос: Как в программе задать трубопровод при бесканальной прокладке (трубопровод усиленный бандажами) прокладывется в футляре под дорогой? Меня интересует, как там учитывать опоры, нужно ли их задавать или не знаю .....
|
|
|
|
|
16.11.2024, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Добрый день! Задаете все необходимые параметры трубопровода, ставите точку начало/конец футляра, в типе изоляции выбираете "пенополиуретан + полиэтиленовая оболочка. Тип2 (усиленный), и моделируете футляр (начало/конец) направляющими двухторонними опорами. Добавляете галочку грунт, вносите по нему информацию. Считаете
|
|
|
|
|
26.11.2024, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2024
Пользователь №: 436355

|
Цитата(Maria999u @ 16.11.2024, 17:01)  Добрый день! Задаете все необходимые параметры трубопровода, ставите точку начало/конец футляра, в типе изоляции выбираете "пенополиуретан + полиэтиленовая оболочка. Тип2 (усиленный), и моделируете футляр (начало/конец) направляющими двухторонними опорами. Добавляете галочку грунт, вносите по нему информацию. Считаете Добрый день! Спасибо, что ответили. Футляр длиной 16 м. Это не важно?
|
|
|
|
|
26.11.2024, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
ООО «НТП Трубопровод» Учебный центр Трубопровод поставлен на поток, деньги, бизнес! Наиболее популярные курсы: Т-1001 Обучение по программе СТАРТ T-1001. Базовый курс «СТАРТ-Проф» (Продолжительность – 4 учебных дня, 32 академических часа. Стоимость – 32 000 ₽). Наиболее распространенные вопросы: - Как посчитать трубопровод надземный и подземный; - Как посчитать трубопровод в канале; - Как посчитать трубопровод в футляре под дорогой;- Как задать проход через стену в гильзе; ... Сливов видео, роликов, слайдов курсов в сети не обнаружил. Методические материалы Учебное пособие УЦ Трубопровод по пройденному курсу, где взять нахаляву. Выдают и Сертификат Удостоверение повышения квалификации. У меня нету. Полагаю в Руководство пользователя Cтарт-Проф как минимум следует включать весь этот базовый курс, ПО стоит Немалых денег. А типа "Старт-Проф Студент", "Старт-Проф Эконом" с количеством степеней свободы не более 1000 для бесканалки не лучший вариант, при хорошей разбивке, насыщенности в одном файле можно качественно считать не более 50 метров трассы. Схематизация реальной конструкции трубопровода и правильный выбор расчетной модели лежит на расчетчике. Может и от версий что-то зависит. Ориентировочно вероятно можно смоделировать типа такого, по одной трубе: - По концам футляра направляющие двухсторонние опоры; - Внутри футляра три-четыре Скользящих опоры; - Грунт засыпки по торцам, за исключением зоны футляра.
Прикрепленные файлы
01.JPG ( 99,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
27.11.2024, 2:22
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
На картинке выше данный случай из ГОСТ Р 55596 ? [attachment=159422:ГОСТ_Р_55596_2013.PNG] Повторяю если мой аттач 2023 г не виден
ГОСТ_Р_55596_2013.PNG ( 34,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
27.11.2024, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Проектировщик ТС @ 26.11.2024, 10:59)  Добрый день! Спасибо, что ответили. Футляр длиной 16 м. Это не важно? Надо вас на монтаж трубы в таком футляре пригласить. Там вы покажете, как и когда провода соединить, стыки заделать и потом это в футляр совать, а потом ткнуть в пунктик насчет стыков в футляре. не сейчас, а как побольше минусов станет.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.11.2024, 3:33
|
|
|
|
|
27.11.2024, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Старт не обладает ИИ, не делает никаких выводов, заключений, выдает только результаты итоговых расчетов по заложенному разработчиками алгоритму, на основании заявленных исходных данных расчетчика. Нет предупреждений, нет красной подцветки, большинство расчетчиков и не копаются дальше, что да как, принимая что все хорошо, так сойдет, Старт ошибок не выдал, следовательно условия прочности и жесткости пространственных трубопроводов обеспечены. При этом за скобками остается обоснование, расчет непосредственно футляра. И конечно нужно иметь понимание что там Футляр, Тоннель (проходной и полупроходной канал), какие там используются запатентованные решения. Итоговая расчётная модель должна соответствовать принятым проектным решениям, все замаркированные в проектной документации элементы должны быть приведены на Расчётной модели в дополнение к нумерации узлов.
|
|
|
|