> Внутренний блок Vrf с встроенным ЭРВ "шелестит", Как победить неприятные звуки? есть ли выход?
SKost
сообщение 27.4.2015, 20:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Добрый день, есть смонтированная VRF система DANTEX DM-DP335 WB/SF + 10 внутренних блоков. Все смонтировано нормально, работает холодит..и т. д. Вопрос к внутренним блокам настенного исполнения, конструктивно они сделаны со встроенным ЭРВ, и при работе издают неприятный "шелест" . Монтаж сделан нормально, паяли в азоте, вакуумировали опрессовывали с двух сервисных портов, система дозаправлена по расчету. Технический представитель DANTEX вразумительного ничего сообщить не может, то говорит что азот в трассе, то не дозаправлена система, то якобы в рефнетах у нас происходит дросселяция из-за того что мы не сняли фаску на 1/4 , в итоге приходит к выводу что все нормально, не так уж и громко. До этого неоднократно монтировали VRF Дженерал климат, там были внутренние блоки с выносным ЭРВ, со встроенным ЭРВ блоки тоже немного "шелестели". Вопрос естественно простой, как минимизировать или убрать этот шум. Пытался по гуглить с этой проблемой, но тишина! поисковики молчат! такое ощущение что во всей стране только я столкнулся с этой проблемой.Прикрепленный файл  ______VRF_28.12.jpg ( 192,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______VRF_28.12.jpg ( 192,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ______VRF_28.12.jpg ( 192,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.4.2015, 20:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Переохлаждение измеряли?
Проблема частая и насущная, а вот ванговать по ней, что вилами на воде. Вариантом десятки. Только приезд на объект

Сообщение отредактировал RusBuka - 27.4.2015, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 27.4.2015, 20:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Тоже самое хотел спросить. Без переохлаждения даже предметно разговаривать тяжело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 27.4.2015, 20:44
Сообщение #4


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Опередили mellow.gif
Холодильный анализатор и спецтермометр Вам в руки, тогда поговорить можно, предметно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.4.2015, 20:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  risovach.ru.jpg ( 79,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 27.4.2015, 20:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Кстати расчеты по дозаправке можно выложить в студию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 27.4.2015, 21:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Карикатура добавляет оптимизма. Длины трасс в файле присутствуют. По расчетам заправили 5 кг. Сегодня лишний раз перепроверял. Подскажите как нужно точно померить переохлаждение ?
1. Включить агрегат в тестовый режим...
2. Подключить манометр высокого давления/низкого
3. замерить температуру газовой трубы.. в каком месте
4
5
6
Если можно поподробнее и простым языком, и какое переохлаждение должно быть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.4.2015, 21:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Будут проблемы пишите. Тут доложили что вы с ВРН

пы.сы насчет ПО погуглите, описание процесса просто как валенок.

Сообщение отредактировал RusBuka - 27.4.2015, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R666A
сообщение 27.4.2015, 21:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.12.2011
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 132206



Цитата(SKost @ 27.4.2015, 21:29) *
...Подскажите как нужно точно померить переохлаждение ?
1. Включить агрегат в тестовый режим...
2. Подключить манометр высокого давления/низкого
3. замерить температуру газовой трубы.. в каком месте
4
5
6
Если можно поподробнее и простым языком, и какое переохлаждение должно быть..


фасепалм.жпг ...

И после этого Технический представитель DANTEX (которого я лично знаю, как МЕГА-специалиста) вразумительного ничего сообщить не может???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 27.4.2015, 21:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Проблема есть! пишу..Если у вас есть возможность помочь... то помогите! моя щедрость будет неограниченна в пределах разумного))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.4.2015, 22:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Моя щедрость измеряется в 3 Хабаровсках или 15 Ярославлях. Учитывая расписанные работы на месяц вперед, довольно сложно вас добавить в и так жесткий график. Сегодня единственный день недели за 3 когда я так рано дома.
Если есть что предложить давайте в личку.

Сообщение отредактировал RusBuka - 27.4.2015, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 27.4.2015, 22:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Цитата(R666A @ 27.4.2015, 21:54) *
фасепалм.жпг ...

И после этого Технический представитель DANTEX (которого я лично знаю, как МЕГА-специалиста) вразумительного ничего сообщить не может???


Из ваших слов я ничего не понял, если есть что вам подсказать то подскажите. Если вы хотите мне сказать , что что -то не понимаю, то я это и сам знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R666A
сообщение 27.4.2015, 22:19
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.12.2011
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 132206



Цитата(SKost @ 27.4.2015, 22:10) *
Из ваших слов я ничего не понял, если есть что вам подсказать то подскажите. Если вы хотите мне сказать , что что -то не понимаю, то я это и сам знаю.


А я в свою очередь понял, что Вы ничего не понимаете в работе обрудования, которое устанавливаете. Поэтому подсказываю: наймите специалистов для проведения нормальных ПНР. (Если что, то это не стёб и сарказм!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 27.4.2015, 22:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Цитата(R666A @ 27.4.2015, 22:19) *
А я в свою очередь понял, что Вы ничего не понимаете в работе обрудования, которое устанавливаете. Поэтому подсказываю: наймите специалистов для проведения нормальных ПНР. (Если что, то это не стёб и сарказм!)



Ну смысл какой своё время тогда тратить на ответы не нужные ни мне и я думаю не вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.4.2015, 22:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Это называется технический голод и скука) Всё в определенный момент становится банально и требуется более заковыристых задачек. Можно даже сравнить с наркотиком, получаемый кайф от расколупывания орехов бесценен и греет ЧСВ)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 27.4.2015, 22:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Цитата(RusBuka @ 27.4.2015, 22:34) *
Это называется технический голод и скука) Всё в определенный момент становится банально и требуется более заковыристых задачек. Можно даже сравнить с наркотиком, получаемый кайф от расколупывания орехов бесценен и греет ЧСВ)))



Да ладно, расскажите мне это перед сном, что-бы я снотворное не пил! Мне кажется что никто не хочет поделится четкой информацией... по причине её отсутствия! Легче анекдот рассказать...Или сказать найми спецов...раз сам не в чем не рубиш..


Повторюсь!
Уважаемые специалисты , подскажите как померить переохлаждение VRF системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.4.2015, 23:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Никто делиться своим хлебом не будет. Сплитчеги опускают цены ниже плинтуса нажимая кнопки на меговатных чиллерах за 5к.
Про переохлаждение гуглите, сцылок миллион. Если у вас нет желания найти и почитать, но есть время спрашивать на форуме, то я даже не знаю, что вам ответить.
пы.сы. скажу только одно, без работы никогда не останусь, пока не будет анальной кары за допуск к оборудованию балбесов.
У вас проблема проста как валенок на 95%, Остальные 5% тонкости 1 к 1000
Человек, с кем вы общались по телефону, лучший спец по мультизонам из тех которых я знаю. Вразумительного от него вы не услышали только потому, что не понимаете суть вопроса.

Сообщение отредактировал RusBuka - 27.4.2015, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 28.4.2015, 1:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(SKost @ 27.4.2015, 23:56) *
Уважаемые специалисты , подскажите как померить переохлаждение VRF системы?
Днем деньги, вечером стулья wink.gif
А если серьезно, то если вы не знаете как померить по, то ловить вам там нечего. Шум от того, что шампанское прет к блоку, а не жидкарь. А как устранить… без элементарных познаний… а хз, ловите по 10°
Заинтересуйте RusBuka, он решит вашу проблему.
На будущее, шум в настенных блоках есть у всех, у некоторых брендов из-за этого предусмотрены выносные эрв в качестве опции.
Удачи.
ПС
А вы счастливчик, на сколько я знаю, представитель дантекса не особо жалует технически не подкованных… запросто мог послать куда подальше, но видно был в хорошем настроении wink.gif

Сообщение отредактировал DDAVID - 28.4.2015, 1:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 28.4.2015, 9:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Тут никто из нас наверное ничего вразумительного сообщить не смог)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 28.4.2015, 22:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Господа, тут вроде бы и форум, а ответ человеку дать никто не желает... Не представляю ничего страшного, если поделиться с ТС опытом или знаниями, с расчетом на его дальнейшее развитие в вопросе. Это совсем легкая процедура (измерение перохл), но одним этим показанием без понятия холодильного цикла мало чего возможно добиться. А для Вас - профи, работа будет всегда, если умеете отстоять свою цену.Измерение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 29.4.2015, 14:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Ок, понятно. Подключаю манометр высокого давления на жидкостную линию, на манометре смотрю температуру конденсации R410A, и замеряю температуру поверхности этой трубки.
На какой производительности VRF это необходимо делать? на 100% или в разных режимах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.4.2015, 15:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Динамические потери прикинул? Разность высот(наружка выше или ниже) какая? Подсчитай потерю давления и исходя из этого выводи ПО с небольшим запасом, чтоб не вскипало до блока. Если не делал до этого ничего подобного, то высока вероятность ошибки. Лучше доверить опытному человеку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.4.2015, 15:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



SKost, Вы уже решили, как будете поступать с 1 атмосферой (воздуха)? На Ваш манометр она действует, а вот на систему не очень...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 29.4.2015, 16:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Цитата(v-david @ 29.4.2015, 15:31) *
SKost, Вы уже решили, как будете поступать с 1 атмосферой (воздуха)? На Ваш манометр она действует, а вот на систему не очень...


Вы про что ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.4.2015, 17:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я про измерение переохлаждения (равно как и перегрева). Переохлаждение это понижение температуры, в Вашем случае - жидкости, на некую величину ОТНОСИТЕЛЬНО температуры начала конденсации ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ ДАВЛЕНИИ. Проще говоря, горячий газ охлаждается в конденсаторе до начала конденсации и еще чуть-чуть, т.к. жидкий фреон в состоянии начала конденсации крайне неустойчив, чуть сбросил давление (на трение в трубе, например) и он снова закипел. Температура начала конденсации есть функция от давления, и это физический параметр фреона, который Вы должны будете знать. Измерив давление и температуру и сравнив их с данными на фреон Вы вычисляете переохлаждение. Табличные данные (графики) на фреон приводятся как правило для абсолютного давления, а манометр измеряет ... что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.4.2015, 19:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Виктор, да не надо столько мучений, на шкале температура есть, если только манометр не с редуктора какого или кастрюли скороварки wink.gif
А вот потери считать…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.4.2015, 22:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



шкала-то есть знамо дело, а знамо ли по какой смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.4.2015, 10:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Гы-гы... Запинали чела... laugh.gif
Цитата(SKost @ 28.4.2015, 0:56) *
Мне кажется что никто не хочет поделится четкой информацией... по причине её отсутствия! Легче анекдот рассказать...Или сказать найми спецов...раз сам не в чем не рубиш..
Повторюсь!
Уважаемые специалисты , подскажите как померить переохлаждение VRF системы?

За те 6 лет и 5 месяцев, что Вы зарегистрированы на форуме, можно было бы уже чему-нибудь уже и научиться.
Вам совет от незабвенного дедушки Ленина: "Учиться, учится и еще раз учиться!" laugh.gif
Может, начать стоит с такого же классика как Патрик Котзаогланиан? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKost
сообщение 30.4.2015, 12:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25484



Цитата(SSA @ 30.4.2015, 10:58) *
Гы-гы... Запинали чела... laugh.gif

За те 6 лет и 5 месяцев, что Вы зарегистрированы на форуме, можно было бы уже чему-нибудь уже и научиться.
Вам совет от незабвенного дедушки Ленина: "Учиться, учится и еще раз учиться!" laugh.gif
Может, начать стоит с такого же классика как Патрик Котзаогланиан? laugh.gif



За те 7 лет (месяцы считать не буду) , что вы на форуме видно что вы получили мега опыт давать мудрые советы. У вас 781 сообщений!! Вот последние из них:

1. В чем, по Вашему, заключается мое хамство?
2. Оценивать чьи-то высказывания - Ваше право, но, по правилам форума, нельзя допускать оскорблений. За это Вы уже получили бан. Думаю, получите еще.
3. Не могли бы ответить на вопрос: "Чем я оскорбил ТС и почему Вас мой ответ 2,5-летней давности возмутил, а его - нет?"



Если уж собираетесь учиться, то учитесь:
- берете каталог какого-нибудь производителя чиллеров;
- выбираете модель;
- ищете инсталляшку,технический и сервис мануалы.
Вот Вам и образец. И фсё, фперет! laugh.gif

Вы вообще работать когда успеваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 30.4.2015, 13:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Сперва с дантексом разберись, а уж потом SSA воспитывай.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных