Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?
Если вентилятор приточный то да, тогда огнезадерживающий не нужен. Если вытяжной, то нет сам вентилятор д.б. взрывозащищенным.