Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Клапан обратный взрывозащищенный
Rayzih
сообщение 28.4.2015, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 28.4.2015, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Rayzih @ 28.4.2015, 9:55) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?


Если вентилятор приточный то да, тогда огнезадерживающий не нужен. Если вытяжной, то нет сам вентилятор д.б. взрывозащищенным.

Сообщение отредактировал Александр5775 - 28.4.2015, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 28.4.2015, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Вентилятор взрывозащищенный работает на вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 28.4.2015, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



СП 60 п.7.9.11:
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 28.4.2015, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



СП 60 п.7.9.11:
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.

Спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных