Доброе утро!
Помогите пожалуйста.
Возможна ли прокладка кольцевого противопожарного водопровода через три угольных бункера и две бункерных галереи ?
Эскиз прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 5,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.4.2015, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если галерея пешеходная, то вполне можно. Если - нет, то тоже можно, но лучше добавить перемычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 28.4.2015, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Sindarkon @ 28.4.2015, 12:22) *
Если галерея пешеходная, то вполне можно. Если - нет, то тоже можно, но лучше добавить перемычки.

а где это прописано? я вот нашла РД 153-34.0-49.101-2003
4.20. Запрещается прокладка транзитных газопроводов для кислорода, ацетилена и других горючих газов, трубопроводов систем отопления, паропроводов, кабельных линий и других коммуникаций в помещениях топливоподачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.4.2015, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Замечание интересное - я на него не обращал внимание. Был похожий объект с конвейерными галереями транспортировки угля (там по пути их штук 7 было): сделал сквозной кольцевой трубопровод с дренчерными завесами и ПК - вопросов ни у кого не возникло. Но, возможно, так делать действительно нельзя. Этот пункт вообще странный: зачем перечислять конкретные транспортируемые вещества, если в конце запрещаются вообще все транзитные коммуникации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 28.4.2015, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Sindarkon @ 28.4.2015, 14:19) *
Замечание интересное - я на него не обращал внимание. Был похожий объект с конвейерными галереями транспортировки угля (там по пути их штук 7 было): сделал сквозной кольцевой трубопровод с дренчерными завесами и ПК - вопросов ни у кого не возникло. Но, возможно, так делать действительно нельзя. Этот пункт вообще странный: зачем перечислять конкретные транспортируемые вещества, если в конце запрещаются вообще все транзитные коммуникации?

согласна, пункт неоднозначный...но он есть...и эксперт запросто может на него сослаться...
Поэтому хочу докопаться до конкретных рекомендаций по пожарному водопроводу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных