> расстояния от площадки АЦ, насосов слива, Какими нормами руководствоваться, проектирую цех по розливу моторного
najla
сообщение 28.4.2015, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 178390



Добрый день! прошу помощи, проектирую цех по розливу моторного масла.
Какими нормами руководствоваться при определении расстояний от площадки АЦ, насосов слива, насосов перекачки до резервуара объемом 100куб.м.
Всё размещается в производственном помещении. В СНиПе 2.11.03-93 указаны расстояния от установок и сооружений склада, размещенных на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrlyashov
сообщение 29.4.2015, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356



СП 4.13130.2013, НПБ 111-98, СП 155.13130.2014 (то же что и снип 2.11.03).
Размещение площадки слива АЦ в помещении недопускается, над ней даже навес запрещен. Насос отдельно стоящий для слива, если он один можно на площадке АЦ разместить им же и перекачать в разервуар склада. Если резервуар в здании то нужен еще один аварийный подземный снаружи и т. д. Это так в общем случае основные моменты, тут полно нюансов, и нужны конкретные данные, что бы дать конкретный совет.

Разливочные и расфасовочные для нефтепродуктов только на первый взгляд кажутся простыми, однако в них тоже хватает нюансов, и как это обычно бывает информация разбросана по нормативн. и справочной документации как бисер, везде по чуть.
А не рассматривали закупку масла в таре, например стальные бочки по 200 литров, и из них разливать. Это намного-намного проще, дешевле, удобней.

Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 29.4.2015, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
najla
сообщение 30.4.2015, 12:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 178390



О площадке для АЦ в помещении: задание заказчика-резервуар 100куб.м и нет места на улице- аренда помещения площадью 1500 кв.м в производственной зоне. В каком пункте норм указано о недопустимости
размещения площадки АЦ в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrlyashov
сообщение 30.4.2015, 18:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356



Например, НПБ 111-98 п. 30*. ... Устройство навесов над площадками для АЦ и над наземными резервуарами для хранения топлива не допускается.

Однако если есть требования, допускающие размещение резервуаров в здании, отвечающих конкретным требованиям, и при определенных требованиях к технологической системе, то для площадки АЦ таких разрешающих требований нет. Для любых складов нефтепродуктов и АЗС расстояние от зданий различных категорий, степеней и проч. жестко регламентированы. И если запрет на такое размещение следует из любой таблицы с противопожарными разрывами, то
вопрос нужно поставить по другому: где вы видели площадки слива АЦ в здании, и где вы об этом читали.
Однако если очень надо выход есть, спец. ТУ.

Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 30.4.2015, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
najla
сообщение 6.5.2015, 11:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 178390



спасибо за разъяснения, без спец. ТУ и расчета рисков похоже не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных