Ситуация такая, имеем щит с головой PXC64-U + TXB1 c 5 модулями TXM1.16D, TXM1.8D + TXS 1.EF10 с 1.8. Система приточно вытяжной вентиляции VKT. Система была в работе, выключил с пульта, а также отключил вводной автомат на весь щит, после включения вывались тревоги всего и вся что имеем (Нет датчика, нет входа и т.п.) КЗ в системе не было. Заменял все блоки с модулями, проверил адреса, все прозвонил, но проблема так и не ясна, к xworks подключиться не могу ибо отсутствует адаптер, ждать 2 недели времени в обрез. Все модули мигают медленно зелеными светодиодами, у TXB1 медленно моргает FLT -красным. Куда рыть не пойму, с сименсом столкнулся недавно, понимание имею менее средне. Выручайте..
|