Вопрос по гидравлике |
|
|
|
30.4.2015, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как сделать гидравлический расчёт с построением пьезометрических графиков в моём случае? Если есть у кого-нибудь пример расчёта по порядку, скиньте, пожалуйста.
Разбиваю теплотрассу на магистрали и ответвления. Думаю, что так будет:
Первая магистраль: ТК1 - (39)
Вторая магистраль: ТК17 - (38)
Третья магистраль: ТК17 - (51)
Если это правильно, как посчитать невязку между потерями давления в ответвлениях и располагаемым давлением? Это я имею ввиду какие участки тут будут связаны?
Hрасп.1 = ΣΔН(ТК1-17)= ΣΔН (ТК17-38)+ ΣΔН (ТК17-51)
Нрасп.2 = ΣΔН(ТК1 -ТК17) - (ТК17-38) <10%
Нрасп.3 = ΣΔН(ТК1-ТК17) - (ТК17-51) <10%
[attachment=97366:________...________.pdf]
|
|
|
|
|
1.5.2015, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
когда-то на заре деятельности я склепал такую вот эксельку, может будет интереснее. А то уж как-то очень по-древнему... Только в полном объеме работает в 2003 офисе, потом мелкомягкие условное форматирование снесли в первозданном виде, а переделывать лень за не надобностью.
Сообщение отредактировал v-david - 1.5.2015, 8:36
|
|
|
|
|
1.5.2015, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Спасибо, v-david, попробую разобраться. Мне бы понятнее было порядок гидравлического расчёта для этого по пунктам вычисления. Если есть у кого такое, скиньте, пожалуйста.
|
|
|
|
|
1.5.2015, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
"по пунктам" как раз все очень просто. Если Вы принимаете как истину утверждение "Правило 1: Расчетный расход должен обеспечиваться во всех частях системы" из известного труда "три правила гидравлики", то тогда Вам надо определить (рассчитать) потребный напор на входе каждого потребителя и обеспечить его. Расчет делаете "с конца", в узле стыковки потребителей выравниваете потребные напоры "догружая" слабых.. и так до источника. Это собственно и реализовано в той детской эксельке.
|
|
|
|
|
2.5.2015, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Хорошо, я понял Вас, v-david, спасибо. Я правильно разбил теплотрассу на магистрали и выбрал участки для определения невязки между потерями давления в ответвлениях и располагаемым давлением?
|
|
|
|
|
12.5.2015, 4:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Если считать вручную, то я делаю так: При сложных (разветвленных) схемах сетей и неизвестных схемах ИТП потребителя, выбираю наиболее отдаленного потребителя, делаю на нем запас 20м (15 на элеватор, 5 на потери в ИТП) и тем самым определяю необходимый перепад на источнике. После этого, проверяю несколько прочих конечных потребителей по менее удаленным веткам. Если на этих потребителях располагаемый напор 20м и более, перепад на источнике остается таким как выбрал ранее, если же располагаемого напора не хватает (такое бывает, да), выполняю пересчет для него по вышеописанным условиям и меняя располагаемый напор на источнике. Далее, по отметкам трассы и потребителей строю рельеф для пьезометра, подбираю давление в обратке так, чтобы не было опорожнения системы отопления, т.е. чтобы линия обратки проходила на 5м выше самого высокого здания. Если есть очень высоко расположенные потребители на участках, которые я раньше не считал, то приходиться делать расчет для них. Давление в обратке выбрано, а следовательно, выбрано давление на источнике. Теперь остается только проверить, чтобы никого из потребителей не раздавило, т.е. чтобы на всех потребителях давление в подаче (при неизвестных схемах подключения потребителей лучше на подачу ориентироваться) не превышало 6 кгс/см2. Превышает - режу в камерах или на потребителях дроссельными шайбами (либо регуляторами давления, либо регулирующими кранами - как угодно) так, чтобы было меньше 6, но при этом потребителям хватало располагаемого напора. В принципе, весь процесс расчета, если со статикой всё в порядке и ПНС не требуется... Хотя, если у вас теплоноситель больше 95/70 нужно еще проверять подачу на вскипание, т.е. чтобы давление в подающем трубопроводе во всех точках трассы (наиболее возвышенных) было больше давления вскипания. "Увязку" (правильнее, "наладку") при недостающих данных по ИТП потребителей сделать вам вряд ли удастся, да и задача у вас - посчитать гидравлику (наладка за отдельные деньги делается), но три указанных правила (как я понял v-david: обеспечь теплом по потребности, не раздави, не опорожни  ) соблюдены будут.
|
|
|
|
|
14.5.2015, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Спасибо большое, Просто энергетик! А с примером расчёта не поможете? Из ПЗ описание расчёта с схемой?
|
|
|
|
|
15.5.2015, 3:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Да не за что  Посмотрю, может чего и осталось. Просто пятый год уже гидравлику в Zulu считаю...
|
|
|
|
|
16.5.2015, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Спасибо ещё раз, Просто энергетик, очень жду!
|
|
|
|
|
18.5.2015, 3:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Вот, кое-что нашел, правда не у себя, у коллеги своего, но вроде бы более менее неплохо, для первого расчета вполне пойдет  К сожалению, записку не смог найти - этот расчет предоставлялся по просьбе экспертизы и томик на него не делался...
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Благодарю, Просто энергетик!!! Попробую разобраться.
|
|
|
|
|
2.6.2015, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
При Q h ср/Q o max <0,15 принимается центральное регулирование по отопительной нагрузке. При Q h max/Q o max <0,2...1,0 - применяется двухступенчатая схема подсоединения подогревателей ГВС, но с примечанием "при теплоснабжении от котельных производительностью менее 35 МВт допускается присоединение водоподогревателей ГВС по параллельной схеме, независимо от соотношения расходов теплоты". У меня получается: Q h ср/Q o max = 0,1 Q h max/Q o max = 0,24 Вопросы: 1) по какой схеме расчитывать расходы ГВС? Разница будет? 2) в формуле СНиП 2.04.07-86 (п.5.2*) для определения расходов (средний, максимальный) имеется величина t' 2 ("тау"2) - температура сетевой воды в обратном трубопроводе после систем отопления зданий. Эту величину надо находить по отопительному графику в точке излома температур? 3) какой дополнительный объём воды, учитывающий теплопотери в трубопроводах ТС накидывают сверху общего максимального объёма и учитывают ли его при гидравлическом расчёте? Величина k3 в п.5.3 (формула 17) - это она? В приложении 23* СНиПа вроде прописано 0,75% или 65м3/ч при отсутствии данных на 1МВт теплового потока... 4) при вычислении общего расчётного расхода теплоносителя (отоп.+вент.+ГВС) при зимнем режиме в СНиП 2.04.07-86 п.5.3 (формула 17) берётся среднее значение ГВС, а для летнего - максимальное (для закрытых систем ТС, как в моём случае, - по параллельной схеме подключения водоподогревателей ГВС). Вопрос: для гидравлического расчёта и подбора диаметров трубопроводов используется формула 17 со средним значением ГВС или максимальное, при моей схеме подключения водоподогревателей? 5) Посмотрите, пожалуйста, мою расчётную схему и скажите, правильно ли я разбил на магистрали (до 80 Па/м) и ответвления (до 300 Па/м)? 1 магистраль: №39-ТК1; 2 магистраль: №38-ТК17; 3 магистраль: №26-ТК17. [attachment=98434:________...0__abok_.pdf] Прошу прощения, совсем запутался!
|
|
|
|
|
3.6.2015, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Расход воды на ГВС: Gгвс = Qгвс/(60-5) м3/ч. Т-ра "обратки" сети не влияет, т.к. ГВС остаётся у потребителя. Qгвс - ккал/ч.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Может быть я что-то не так понимаю, для начала нужно решить, по какой схеме подключать ГВС (одноступенчатая параллельная или двухступенчатая смешаннная).
У меня получается:
Qh ср/Qo max = 0,1 Qh max/Qo max = 0,24
Если принимаем параллельную схему и расход вычисляем по СНиПу, тут всё ясно: τ'1=70C, τ'3=30C. А если принять двухступенчатую схему присоединения водоподогревателей (формулы 15, 16), как найти τ'2 - температура воды в обратном трубопроводе в точке излома графика температур? Может я забыл сказать, система закрытая. Температуры получились у меня такие в точке излома температурного графика: τ'=70C, τ'2=48C - эту температуру в формулу подставлять надо, чтобы вычислить средний и максимальный расходы ГВС по двухступенчатой схеме?
Далее по СНиПу:
Вычисление суммарного (общего) расхода теплоносителя (формула 17): какой берётся расход ГВС - средний или максимальный? Летом - максимальный, а в отопительный период - средний? От чего это зависит? Не помню, в какую книгу заглянул, а там полное расхождение со СНиП, поэтому и спрашиваю тут.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Painkiller @ 3.6.2015, 16:53)  Может быть я что-то не так понимаю, для начала нужно решить, по какой схеме подключать ГВС (одноступенчатая параллельная или двухступенчатая смешаннная).
У меня получается:
Qh ср/Qo max = 0,1 Qh max/Qo max = 0,24
Если принимаем параллельную схему и расход вычисляем по СНиПу, тут всё ясно: τ'1=70C, τ'3=30C. А если принять двухступенчатую схему присоединения водоподогревателей (формулы 15, 16), как найти τ'2 - температура воды в обратном трубопроводе в точке излома графика температур? Может я забыл сказать, система закрытая. Температуры получились у меня такие в точке излома температурного графика: τ'=70C, τ'2=48C - эту температуру в формулу подставлять надо, чтобы вычислить средний и максимальный расходы ГВС по двухступенчатой схеме?
Далее по СНиПу:
Вычисление суммарного (общего) расхода теплоносителя (формула 17): какой берётся расход ГВС - средний или максимальный? Летом - максимальный, а в отопительный период - средний? От чего это зависит? Не помню, в какую книгу заглянул, а там полное расхождение со СНиП, поэтому и спрашиваю тут. При наличии АБГВ (аккумуляторных баков) расчёт оборудования теплоисточника ведётся по среднечасовому расходу. При отсутствии АБГВ - по максимальному расходу, иначе зимой не хватит тепловой мощности оборудования. В закрытой схеме всё по максимуму.
Сообщение отредактировал Лыткин - 4.6.2015, 8:42
|
|
|
|
|
4.6.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
"В закрытой схеме всё по максимуму" - это если не стоят АБВГ или вообще? А где можно почитать, где должны быть установлены АБВГ в обязательном порядке, не подскажите? Спасибо за ответ! А по расчётной схеме не подскажите, правильно ли я разбил на магистрали и ответвления? А как с этим быть? п.5.3 СНиПа: Цитата Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по формуле: Gd =Go max +Gv max+k3·Ghm Коэффициент k3 , учитывающий долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует принимать по табл.2. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения коэффициент k3 принимается равным 0. Суммарный тепловой поток у меня 13МВт.
Сообщение отредактировал Painkiller - 4.6.2015, 9:19
|
|
|
|
|
4.6.2015, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Painkiller @ 4.6.2015, 9:01)  "В закрытой схеме всё по максимуму" - это если не стоят АБВГ или вообще? А где можно почитать, где должны быть установлены АБВГ в обязательном порядке, не подскажите? Спасибо за ответ! А по расчётной схеме не подскажите, правильно ли я разбил на магистрали и ответвления? А как с этим быть? п.5.3 СНиПа:
Суммарный тепловой поток у меня 13МВт. В закрытой системе только утечки, водоразбора нет, АБГВ не нужны. ГВС осуществляется у потребителя через ТО, т.е. только тепловая нагрузка!
|
|
|
|
|
5.6.2015, 4:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата какой берётся расход ГВС - средний или максимальный? Летом - максимальный, а в отопительный период - средний? От чего это зависит? Все зависит от рассчитываемого режима. У вас распределительные сети (до каждого потребителя), поэтому согласно СП 124.13330.2012 п.8.2: " для распределительных тепловых сетей следует предусматривать: расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период."Далее, СНиП 2.04.07-86: 5.3. Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по формуле: Gd=Gomax+Gvmax+k3*Ghm (17) Коэффициент k3, учитывающий долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует принимать по табл.2. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения коэффициент k3 принимается равным 0.Во-первых, в формуле стоит однозначно величина Ghm - среднечасовой расход, определяемый по формуле (13) либо (15). Во-вторых, согласно СНиП 2.04.07-86: 4.6. При центральном качественном регулировании в системах теплоснабжения с преобладающей (более 65 %) жилищно-коммунальной нагрузкой следует принимать регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а при тепловой нагрузке жилищно-коммунального сектора менее 65 % от суммарной тепловой нагрузки и доле средней нагрузки горячего водоснабжения менее 15 % от расчетной нагрузки отопления - регулирование по нагрузке отопления. При вашем отношении, нам уже известном, среднечасовой нагрузки на ГВС к нагрузке отопления =0,1, регулирование у вас очевидно будет происходить по нагрузке отопления, баков аккумуляторов у каждого потребителя у вас нет, нагрузка менее 100 МВт, следовательно k3=1,2. Теперь насчет 1 или 2-х ступенчатого. Так как у вас двухтрубка идет к потребителям, можно сделать вывод, что у вас каждый потребитель будет иметь свои теплообменники на ГВС, а следовательно, схема (1 или 2-х ступенчатая) у каждого потребителя будет своя. И соотношение максимальной нагрузки на ГВС к нагрузке отопления, будет у каждого потребителя своё, а не общее 0,24. ...Но прошу обратить внимание на тот факт, что поверхность теплообмена на теплообменниках ГВС (если вам придется ее считать когда-либо) лучше считать на Переходный режим - при максимальных расходах ГВС и при температуре в точке излома.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
СНиП 2.04.07-86 давно заменён на СНиП 41.02-2003.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата(Лыткин @ 5.6.2015, 13:52)  СНиП 2.04.07-86 давно заменён на СНиП 41.02-2003. В вашей редакции 41-02-2003, вероятно, была оставлена методика гидравлического расчета? А еще через месяц очередной выйдет, на сей раз СП, но гидравлики там так же нет. Если у вас есть конструктивные замечания по приведенному мной анализу ситуации и способу проведения гидравлического расчета, выскажите лучше их, и мы это обсудим. Зачем тыкать носом в то, что для всех очевидно?
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 5.6.2015, 10:46
|
|
|
|
|
5.6.2015, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Просто энергетик @ 5.6.2015, 10:43)  В вашей редакции 41-02-2003, вероятно, была оставлена методика гидравлического расчета? А еще через месяц очередной выйдет, на сей раз СП, но гидравлики там так же нет. Если у вас есть конструктивные замечания по приведенному мной анализу ситуации и способу проведения гидравлического расчета, выскажите лучше их, и мы это обсудим. Зачем тыкать носом в то, что для всех очевидно? Все расчёты в СНиПе от 86 года правильные, но, так получается, незаконные. Т.е. считайте для себя и будет Вам счастье.
|
|
|
|
|
6.6.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Благодарю Вас, Просто энергетик, доходчивый ответ! Теплообменник тоже нужно расчитать. У меня жилищно-коммунальная нагрузка более 65% и доля средней нагрузки горячего водоснабжения менее 15 % от расчетной нагрузки отопления - выбирать качественное регулирование по нагрузке отопления, я так понимаю? Цитата Переходный режим - при максимальных расходах ГВС и при температуре в точке излома. - это нужно произвести 2 расчёта: 1) для зимнего периода с максимально низкой средней температурой наружного воздуха обеспеченностью 0,92; 2) для неотопительного периода с температурой в точке излома температурного графика, всё так? Подскажите, пожалуйста, методику расчёта теплообменника. Спасибо!
|
|
|
|
|
6.6.2015, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
А про разбиение трассы на магистрали и ответвления кто может подсказать (Сообщение #12)?
|
|
|
|
|
11.6.2015, 23:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Вообще, в классике (в учебниках по тепловым сетям, по которым мы все учились) расходы теплоносителя считаются, исходя из средней нагрузки ГВС. Для покрытия пиков используется "теплоаккумулирующая способность зданий". Для обеспечения устойчивой и более-менее оптимальной (хе-хе) работы системы с учетом этих самых нагрузок ГВС применяется повышенный (для закрытых систем) или скорректированный (для открытых) температурный график, то есть подача будет на некоторую величину выше чисто отопительного графика, обратка - ниже. Но это всё - теория для студентов, курсовых работ. Да, наибольший расход теплоносителя будет в точке излома температурного графика. При этом регулирование по-прежнему называется центральным качественным.
А про разбиение - чего ж тут непонятного ? От источника до последней камеры - магистраль. Всё что сбоку - ответвления.
По схеме - это у вас посреди жилого района будет котельная пыхтеть? Не завидую я жителям.
Эксельки я тоже когда-то лепил для небольших посёлков, если хотите покопаться - могу скинуть, но разбираться в них имеет смысл только вкупе с расчетной схемой, иначе это просто набор цифр, никому ничего не говорящих.
Сообщение отредактировал Машинист - 11.6.2015, 23:38
|
|
|
|
|
11.6.2015, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Цитата От источника до последней камеры - магистраль другими словами, от источника до камер идут магистрали, а всё остальное - ответвления? Цитата По схеме - это у вас посреди жилого района будет котельная пыхтеть? Не завидую я жителям. - она давно там "пыхтит"
|
|
|
|
|
11.6.2015, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А п.3.14 СП 41-101-95 похоронили совсем?
|
|
|
|
|
11.6.2015, 23:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(испытатель @ 12.6.2015, 0:50)  А п.3.14 СП 41-101-95 похоронили совсем? Как минимум - до понедельника
|
|
|
|
|
3.10.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Здравствуйте, уважаемые. Нечаянно удалил файл со своей схемой, вот только заметил это, исправляю. Есть несколько вопросов в тему, как говориться. А именно: 1) Как находятся коэффициенты местных сопротивлений для моих углов поворота? 2) На схеме имеются такие здания, как физкультурный центр с бассейном/-ами, поликлиника, общежития, редакция типографии, которые имеют нагрузку ГВС. Для этих объектов требуется устанавливать БАГВ и расчитывать общий расход теплоносителя с коэффициентом k3=1 или нет? 3) Разбил схему на магистрали и ответвления: Магистрали: 39-ТК1, 38-ТК, 51-ТК35, 26-ТК38, ТК35-ТК28, 2-ТК28, ТК28-ТК1(ТК1-К) Так ли это, т.е. до самых удалённых потребителей, и как тогда мне уравнять напоры (не более 10%, если я не ошибаюсь)? Если можно, формулу для примера напишите, пожалуйста. 4) Напор у самого дальнего конечного потребителя выбирается в зависимости от высоты здания?
[attachment=102150:________..._abok.ru.pdf]
Сообщение отредактировал Painkiller - 3.10.2015, 11:22
|
|
|
|
|
5.10.2015, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Painkiller @ 3.10.2015, 11:21)  Здравствуйте, уважаемые. Нечаянно удалил файл со своей схемой, вот только заметил это, исправляю. Есть несколько вопросов в тему, как говориться. А именно: 1) Как находятся коэффициенты местных сопротивлений для моих углов поворота? 2) На схеме имеются такие здания, как физкультурный центр с бассейном/-ами, поликлиника, общежития, редакция типографии, которые имеют нагрузку ГВС. Для этих объектов требуется устанавливать БАГВ и расчитывать общий расход теплоносителя с коэффициентом k3=1 или нет? 3) Разбил схему на магистрали и ответвления: Магистрали: 39-ТК1, 38-ТК, 51-ТК35, 26-ТК38, ТК35-ТК28, 2-ТК28, ТК28-ТК1(ТК1-К) Так ли это, т.е. до самых удалённых потребителей, и как тогда мне уравнять напоры (не более 10%, если я не ошибаюсь)? Если можно, формулу для примера напишите, пожалуйста. 4) Напор у самого дальнего конечного потребителя выбирается в зависимости от высоты здания?
[attachment=102150:________..._abok.ru.pdf] Таблица сопротивлений.
Сообщение отредактировал Лыткин - 5.10.2015, 9:37
|
|
|
|
|
5.10.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 30871

|
Спасибо, Лыткин. Можно узнать, откуда это взято? Как я понимаю, для моего случая (116грд) дзетта = 0,55? А угол в 126грд?
|
|
|
|