Датчики сухого хода для систем теплоснабжения |
|
|
|
|
7.5.2015, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Приветствую, Друзья! Существуют датчики сухого хода LP3, но вроде все они предназначены для систем водоснабжения, температура у них до 40(юнипамп), 55(смоленка). В системах теплоснабжения температура повыше будет, существуют ли специалиризованные датчики сухого хода для таких систем? Или искать альтернативные решения типа импульсных трубок, мол вода стоит, остывает. Или как это вообще выглядит? И ставятся они предпочтительно до или после насоса?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
По датчикам давления не проще до и после отследить?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Цитата(BIONDER @ 7.5.2015, 10:20)  По датчикам давления не проще до и после отследить? Датчики давления до и после насоса имеются. Людей, находящихся постоянно в ИТП не имеется. Датчик сухого хода служит аварийной остановки насоса, в случае отсутствия воды в трубопроводе. Вопрос остается открытым.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Много лет назад брал такие у Данфосса. Сейчас покопался на их сайте, на что-то не нашёл. Можно, конечно реле давления использовать, но оно подороже будет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 11:55
|
Guest Forum

|
Механические датчики-реле потока лепесткового типа. Ставятся в трубопроводах от дюйма до восьми дюймов. Чувствительность настраивается рег.винтом. http://absolutgidrosystem.ru/prog/index.ph...lypage.tpl.htmlКакая задача? Распознать, что насос ""воздуха хапнул"?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Lamo @ 7.5.2015, 8:31)  Датчики давления до и после насоса имеются. Людей, находящихся постоянно в ИТП не имеется. Датчик сухого хода служит аварийной остановки насоса, в случае отсутствия воды в трубопроводе. Вопрос остается открытым. А сейчас внимание - вопрос от зрителя: "Что показывает датчик давления - в случае отсутствия воды в трубопроводе?"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 12:40
|
Guest Forum

|
Давление, слегка изменившееся! Угадал?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.5.2015, 12:48
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ЁЖик @ 7.5.2015, 9:40)  Давление, слегка изменившееся! Угадал?  Угадал! Чтобы не быть голословным мы ставим реле давления на трубу с промежуточным реле отключающим контактор питания насоса и включающим сигнализацию "Отсутствие давления" по схеме...вариант. Общая стоимость Реле давления +промежуточное реле 35 у.е.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Цитата(ЁЖик @ 7.5.2015, 11:55)  Механические датчики-реле потока лепесткового типа. Ставятся в трубопроводах от дюйма до восьми дюймов. Чувствительность настраивается рег.винтом. http://absolutgidrosystem.ru/prog/index.ph...lypage.tpl.htmlСпасибо! Но датчики потока и датчики сухого хода, по моему, немного разные вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Прессостаты KPI 35 или KPI 36 и будет вам счастье.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Алексс @ 7.5.2015, 11:39)  Прессостаты KPI 35 или KPI 36 и будет вам счастье. Годится, но вдвое дороже . Применяем, но их заказывать нужно за несколько недель.
Сообщение отредактировал испытатель - 7.5.2015, 15:34
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 15:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Lamo @ 7.5.2015, 14:17)  Спасибо! Но датчики потока и датчики сухого хода, по моему, немного разные вещи. Датчик потока, всё-таки поближе к датчику сухого хода, нежели датчик давления. Прямой показатель - отсутсвие воды. Такой датчик ищете? Наверное нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 16:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Lamo @ 7.5.2015, 14:17)  Но датчики потока и датчики сухого хода, по моему, немного разные вещи. Сухой ход это как бы режим и "датчиков сухого хода" как изделия не существует. Тут уже что технологически ближе. Ближе всего именно прессостаты. Лепестки пробовали, но их крайне сложно заставить работать как надо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 16:45
|
Guest Forum

|
Скажи проще: " каждый раз, Ъ, опять не получалось с ними справиться! "
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.5.2015, 16:47
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 16:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ЁЖик @ 7.5.2015, 16:45)  Скажи проще: " каждый раз, Ъ, опять не получалось с ними справиться! "  Как-то наставили их на один объект и если сказать проще, то можно просто - Ъ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 16:53
|
Guest Forum

|
Ну не знаю. Нормально реагируют. А от какой фирмЫ ставили?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.5.2015, 16:53
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Цитата(ЁЖик @ 7.5.2015, 15:59)  Датчик потока, всё-таки поближе к датчику сухого хода, нежели датчик давления. Прямой показатель - отсутсвие воды. Такой датчик ищете? Наверное нет? Вообще ищу именно на отсутствие воды. Насколько я понял по ответам в теме устройства эти бывают разные, прессостаты подходят ближе всего. Есть ли опыт использования прессостатов производства кроме данфосса? Ничего против них не имею, хочется подешевле и доступнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Lamo @ 7.5.2015, 21:40)  Есть ли опыт использования прессостатов производства кроме данфосса? Ничего против них не имею, хочется подешевле и доступнее. Попробуйте "Реле давления РД-2-X"... меньше 1000 руб
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 19:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Lamo @ 7.5.2015, 18:40)  Вообще ищу именно на отсутствие воды. Насколько я понял по ответам в теме устройства эти бывают разные, прессостаты подходят ближе всего. Есть ли опыт использования прессостатов производства кроме данфосса? Ничего против них не имею, хочется подешевле и доступнее. Дело не в цене уже, а в том, что определять прессостатом наличие циркуляции как-то в голову не приходило. Ведь если точнее, то Вас интересует не просто наличие воды в точке установки датчика? Посмотрите у Росмы. Там и на наличие воды найдётся, и на наличие перепада. _________________________ Вот пример. Обвязывали вентагрегат в подземной стоянке. Вот и скажите мне, какими такими прессостатами можно было прямо (а не опосредованно) определить не просто наличие воды, но наличие циркуляции этой воды? И потому был установлен в линии никакого циркуляционного насоса (32-70) лепестковый датчик-реле потока. Настроен был он "почутчее" и всё прекрасно заработало. _________________________ Ведь был вопрос: какая конкретно задача. Если и вправду надо понять "мокро в трубе или как". То прессостат, это тоже не выход. Потому как ложные тревоги возможны. Давления с циркуляцией нет, но вода как таковая есть. А прессостат говорит - нет воды. Хотя просто нет давления. И он (прессостат) будет прав. Он же про давление, а не про наличие. Прессостат додумывать - кто там что имел ввиду сказать... он не будет этим заниматься.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.5.2015, 19:17
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 19:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ЁЖик @ 7.5.2015, 16:53)  Ну не знаю. Нормально реагируют. А от какой фирмЫ ставили? Сименсовские. Просто на логику выполнения алгоритма их не смогли завязать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
7.5.2015, 19:51
|
Guest Forum

|
А. Ну это другое уже
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2015, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Lamo @ 7.5.2015, 8:36)  Приветствую, Друзья! Существуют датчики сухого хода LP3, но вроде все они предназначены для систем водоснабжения, температура у них до 40(юнипамп), 55(смоленка). В системах теплоснабжения температура повыше будет, существуют ли специалиризованные датчики сухого хода для таких систем? Или искать альтернативные решения типа импульсных трубок, мол вода стоит, остывает. Или как это вообще выглядит? И ставятся они предпочтительно до или после насоса? Указанные Вами являются датчиками-реле давления. аналог от Росмы, до 110*С: http://rosma.spb.ru/content/files/pdf/rosma-22-rele.pdfдатчик отсутствия воды в трубе искался мною в данной теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=95414&hl=
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(HeatServ @ 7.5.2015, 16:31)  Сухой ход это как бы режим и "датчиков сухого хода" как изделия не существует. Тут уже что технологически ближе. Ближе всего именно прессостаты ... Ну это уж наверное слишком категорично. Довелось покупать и использовать вещь именно с таким торговым названием. Производитель - Данфосс. При этом в нашем местном представительстве Данфосса о таком изделии ничего не слышали. Предлагали реле давления за примерно в 10 раз большие деньги. Выглядел как термометр сопротивления с двумя торчащими из него проводками. Ненастраиваемый. Резьба дюймовая, причём не дюймовая трубная, а дюймовая американская. Явно не для европейского, а для североамериканского рынка изготовлено. Срабатывал (уже не помню, на размыкание или на замыкание) при снижении давления ниже "чего-то" для блокировки пуска насоса. Для этого, судя по описанию и предназначался. Это "чего-то" при проверке оказалось равным 1 бару. На мой взгляд многовато, лучше уж настраиваемое реле давления использовать. Но дёшево... Но 1 бар...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(zr84 @ 7.5.2015, 16:50)  Попробуйте "Реле давления РД-2-X"... меньше 1000 руб Или РА5 1-5 http://www.wattsindustries.ru/catalog/17/251/ тоже меньше 1000 Отопительные циркуляционные насосы боятся отсутствия воды, как элемента смазки скользящих подшипников и теплоносителя отвода теплоты от точки трения. Работа на закрытую задвижку насос не грохнет. Остановка потока приводит к остыванию - это функция других органов контроля. Не нужно усложнять ИМХО всякими системами контроля протока, тем более что, как правило системы контроля протока грешат отсутствием автозапуска и капризны на температуру. Ну и как гнилой аргумент - европейцы тоже не ставят контроль протока.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.5.2015, 10:40
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
8.5.2015, 11:42
|
Guest Forum

|
Пара вопросов из зала 1.2)Что будет делать насос, когда воздуха нахватается? 1.2)И каким образом реле давления предохранит насос от разрушения? 2) В чём заключатся усложнение, когда вместо механической "лягушки" в механическом реле давления мы пользуемся механическим переключателем в механическом-же реле потока?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.5.2015, 11:49
Прикрепленные файлы
625.pdf ( 380,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
626.pdf ( 136,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
8.5.2015, 12:04
|
Guest Forum

|
Молчат? Да? Вот тота. Же.  ___________________ Я кстати предупреждал
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.5.2015, 12:22
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(ЁЖик @ 8.5.2015, 11:42)  Пара вопросов из зала
1.2)Что будет делать насос, когда воздуха нахватается? 1.2)И каким образом реле давления предохранит насос от разрушения? 2) В чём заключатся усложнение, когда вместо механической "лягушки" в механическом реле давления мы пользуемся механическим переключателем в механическом-же реле потока? 1. В большинстве случаев, если в процессе работы трубопровод находится под давлением, то он не завоздушивается, так чтобы стать причиной поломки насоса. Воздух под давлением там может появляться только при первоначальном запуске или после аварийно-ремонтных работ. Перед вводом в эксплуатацию воздух удаляют из системы. Поэтому для подобных случаев применение датчика давления для защиты насоса вполне работоспособная (и в подавляющем случае используемая) схема. 2. В случае, когда насос на всасе не имеет давления, например, если забирает воду из подземного резервуара, то для этого можно применять датчики наличия воды, указанные в ранее приведенной по ссылке теме. 3. Применение реле потока для защиты насоса имеет место быть, но есть ряд ограничений: - насос должен работать постоянно. А ведь в ряде случае насосы имеют периодический режим работы; - насосы должны создавать достаточный поток для срабатывания реле потока, что тоже не всегда выполнимо. Также, может возникнуть ситуация, что вода есть, а насос не исправен. Реле потока выдаст "аварию", но ведь условия для работы насоса есть (для резервного насоса). Поэтому я встречал использование реле потока как раз для определения исправности насоса, альтернативно датчику перепада давления, а не для защиты от сухого хода. Применение реле потока для контроля за исправностью насоса вместо датчика перепада давления осуществляется (нами в частности) если: - насос создает низкий перепад (менее 5-7 метров), но достаточный расход (котловые насосы; циркуляционные насосы); - перепад на насосах есть и при нерабочем насосе, при этом работающий насос создает достаточный расход (подпиточные насосы при схеме с двумя насосами, при этом есть перепад до и после насосов даже когда насос остановлен). В остальных случаях для контроля за исправностью насосов применяем датчики-реле перепада давления.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
8.5.2015, 17:03
|
Guest Forum

|
То-есть датчики ПЕРЕПАДА. Понял. Вот по Вашему посту и видно, что каждый случай надо рассматривать отдельно. Нельзя "приблизительно" описать ситуацию и задать вопрос "вообще" . Хотя бы потому нельзя, что в одном случае эта штуковина может применяться в качестве датчика, а в другом в качестве реле. Вот в приведённом мной примере с вентагрегатом, насос питался не от реле потока, а от а от логического реле, которое соответственно собирало информацию от датчиков. И прессостат в той схеме имеется. Но с с него берётся информация только по давлению. То-есть по прямому признаку реле распознаёт, есть давление или нет. И термореле там имеется. То-есть по прямому признаку реле распознаёт температуру. Всё механическое вобщем. И вот когда логическое реле видит, что по одному каналу есть давление, по другому каналу есть движение, по третьему каналу есть приемлемая температура обратки калорифера, то сложив эти три "И" и получив положительный результат по трём прямым признакам, даёт команду на открытие жалюзи и через некоторое время команду на старт привода вентилятора. И конечно, по ходу работы агрегата, вот эти три"И" постоянно "держатся на карандаше". Специально уходили от таких алгоритмов, как "в подавляющем большинстве случаев..." " как правило..." "чаще всего" "а давайте три в одном оптимизируем" и т.д. Почему в данном случае поступили так. Потому, что агрегат этот был подключен к квартальной сети. Так что да. Многие решения можно загонять в тип. Но не все.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.5.2015, 17:21
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ЁЖик @ 8.5.2015, 9:42)  Пара вопросов из зала
1.2)Что будет делать насос, когда воздуха нахватается? 1.2)И каким образом реле давления предохранит насос от разрушения? 2) В чём заключатся усложнение, когда вместо механической "лягушки" в механическом реле давления мы пользуемся механическим переключателем в механическом-же реле потока? 1.2 Не встречал случаев нахватывания воздуха циркуляционным насосом, установленным в линию, при правильной его установке. 2. Кроме прочего, указанного выше, реле протока, как правило поставляется в комплекте со схемой задержки, иначе (при стоячем потоке) систему контроля протока не запустишь. Как вы это будете делать в случае случайной остановки насоса или потока - еще одну схему городить?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
8.5.2015, 19:56
|
Guest Forum

|
Так она и так и так городится. О промежуточном реле кто говорил? А промежуточное реле (если о задержках) оно дороже реле задержки на DIN-рейку? Не встречали случаев, когда может появиться в трубе приличного объёма пузырь? А я встречал. И потому мне было очень нехорошо от той мысли, что из-за такого пузыря не насос накроется, а престанет качать и калорифер прихватит буквально за пару-тройку десятков секунд. (кстати, его таки прихватило (но это уже другая история  ))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.5.2015, 19:57
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(ЁЖик @ 8.5.2015, 18:03)  То-есть датчики ПЕРЕПАДА. Понял. Вот по Вашему посту и видно, что каждый случай надо рассматривать отдельно. Датчик перепада для контроля за исправностью насоса, но не защита от сухого хода. Для защиты от сухого хода чаще всего датчик давления. Но каждый случай может быть уникален. Может на трубопроводе стоять аналоговый датчик, который, при падении давления в контролируемом им трубопроводе отключит целую "кучу" насосов, у которых всас берется из контролируемого им трубопровода. Все может быть индивидуально, а может быть использован типовой вариант. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка (с)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
При всем уважении- никогда не поверю, что в железной трубе Вы видели впечатливший Вас пузырь Промежуточное реле - это 3-4 у.е., а схема задержки+ схема запуска до отработки задержки раз в 10...20 дороже будет ИМХО И самое главное - надеяться на защиту калорифера релюшкой контроля протока не советую. Время запуска задержки хватит два раза чтобы его разморозить после (например мигания света). Только термостат на калорифер (1 уровень), температура возврата воды из калорифера (2 уровень), а уж потом прочее баловство типа реле протока. Повторюсь - мы такими элементами спасаем циркуляционные насосы на СО от случайного опорожнения, а в приточки вообще такие приблуды не ставим, там хватает своих наворотов. Случайное опорожнение часто встречается весной и осенью при аварии на трассе и расположении ИТП выше трассы. Ремонтники опорожняют трассу на пару часов и после запуска - насосу уже кирдык. Впрочем, я не навязываю свое мнение. Это только личный опыт, который можно влегкую проигнорировать
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
8.5.2015, 21:15
|
Guest Forum

|
Цитата(LUCHNICK @ 8.5.2015, 21:03)  Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка (с) Вот хорошо сказано. Надо будет запомнить Цитата(LUCHNICK @ 8.5.2015, 21:03)  Датчик перепада для контроля за исправностью насоса, но не защита от сухого хода. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка (с) А вот это даже запишу где нибудь. То-есть, получается, что сухой ход не является причиной неисправности насоса? Зачем-же тогда от него защищать насос? Цитата(испытатель @ 8.5.2015, 21:13)  При всем уважении- никогда не поверю, что в железной трубе Вы видели впечатливший Вас пузырь  Это да  Цитата(испытатель @ 8.5.2015, 21:13)  Промежуточное реле - это 3-4 у.е., а схема задержки+ схема запуска до отработки задержки раз в 10...20 дороже будет ИМХО И самое главное - надеяться на защиту калорифера релюшкой контроля протока не советую. Время запуска задержки хватит два раза чтобы его разморозить после (например мигания света). Только термостат на калорифер (1 уровень), температура возврата воды из калорифера (2 уровень), а уж потом прочее баловство типа реле протока. Повторюсь - мы такими элементами спасаем циркуляционные насосы на СО от случайного опорожнения, а в приточки вообще такие приблуды не ставим, там хватает своих наворотов. Случайное опорожнение часто встречается весной и осенью при аварии на трассе и расположении ИТП выше трассы. Ремонтники опорожняют трассу на пару часов и после запуска - насосу уже кирдык. Впрочем, я не навязываю свое мнение. Это только личный опыт, который можно влегкую проигнорировать Нет, ну отчего-же Хорошо поговорили
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.5.2015, 21:17
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2015, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(ЁЖик @ 8.5.2015, 22:15)  А вот это даже запишу где нибудь. То-есть, получается, что сухой ход не является причиной неисправности насоса? Зачем-же тогда от него защищать ... Вы не допоняли- датчик перепада для контроля за исправностью насоса, датчик давления- для защиты от сухого хода насосов (групп насосов). Т.е. на один насос приходится несколько датчиков. Только защита от сухого хода может быть "коллективный", когда один датчик защищает несколько групп насосов. Может быть через реле, может через ПЛК или иные решения... Может быть без фиксации (появилось давление- "пошли" насосы) может быть с фиксацией аварии и до вмешательства оператора насосы стоят. Все зависит от технологии...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 8.5.2015, 21:52
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
8.5.2015, 22:21
|
Guest Forum

|
Спасибо. Понял.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.5.2015, 22:22
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Датчик "сухого хода" защищает насос от отсутствия воды, а не от давления перед насосом. Центробежный насос может нормально работать даже при разрежении на всасе, при этом КОЛИЧЕСТВО воды на всасе должно быть равно количеству воды на напоре. При отсутствии этого равенства происходит "разрыв" струи и срыв циркуляции, вот от этого и защищает насос датчик "сухого" хода.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Лыткин @ 12.5.2015, 9:38)  ...происходит "разрыв" струи... точно? а Вы уверены?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(v-david @ 12.5.2015, 10:36)  точно? а Вы уверены? Сухой ход означает работу насоса без воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
вопрос чисто теоретический из чистого любопытства: это насос "разорвал струю"?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(v-david @ 12.5.2015, 13:55)  вопрос чисто теоретический из чистого любопытства: это насос "разорвал струю"? Ещё раз! Полное давление воды в трубе равно: статическое давление + динамическое (скоростной напор). Чем больше скорость движения воды, тем меньше "статика" и больше "динамика". При низком статическом давлении вода "вскипает", а пар центробежный насос не качает, происходит разрыв струи (вот так в общих чертах).
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Лыткин @ 12.5.2015, 14:39)  ...Чем больше скорость движения воды, тем меньше "статика" ... Вы уверены? Мне кажется надо процитировать "Вы имеете право... Все, что Вы скажете...". Может закончим?
Сообщение отредактировал v-david - 12.5.2015, 17:15
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2015, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Лыткин @ 12.5.2015, 11:39)  Ещё раз! Полное давление воды в трубе равно: статическое давление + динамическое (скоростной напор). Чем больше скорость движения воды, тем меньше "статика" и больше "динамика". При низком статическом давлении вода "вскипает", а пар центробежный насос не качает, происходит разрыв струи (вот так в общих чертах). Universal Pictures представляет
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
12.5.2015, 23:09
|
Guest Forum

|
Вот всё бы поиздеваться
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(v-david @ 12.5.2015, 17:08)  Вы уверены? Мне кажется надо процитировать "Вы имеете право... Все, что Вы скажете...". Может закончим? Это называется ЗАКОН неразрывности струи (все знают, мало кто понимает).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
13.5.2015, 9:44
|
Guest Forum

|
У мене вот в армейке насос частенько кавитировал из-снижения давления, Что-то не припомню, чтобы циркуляция прекращалась.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
13.5.2015, 10:09
|
Guest Forum

|
Вобщем! Это не датчик сухого хода. И не датчик потока. Это новация! Это датчик разрыва струи! Автор, ЁЖ. ЗАКОН допишу позжее (щяс дренажкой занят). Для тех кто понимает допишу. А другим ващще ничего не скажу
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.5.2015, 10:15
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ЁЖик @ 13.5.2015, 10:09)  Вобщем! Это не датчик сухого хода. И не датчик потока. Это новация! Это датчик разрыва струи! Автор, ЁЖ. ЗАКОН допишу позжее (щяс дренажкой занят). Для тех кто понимает допишу. А другим ващще ничего не скажу  "Специалист" бросьте паясничать это грустно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
13.5.2015, 10:35
|
Guest Forum

|
Да яж только ЗА. Яж чтоп науку в массы! Но чтоп никто ничего не понял. А до кого начнёт доходить, так тем - словом ЗАКОН по башке.
Нет там никаких струй ____________________________ И не льстите мне больше. Рядом с ВАМИ не может быть специалистов.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.5.2015, 10:52
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Лыткин @ 12.5.2015, 10:38)  Датчик "сухого хода" защищает насос от отсутствия воды, а не от давления перед насосом. Центробежный насос может нормально работать даже при разрежении на всасе, при этом КОЛИЧЕСТВО воды на всасе должно быть равно количеству воды на напоре. При отсутствии этого равенства происходит "разрыв" струи и срыв циркуляции, вот от этого и защищает насос датчик "сухого" хода. В большинстве случаев для защиты от "сухого хода" применяют датчики давления, тем более для ряда насосов должен быть минимальный подпор, для избегания кавитации. В качестве датчиков давления используются, в зависимости от схемотехники, датчики-реле давления, электроконтактные манометры, аналоговые датчики давления. При этом технологически обеспечивается, что при наличии в трубопроводе давления он не может завоздушится. (сетевые насосы, повысительные, рециркуляционные, котловые и др.) Если отбор жидкости осуществляется из емкости в которой установлены датчики уровня, то эащита от сухого хода осуществляется посредством датчика минимального уровня в данной емкости (деаэротор, бак подпиточной воды, бак-аккумулятор ГВС). Насосы-питательные, подпиточные, ГВС и др. Если на всасе насоса при нормальной его работе низкое давление (или вакуум), но нет возможности контролировать уровень воды в месте откуда поступает на насос жидкость, то ставятся датчики наличия воды в трубопроводе перед насосами, например такие: http://teko-com.ru/teko/device/10687
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Ежык - жги! Еще требует песню струя в трубопроводе
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну ладно, хорош уже. В том, что "Полное давление воды в трубе равно: статическое давление + динамическое" никто не сомневается. Вот только дальше начинаются варианты. Труба горизонтальная и труба вертикальная - это разные трубы, вектор динамического давления направлен направлен как? а в вертикальных трубах как? а статическое давление в вертикальной трубе при потоке вверх и заужении возрастает или уменьшается? О то ж. За то и речь - не надо делать поспешные выводы и безаппеляционные заявления.
Сообщение отредактировал v-david - 13.5.2015, 14:03
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Мда, замотали, вопрос о реле "сухого хода"... Поставил, настроил на 5 м.в.ст.... и забыл! Цитата(испытатель @ 13.5.2015, 15:20)  Ежык - жги! Еще требует песню струя в трубопроводе  А можно мне? Стоит насос, не зная горя. Его напор, валИт всех стоя. Его струя, задобрит всех. Но вот беда, пропал Паскаль на всасе! Насоса, верный страж, реле «сухое горло» Он бьёт челом ему – остановись! Таков девиз обоих братьев: Смочивши всас – струей пою! ЗЫ Сказка ложь, да в ней намек! Проектам, эксплуатантам- всем урок.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(v-david @ 13.5.2015, 14:02)  Ну ладно, хорош уже. В том, что "Полное давление воды в трубе равно: статическое давление + динамическое" никто не сомневается. Вот только дальше начинаются варианты. Труба горизонтальная и труба вертикальная - это разные трубы, вектор динамического давления направлен направлен как? а в вертикальных трубах как? а статическое давление в вертикальной трубе при потоке вверх и заужении возрастает или уменьшается? О то ж. За то и речь - не надо делать поспешные выводы и безаппеляционные заявления. Вектор, орт - всё слова-то какие мудрёные. Вот если труба вертикальная, а насос расположен сверху или снизу, то где будет "сухой ход"? И какое это имеет отношение к "разрыву струи" вот вопрос?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2015, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(zr84 @ 13.5.2015, 11:25)  Мда, замотали, вопрос о реле "сухого хода"... Поставил, настроил на 5 м.в.ст.... и забыл! А можно мне? Стоит насос, не зная горя. Его напор, валИт всех стоя. Его струя, задобрит всех. Но вот беда, пропал Паскаль на всасе! Насоса, верный страж, реле «сухое горло» Он бьёт челом ему – остановись! Таков девиз обоих братьев: Смочивши всас – струей пою! ЗЫ Сказка ложь, да в ней намек! Проектам, эксплуатантам- всем урок. Креативненько
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
14.5.2015, 11:46
|
Guest Forum

|
Нет нет, дорогой Ипытатель! Жечь нечего. Датчик потока честно отправлял на программируемое реле сигналы о наличии/отсутвии оного. Заморозка (не разморозка а заморозка (давайте уже говорить по руски)) калорифера произошла по иной причине. При мигании света, к примеру, никакой аварии не получалось, потому-что программируемое реле производило запуск по полной программе, с контролем всяких там точек, порогов и ответов об исплнении. Схема была безупречная. Всё было предусмотрено! Всё! Но вент.агрегат был отечественный... Нет ну мы это видели. Но мы этого не знали. Его вентилятор дробил как пулемёт. Это мелочи. К этому привыкли буквально через пять минут. Мы другого не знали... Закрытие его жалюзи на входе в него означало поворот этих жалюзи на 90 градусов. Больше это ничего не означало  ! И вот когда зимой случилось "мигание теплосети"... Жалюзи честно провернулись на свои честные 90гр... После чего замёрз калорифер Так что к датчику потока никаких претензий не было. К отечественному агрегату тоже
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.5.2015, 12:04
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2015, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
В отечественных схемах, главная дыра - это раздельное управление приточкой и вытяжкой. При остановленной приточке по ходу теплоносителя и включенной вытяжке - они, как правило размораживаются. Нужно или обеспечивать безостановочный проток, либо блокировку вытяжки.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2015, 13:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(zr84 @ 13.5.2015, 14:25)  Мда, замотали, вопрос о реле "сухого хода"... Поставил, настроил на 5 м.в.ст.... и забыл! А можно мне? Стоит насос, не зная горя. Его напор, валИт всех стоя. Его струя, задобрит всех. Но вот беда, пропал Паскаль на всасе! Насоса, верный страж, реле «сухое горло» Он бьёт челом ему – остановись! Таков девиз обоих братьев: Смочивши всас – струей пою! ЗЫ Сказка ложь, да в ней намек! Проектам, эксплуатантам- всем урок. Уж сколько раз твердили миру, Что черезмерно экономия гнусна, вредна; но только всё не впрок. Ведь был заложен «кипиай», монтажник сэкономить смог. Теплоузлу проктировщик дал насос на мокром ходе; Насос тот в линию на фланцы прикрутили, Работать бы – включили да забыли. Но позадумались, а фазу всё же дали. На ту беду по опрессовке испытания настали; Дистпетчер циркуляцию остановил, Разрыв струи, - Подшипник мокрый был, да сплыл.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.5.2015, 13:27
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|