Цитата(Призрачный гонщик @ 14.5.2015, 17:30)

Добрый день.
Такая ситуация. Планируется повысить Т обрартки в котловом контуре (котел с подмесом от подачи),т.к переводят котельную на более сернистое топливо ,и соответственно точка росы смешается ,и нужно поднимать Т обратки чтобы уменьшить шанс на выпадение конденсата с кислотой. На сколько упадет КПД котла при этом?Есть какая-то литература,где описывается эмпирическая зависимость Т уходящих газов от Т обратки и падение КПД с ростом Т уходящих газов?Лично я считаю,что повышение обратки на 5-6 С не вызовет падения КПД более чем на 1 С,но подтвердить не могу,а руководство требует цифры. Котельная маленькая,1% не решает.
P.S Обратка от потребителя не меняетя (по Т графику),идет только подмес от Т1 перед котлом.
Потеря q2 может считаться по формуле: q2=0,01*z*(tух - 0,9*tвз). Упрощённая методика теплотехнических расчётов проф. Равича;
где: z = (4.67 - 5.57) - зависит от качества сжигания (от коэф. избытка воздуха);
tух = tводы на входе в котёл + (40-50 гр.С);
tвз - т-ра воздуха на горение;
Примерно можно прикинуть. ("Справочник эксплуатационника газовых котельных" Е.Б.Столпнер, 1976 г. стр.450-455).