Добрый день.

У меня проблема , забыл подключить одно устройство к шине KNX .

Устройство не имеет отдельного питания и шины , а имеет только питание 220 вольт.

Требуется отключать и включать устройство через шину.

Есть что ни будь по воздуху?

Спасибо Владимир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 17.5.2015, 22:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Вопрос некорректный. Надо на него подать 220В? С его помощью подавать 220В? Или что-то третье?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belyakov
сообщение 17.5.2015, 23:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657



Как я понял, одна из нагрузок осталась без управления по KNX.

Тогда путь следующий:
По месту устанавливаем FA 26 UP.
В щит, на канал реле, вешаем FUS 22 UP.

Сообщение отредактировал belyakov - 17.5.2015, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_K
сообщение 23.5.2015, 23:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2015
Пользователь №: 255702



belyakov спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 9.7.2015, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Цитата(belyakov @ 17.5.2015, 23:07) *
Как я понял, одна из нагрузок осталась без управления по KNX.

Тогда путь следующий:
По месту устанавливаем FA 26 UP.
В щит, на канал реле, вешаем FUS 22 UP.

Подскажите, есть какие нибудь особенности при использовании с жалюзийным актуатором а не реле?
Вы не тестировали с этим пультом - 42 FH

Сообщение отредактировал Д.Митрий - 9.7.2015, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 9.7.2015, 16:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Жалюзийный актуатор выключится после предустановленного времени (разомкнет контакты реле).
С пультом будет также работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 10.7.2015, 0:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Цитата(leonid @ 9.7.2015, 16:27) *
Жалюзийный актуатор выключится после предустановленного времени (разомкнет контакты реле).
С пультом будет также работать.


В описании есть параметр Maximum Transmittion Time - но нигде не указано значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 10.7.2015, 8:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



2 минуты
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ru_FAJ6UP.pdf ( 211,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных