> Управление вентилятором в зависимости от температуры в помещении
Нкушник
сообщение 19.5.2015, 3:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136





При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры в помещении
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 51,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.5.2015, 6:49
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



плохая схема. в смысле логика. если вам нужны управляемые границы вкл/откл, то используйте прибор с управляемым гистерезисом или типа того. например ТРМ1
т.к. в реальной жизни кто-нить обязательно накрутит крутилки задом наперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 19.5.2015, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Можно частотником с активным датчиком. Будет регулировать скорость вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 19.5.2015, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



.....полностью поддерживаю коллег!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 19.5.2015, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



[quote name='LordN' date='19.5.2015, 6:49' post='1118692']
плохая схема. в смысле логика. если вам нужны управляемые границы вкл/откл, то используйте прибор с управляемым гистерезисом или типа того. например ТРМ1
т.к. в реальной жизни кто-нить обязательно накрутит крутилки задом наперед.
[/quote
Благодарен за замечания и предложения
Эта схема элементарная с двумя датчиками.установленными по месту, реализована на нескольких объектах родного КУЗБАССА
и никто из Заказчиков и наладчиков не сделал какого-либо замечания
Это чисто мой вариант и я его никому не навязываю
Дерзайте Коллеги свои варианты
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.5.2015, 19:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Учитывая инерционность датчиков, помещения, температура будет скакать от 20 до 40гр.
А когда зак увидит:
1 расчеты по экономии эл энергии при использование ЧП (тем более,если это частник, а не бюджетники),
2 износ механики,
3 пусковые токи, нагрев АД,
4 возможность дистанционного контроля над процессом с компа и тд и тп
он начинает прозревать... И просит заменить на нормальную систему..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.5.2015, 19:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Тема странная...

Столько уважаемых людей какую то хрень обсуждают

ЧП - не всегда экономия, иногда вынужденная необходимость по разгону движка на паспортные 65Гц + 10%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных