Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> схема вентиляции 9-этажки
tempira
сообщение 19.5.2015, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



возможно ли сущуствование такой схемы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9_______.pdf ( 7,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 19.5.2015, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



существование возможно, работа нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 12:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Работать, однозначно, не будет! Рассмотрите вариант с тёплым чердаком или всё-таки выводите все вентканалы на кровлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 19.5.2015, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(ОРИ @ 19.5.2015, 12:17) *
существование возможно, работа нет

Почему же не будет, а если увязать систему по диаметрам, поставить регулирующие клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2015, 14:09
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Может не заметили, это схема ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 19.5.2015, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



заказчик хочет так сделать
чем я могу ему обосновать что работать не будет, нормы, ссылки, хотя бы физические процессы
получается что диаметр трубы мы не заужаем, а перепад высот увеличиваем
клапана никакие ставить не собираются, если только на 8 этаж обратные клапана


Цитата(ИОВ @ 19.5.2015, 12:56) *
Работать, однозначно, не будет! Рассмотрите вариант с тёплым чердаком или всё-таки выводите все вентканалы на кровлю


теплый чердак не получится сделать(между 9и 10 этажом располагается ливневка)
а на кровлю выводить в местах где расположены стояки это перекроет весь вид для 10 этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 19.5.2015, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(tempira @ 19.5.2015, 16:00) *
чем я могу ему обосновать что работать не будет, нормы, ссылки, хотя бы физические процессы

Аэродинамическим расчётом.
Р НП АВОК 5.2-2012 вам в помощь.

Цитата
теплый чердак не получится сделать(между 9и 10 этажом располагается ливневка)
а на кровлю выводить в местах где расположены стояки это перекроет весь вид для 10 этажа

Тогда ставьте 2 крышных вентилятора на эту систему (основной и резервный).

Сообщение отредактировал aas3 - 19.5.2015, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 16:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tempira @ 19.5.2015, 17:00) *
заказчик хочет так сделать
чем я могу ему обосновать что работать не будет, нормы, ссылки, хотя бы физические процессы
получается что диаметр трубы мы не заужаем, а перепад высот увеличиваем
клапана никакие ставить не собираются, если только на 8 этаж обратные клапана

Сделайте аэродинамический расчёт нарисованной Вами системы, раз для Вас не очевидна неработоспособность такой системы - вот и будет обоснование
Вы, похоже, не понимаете, что естественной тяги будет недостаточно, чтобы клапан открылся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tempira
сообщение 20.5.2015, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341



а кто нибудь готов сделать аэродинамический расчет за умеренную сумму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 21.5.2015, 7:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(tempira @ 20.5.2015, 19:20) *
а кто нибудь готов сделать аэродинамический расчет за умеренную сумму

Приехали blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.5.2015, 7:46
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага. А глянув на историю сообщений от ТС - далее пойдёт "продаётся типовое решение...".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi