Учет малых расходов при счетчике на высокой стороне, Как решить проблему? |
|
|
|
21.5.2015, 9:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415

|
День добрый.
Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.
Решение?
Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.
Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени.
|
|
|
|
|
21.5.2015, 9:25
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:03)  День добрый.
Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.
Решение?
Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.
Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени. Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход?
|
|
|
|
|
21.5.2015, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415

|
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 11:25)  Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход? Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет...
|
|
|
|
|
21.5.2015, 10:23
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:58)  Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет... У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь. С уважением, Технический директор Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru
|
|
|
|
|
21.5.2015, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415

|
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:23)  У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь. С уважением, Технический директор Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru счетчики турбинные ?... проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч... 2,8 это максимальное потребление... в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно.
|
|
|
|
|
21.5.2015, 10:57
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 11:43)  счетчики турбинные ?...
проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч... 2,8 это максимальное потребление...
в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно. Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается? 2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину.
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 21.5.2015, 10:58
|
|
|
|
|
21.5.2015, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415

|
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:57)  Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается? 2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину. на врезке ставится ГРПШ, там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали..
|
|
|
|
|
21.5.2015, 11:27
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:01)  на врезке ставится ГРПШ, там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали.. Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160) Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч
|
|
|
|
|
21.5.2015, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415

|
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 13:27)  Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160) Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования.
|
|
|
|
|
21.5.2015, 12:01
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:50)  Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования. Я предложил все что возможно, по другому никак. Еще вариант, сведите ГРО с газопоставляющей организацией.
|
|
|
|
|
21.5.2015, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:01)  ...по другому никак. Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое.
|
|
|
|
|
22.5.2015, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415

|
Цитата(LevaK @ 22.5.2015, 0:47)  Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое. как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя.. ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой.. и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования... т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному...
|
|
|
|
|
22.5.2015, 10:06
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173

|
Цитата(Buggo @ 22.5.2015, 9:57)  как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя.. ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой..
и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования... т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному... С этим необходимо обратиться к заводу производителю корректора, для ЕК-270(вряд ли есть возможность, но у них есть новый ЕК-290) это Газэлектроника, задав вопрос есть ли возможность порогового переключения ну и объяснить ситуацию.
|
|
|
|
|
  |