> Инфекционная больница
Аня
сообщение 21.5.2015, 9:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270



Добрый день! Делаю инфекционное отделение. По одну сторону коридора находится 7 инфекционных боксов,решили делать подачу воздуха в коридор и врезать клапаны избыточного давления в стены палат, вытяжку делать через отдельные каналы для каждого бокса. По другую сторону боксов находится процедурная,кабинет сестры и инголяторная. Вопрос в следующем,можно ли подавать воздух от приточной установки которая подает воздух в коридор или нужна отдельная приточная установка на эти 3 кабинета. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aramis
сообщение 22.5.2015, 14:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88287



Вы подаете воздух в общий коридор где по одну сторону боксы по другую кабинеты, а также устраиваете подпор приточного воздуха в коридоре. Часть воздуха будет поступать в боксы, а другая часть все равно попадет в кабинеты (при открывании дверей), выходит что смысла в отдельной приточной установке нет. Возможно лучше сделать ответвления от приточного воздуховода коридора в эти кабинеты и вытяжку.
А для чего клапаны избыточного давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аня
сообщение 25.5.2015, 9:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270



Если честно я не вижу смысла в клапанах избыточного давления,но другой коллега настаивает на них)) Вот и я думаю что смысла от 2-х установок нет,все равно все из коридора попадет в кабинет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 29.5.2015, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Смысл в клапанах - отсутствие перетока воздуха между боксом и коридором в случае открытия окон, дверей и т.д.
Но не лучше ли будет в этом случае применить лепестковый обратный клапан? Смущает каким образом настраивать и подбирать КИД, чтобы обеспечить направление движения воздуха из коридора в бокс. Ну и работает ли КИД как обратный клапан и насколько он герметичен - в каталоге Веза таких данных нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
josser
сообщение 29.5.2015, 17:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860



процедурные, кабинет, инголяторная, боксы - эти помещения нельзя объединять в одну систему, как по вытяжке так и по притоку.

Боксы инфекционные вообще отдельно от всего. Приток и вытяжка в шлюз (+5/-5 крат) и палату (80 м3/ч на койку), из санузла вытяжка + приток в коридор по балансу (другой системой). (СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 6.19 ) + устройства обеззараживания воздуха на вытяжку(есть например у NED или ТИОН)

В процедурные нужна отдельная приточка с кондиционированием, надо поддерживать влажность не более 60%, ВРУ с фильтрами Н13 (СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 6.10), обеззараживание воздуха. Вытяжка так же отдельно от всего. Кратность в зависимости от того какая процедурная, септическая/асептическая, может быть как преобладание притока так и вытяжки. см санпин

Кабинет сестры +60/-60 м3/ч на человека

Инголяторная - по этому помещению лучше уточнить у технолога, наши дают +2/-3 кратность.

Сообщение отредактировал josser - 29.5.2015, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных