> Диапазон работы нереверсивных тепловых насосов
tlyashenko2
сообщение 4.6.2015, 1:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246714



Добрый день,недавно я столкнулась с таки вопросом как: Почему нереверсивные тепловые насосы (только для отопления) имеют большой диапазон работы в зоне низких температур, а реверсивные ТН (отопление-зимой и кондиционирование-летом) имеют меньший диапазон в зоне низких температур?

т.е почему например нереверсивный ТН может работать до -20 градусов, а реверсивный до -10 градусов?

Сообщение отредактировал tlyashenko2 - 4.6.2015, 1:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.6.2015, 7:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Физического смысла в этом практически никакого нет. Это особенность ориентации производителей: на что есть спрос, то и делается. Эффективность теплового насоса после -15С не более 2, а это экономически невыгодно (уровень целесообразности лежит где-то на уровне СОР=3). Поэтому в странах с умеренным климатом еще есть какой-то резон совмещать эти две функции, а вот в странах с холодным климатом и, самое главное, продолжительным отопительным периодом, целесообразнее использовать специализированные отопительные устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tlyashenko2
сообщение 4.6.2015, 12:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246714



но в странах с более холодным климатом тоже используются тепловые насосы. Всё равно мне не понятно, почему наличие (4-х ходового клапана) реверсивного положения, уменьшает диапазон работы ТН? Понятное дело, что в южных районах ,где нет очень низких и продолжительных температур эффективнее испоьзовать одну конструкцию и для отопления и для кондиционирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.6.2015, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вы невнимательны или зациклены. Я специально выделил жирным шрифтом основной момент. 4хходовой не ухудшает физические параметры установки. Усложняет конструкцию - да, но при желании с технической точки зрения нет проблем сделать реверс хоть -50. Но зачем?

Сообщение отредактировал v-david - 4.6.2015, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tlyashenko2
сообщение 4.6.2015, 12:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246714



т .е например (буду писать утрируя) если мы возьмем один и тот же тепловой насос, в начале просто он будет только для отопления и работать до определенных температур (-15), а потом мы захотим его же сделать ещё и для кондиционирования, т е будет встроен спец.клапан, какие-то ещё вещи и тогда он так же будет работать до -15,например ???

"при желании с технической точки зрения нет проблем сделать реверс хоть -50. Но зачем? " а зачем тогда ТН работающие и используемые и при -20? не легче тогда и вправду другим способом топить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.6.2015, 14:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Среди технических проблем есть одна, которую нельзя решить "в лоб", встраивая "какие-то ещё вещи". Производители компрессоров не зря делят свою продукцию на "высокотемпературные" или компрессоры для кондиционирования и "низкотемпературные" - понятно для чего. Конструктивно они разные и то, что может спиральник ZH, например, не дано ZF и наоборот. Здесь, как и везде, универсальный инструмент это не инструмент, а так, игрушка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tlyashenko2
сообщение 4.6.2015, 14:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246714



приблизительно поняла,спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных