	   Подпор в лифт на -1,-2 этаж, Встраиваимый лифт в действующем БЦ  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.6.2015, 23:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 72 
        		Регистрация: 16.2.2015 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 259664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемые проектировщики, и люди опытные! Подскажите такую простую вещь. Есть Бц, и заказчик решил встроить отдельный лифт для паркинга(с -2 этажа до первого этажа). Суть в чем, принесли проект, а в нем нет подпора именно в лифтовую шахту. Только в лифтовой холл, и тамбур-шлюз. Интерес такой- нужен подпор именно в лифтовую шахту?  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.6.2015, 0:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Маловато информации. Парковка на 2-х подземных этажах?  Если да, то по СП 113: Цитата 5.1.25 В зданиях многоэтажных автостоянок лифты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52382. т.е. это д.б. лифт для пож. подразделений. В шахту такого лифта подпор обязателен.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.6.2015, 10:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Целесообразно уточнить режим работы лифта. Соответственно, если режим согласно п. 7.14 (б) СП 7.13130.2013, то подпор в ЛШ необходим. Если выполнено требование п. 7.15 СП 4.13130.2013, то подпор в ЛШ не нужен. Возможно существуют СТУ. Резюме: вопрос не сложный, рекомендую прежде чем задавать стандарты, изучите (вникните) в проблему. Совсем другое дело, когда встречается не стандарт.
				
  Сообщение отредактировал Злой - 6.6.2015, 11:01
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 10:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 72 
        		Регистрация: 16.2.2015 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 259664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Благодарю за дельные ссылки на конкретные СП и пункты. Нет, этот лифт не для пожарных подразделений. Заказчик не знает куда деньги потратить     Вместо того чтобы объеденить лифты и подкинуть АРМ, сделать график работы лифтов в час пик- нет надо делать еще один лифт )) Проблема вся в том, что долго лифты ждать, из за того что ездит на минуса. Еще раз благодарю за помощь!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 10:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Деньги не знает кода потратить - это совсем сказка. Что-то тут не то...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 11:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Злой @ 8.6.2015, 11:20)   Деньги не знает куда потратить - это совсем сказка. Что-то тут не то... 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 13:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 72 
        		Регистрация: 16.2.2015 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 259664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Жизнь такая...надо работать в этой сфере-тогда все будешь в теме ))
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 13:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Svyt @ 8.6.2015, 10:11)   ...Заказчик не знает куда деньги потратит.  Проблема вся в том, что долго лифты ждать, из за того что ездит на минуса. Цитата(Svyt @ 8.6.2015, 13:22)   Жизнь такая...надо работать в этой сфере-тогда все будешь в теме )) В аналогичном случае Зак просто пояснил, что арендаторы в связи с испытываемыми неудобствами съезжают/грозятся съехать или требуют уменьшить арендную плату. Так что всё Зак просчитал - дешевле единовременно затраться на реконструкцию
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 14:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 72 
        		Регистрация: 16.2.2015 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 259664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 8.6.2015, 13:29)   В аналогичном случае Зак просто пояснил, что арендаторы в связи с испытываемыми неудобствами съезжают/грозятся съехать или требуют уменьшить арендную плату. Так что всё Зак просчитал - дешевле единовременно затраться на реконструкцию  Сейчас все ищут дешевле, из класса А в поменьше классом и подешевле, бегут и так-кризис типа...Повторюсь, можно и иначе решить вопрос, алгоритм и приоритет по времени. И не 2 лифта на минуса пускать а один. Не очень, на мой взгляд, все настроено. Но это лирика...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2015, 23:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ИОВ, могу сказать сколько будет стоить установить новый лифт (комплекс работ с учетом стоимости изделия), например: KLEEMAN с г/п: 1000 кг.: от 7 до 9 млн. руб. + ждать - это без проекта и согласований. Какие неудобства, лично для меня главное - это стоимость аренды офиса. SVYT, а можно уточнить для чего лифт. У меня случай был в Новинском Пассаже: Заказчик решил сделать лифт с первого этажа на второй - одна из фишек премиум ресторана Селфи.
				
  Сообщение отредактировал Злой - 8.6.2015, 23:16
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.6.2015, 10:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 72 
        		Регистрация: 16.2.2015 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 259664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Злой @ 8.6.2015, 23:10)   ИОВ, могу сказать сколько будет стоить установить новый лифт (комплекс работ с учетом стоимости изделия), например: KLEEMAN с г/п: 1000 кг.: от 7 до 9 млн. руб. + ждать - это без проекта и согласований. Какие неудобства, лично для меня главное - это стоимость аренды офиса. SVYT, а можно уточнить для чего лифт. У меня случай был в Новинском Пассаже: Заказчик решил сделать лифт с первого этажа на второй - одна из фишек премиум ресторана Селфи.  Уважаемый Злой,суть вот в чем. У нас 8 лифтов.  По два по краям здания(внутри) и 4 в центральной части здания,здание 17 этажей и в ширину большое(40000 только арендных площадей). В часы пик(утро,обед и вечер) в центральном лифтовом холле не дождешься лифта,впрочем как и по боковым лифт.холлам. А два из четырех лифтов ходят на два этажа подземного паркинга. Вот и придумал Заказчик сделать дополнительный лифт специально для паркинга(с -2 до 1 этажа). Хотя повторюсь, все можно решить иначе- накатить определенный АРМ и создать графики движения.Могу ошибаться-но в данном случае вряд ли. Слышал, что хотят еще и накладной лифт проектировать, с 1 по 14 этаж ))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.6.2015, 11:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Интересно, каким местом думали архи при проектировании здания, если оно новое, конечно)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.6.2015, 12:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 72 
        		Регистрация: 16.2.2015 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 259664 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				2006г постройки. Дело в том, что видимо планировалось сдавать исключительно по целым этажам. Тогда получалось по 8 лифтов на этаж-видимо все хорошо выходило. А так все порезали на арендаторов ( 5 этажей точно ) ну и понеслось ))           Был один другой объект, так там форма 20-этажной башни и к этому -7 этажей подземной парковки(но там автоматическая система парковки лифты не ходят туда. только на -1 и разгрузочная зона там-же. И из 7 лифтов два ходят до -1, как грузовые и для пожарников соответственно. Там навернули АРМ и удаленку и все было прекрасно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 