С частотниками IDS Drive кто-нибудь работал? Как впечатления?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А в чем проблемы то? Как и всё китайское 50/50 как попадет. Работал, не перегружать и проблем нет, вентиляторы г...о китайское, на долго не хватает. Сколько ставил пока стоят.(ISD, IDS, TECORP,INNOVERT -это одно и тоже только названия разные)
|
|
|
|
|
9.6.2015, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Да пока нет проблем.  Просто порадовали сегодня, что купили такой, как хочешь так и ставь. Я его ещё и не видел вживую. А если то же что и Текорп, то с ними вроде без проблем обошлось всё.
Сообщение отредактировал cauto - 9.6.2015, 21:06
|
|
|
|
|
11.6.2015, 10:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
не могу найти софт для конфигурации настройки по RS485 для него.
есть у кого-нить?
надо настроить ПИД для подающего насоса по ДД..
|
|
|
|
|
11.6.2015, 12:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
получил ответ Цитата Добрый день! На данную серию ПЧ софта нет. =================================================== С уважением, Бурцев Иван. Компания «ИПС» г. Москва, ул. Стахановская 20 тел.: (495)971-77-62; 971-76-68; 972-04-87 доб.127 моб.: (926) 900-66-57 факс: (499) 171-25-39 mail: sales@chastotniki.ru http://www.tecorp-group.ru http://www.chastotniki.ru---------------------------------------------------
|
|
|
|
|
7.9.2015, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277127

|
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как подружить сие чудо с контролером. Имеется шкаф управления под при точку и вентиляцию,не могу понять как подключить что бы частонтик начанал работать с команды от контроллера. На какие клеммы подключать и какие настройки убивать. ЧП Е серии
|
|
|
|
|
7.9.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499

|
Цитата(cauto @ 9.6.2015, 12:51)  С частотниками IDS Drive кто-нибудь работал? Как впечатления? Цитата(cauto @ 9.6.2015, 21:03)  Да пока нет проблем.  Просто порадовали сегодня, что купили такой, как хочешь так и ставь. Я его ещё и не видел вживую. А если то же что и Текорп, то с ними вроде без проблем обошлось всё. Обычно сначала спрашивают, а потом покупают! Это всё равно, что купить хлеб, а потом спросить, свежий ли он.
|
|
|
|
|
7.9.2015, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499

|
Цитата(Ramm32 @ 7.9.2015, 8:41)  Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как подружить сие чудо с контролером. Имеется шкаф управления под при точку и вентиляцию,не могу понять как подключить что бы частонтик начанал работать с команды от контроллера. На какие клеммы подключать и какие настройки убивать. ЧП Е серии Посмотрите, на частотнике должны быть клеммы "RS+" и "RS-", туда и подключать. Настройте параметры: Р102=2, Р700 - скорость передачи Р701 - формат данных Р702 - коммуникационный адрес Остальное настраивайте в контроллере.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Вы ничего не пишете о том как вы хотите управлять ПЧ, управлять и скоростью и пуском?
|
|
|
|
|
8.9.2015, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277127

|
Хочу только управлять пуском и стопом. А скорость выбрать на ЧП. Сейчас буду пробовать. Напишу чуть позже о результатах.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 8:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Добрый день. Срочно нужна помощь. Друг купил ПЧ innovert ISD на 380В (опыта работы с данным аппаратом никакого) и попросил запрограммировать и подключить к нему датчик давления ПД-100 (до 600 кПА, выход 4...20 мА). Надо чтобы давление в трубопроводе поддерживалось в районе 300 кПа. Я изучил инструкцию и ваш форум. Подключил датчик согласно схеме толь без резистора (источник питания 12 В и 300 мА), запрограммировал параметры Pb01-2, Pb02-0, Pb05-100, Pd03-4, Pd04-20, Pd05-2,5, Pd10-0, Pd12-60, PG00-2, PG01-0, PG02-2, PG03-1, PG04-50, PG17-60, PG18-30. Всё ли правильно я вбил? При пуске с помощью потенциометра (частота оборотов выставлена 30) давление в системе 200 кПА по контрольному манометру, а при такой настройке (частота оборотов 15) и давление соответственно 100 кПа. Не могу понять, где ошибка и как посмотреть что приходит с датчика давления на ПЧ? Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
В вашем случае нужно Pb1-0, Pb5-50, Pd12 надо смотреть и считать, на 50 гц какое у вас давление дает насос? PG0-1, PG2-0,PG17 и PG18 можно оставить по умолчанию. задание задается в PG4. Обычно в разрыв датчика давления встают микроамперметром и смотрят ток датчика.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Блока питания на 12 В будет достаточно и что за парметр PA07? У меня он показывает 0233. Как сбросить полностью ISD к заводским настройкам?
Сообщение отредактировал servicekip - 12.4.2016, 9:34
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
12 вольт достаточно для работы датчика, PA07 как раз значение сигнала обратной связи, но в каких единицах не знаю. Pb17-8 сброс на заводские уставки.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Если значение Pb01-0, что ставить в Pb00?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Значение в Pb00 повторяет значение в PG04, только одно в герцах а другое в процентах от максимальной частоты.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Т.е. если PG04-50, то Pb00-100?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Надо ли настраивать V/F характеристику двигателя? Если да, то как?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Цитата(servicekip @ 12.4.2016, 14:42)  Т.е. если PG04-50, то Pb00-100? Нет, наоборот,Pb00-50, то PG04-100 при условии что Pb05-50. Зачем вам настраивать вольт-частотную характеристику и кто сказал что это надо?
Сообщение отредактировал Pawel - 12.4.2016, 13:36
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
За счёт чего тогда будет поддерживаться давление 300 кПа, если численное значение PG04=100?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Я вообще то вам уже писал что нужно сделать, а вы опять за рыбу деньги. Надо проверить и отмасштабировать значения датчика давления на 50 гц. PG04- это численное значение задания, сколько зададите , столько и будет.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Спасибо. Буду пробовать. Извините за назойливость. Просто уже запарился с этим ПЧ.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 6:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Всё получилось. Спасибо за помощь и терпение. Теперь давление поддерживается от 295 до 305 кПа и частота соответственно от 32 до 40. Перед настройкой ПЧ, сбросил все настройки к заводским Pb17=8. Дальше установил следующие значения параметров: Pb00=50; Pb01=2; Pb05=50; Pc15=50; Pd03=4; Pd04=20; Pd05=2,5; Pd10=0; PG00=1; PG02=0; PG03=1; PG04=50; PG11,12,13=0; PG14=0600; PG15=4; PG16=2; PG17=48; PG18=30. Параметр PA07 отображает давление. Теперь стоит другая задача - нужно дополнить функционал запуск и остановка с кнопок (ручной режим), в отсутствии потребления расхода воды автоматическое отключение и при наличии потребления воды (когда открываются краны с водой) автоматическое включение. Если с отключением в автоматическом режиме всё получилось (PG11=33,7 опытным путем установил, что когда все краны закрыты частота 33,7), то запуск осуществить не удалось (PG13=48 соответствует падению давления 288 кПа в момент открытия кранов). Я уже подумываю поставить дополнительно какой-нибудь электроконтактный манометр на случай выхода из спящего режима. И как лучше организовать запуск в ручном режиме?
|
|
|
|
|
13.4.2016, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Если есть какие мысли пишите. Жду ответа. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Что вы подразумеваете под ручным режимом?
|
|
|
|
|
14.4.2016, 6:06
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
запуск и остановка с кнопок
Насос Wilo MHIL904-E-3-400-50-2, а ПЧ ISD152U43B.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А у вас что он сейчас сам запускается, при подаче напряжения?
|
|
|
|
|
14.4.2016, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785

|
Нет. Всё нормально - разобрался (запрограммировал клеммы S1 и S2). Теперь осталось в автомате наладить. С отключением получилось, а вот с включением пока нет.
Сообщение отредактировал servicekip - 14.4.2016, 7:38
|
|
|
|
|
10.3.2017, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 317078

|
ids drive z вышел из строя поменял а он от кнопки пуск стоп не работает.пожалуйста скажите какие клеммы на пуск стоп подключать и нужны ли какие нибудь настройки делать на частотнике
|
|
|
|
|
10.3.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Если вам поменяли ПЧ на новый, значит его точно надо программировать под ваши потребности. Есть паспорт , для начала почитать его, там всё на русском.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527

|
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ горят две точки и все..это так и должно быть..не подскажите как что должно гореть на экране при подключении
|
|
|
|
|
27.3.2017, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318227

|
|
|
|
|
|
27.3.2017, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
yarya, что у вас за частотник, сколько ему лет и где горят две точки? Если на дисплее, то ПЧ скорее всего неисправен.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527

|
to pawel..мне терзают теже сомнения...чтобы войти в режим программирования..надо что бы экран на это как то реагировал)))
точки в районе stop и fwd..новый пришел в наборе с приточкой LUFT MEER
TO DF1..Еслия правильно понял,что при сухом контекте FDW И STOP..ЧАСТОТНИК РАБОТАЕТ КАК ПЛАВНЫЙ ПУСК..тогда вопрос для перехода в на регулирование скорости..могу я в щите управления подключить его на 0..10 привода водяного клапана..
|
|
|
|
|
31.3.2017, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 317078

|
Цитата(Pawel @ 10.3.2017, 20:04)  Если вам поменяли ПЧ на новый, значит его точно надо программировать под ваши потребности. Есть паспорт , для начала почитать его, там всё на русском. А может частотник отдавать в сеть что вызывает выбивание автомата?
|
|
|
|
|
1.4.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Обычный частотник в сеть ничего не может отдавать, есть ПЧ с рекуперацией , но они дороги, а только забирать, если автомат вырубает, то надо смотреть, если его вырубает во время работы ПЧ, то скорее всего автомат мал по току или неисправен, если вырубает во время его включения, то уже возможно неисправен ПЧ. сам автомат или мал ток автомата.
|
|
|
|
|
2.4.2017, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 317078

|
Выбивает при включении я его снял и просто подключаю питание он вырубает.поставил автомат 25 ам включился вроде работает .но сгорел шнур подающий питание пвс 2/1.5 .
|
|
|
|
|
3.4.2017, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Какой мощности у вас ПЧ и мотор?
|
|
|
|
|
7.6.2017, 7:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.6.2017
Пользователь №: 322705

|
Доброе утро коллеги! Привезли мне сие чудо. Естесно начали изучать мануал, и тут у началась путаница а именно вот из за этой маркировки Z402T4B/Z552T4B, 4,0kW - 150% / 5.5kW - 120% в мануале сей модели нет ! Цифра после буквы Z Означает мощность двигателя, а как быть в нашем случае и что значат проценты 120 и 150. ПОМОГИТЕ , у меня их 124 шт различного наименования как растравлять!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
7.6.2017, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Вы напишите внятно и конкретно чем вам помочь без киков "ПОМОГИТЕ". В цифрах все предельно ясно, у вас ПЧ при тяжелых условиях эксплуатации рассчитан на 4 квт. и 150% перегруза по току, и при легких нагрузках может работать на двигатель 5.5 квт. и перегрузке по току 120%. Надеюсь нагрузки рассчитать можете. В мануале всё про это написано.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.6.2017, 8:09
|
|
|
|
|
4.5.2018, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Цитата(servicekip @ 14.4.2016, 8:06)  запуск и остановка с кнопок Я правильно понимаю что для пуска и останова этого частотника допустимо использовать именно кнопки (без фиксации)?
____.jpg ( 79,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12Второй вопрос : буду подключать два одинаковых вентилятора в параллель. поставлю два тепловых сигнал контроля тепловых последовательно думаю использовать для останова частотника.заведу на клемму S1 или S2 (запрограммирую 17) только в отличии от Старт Стоп этот сигнал постоянен.т.е. НЗ контакт. Будет такая схема контроля работать ? т е одни сигналы-кнопки другие- НЗ контакт.
_____.jpg ( 208,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 79,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
4.5.2018, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Внимательно почитайте способ управления для трехпроводного режима управления и все ваши вопросы автоматически решатся. Цепи тепловух подключите последовательно со стоповой кнопкой. Движки у вас, надеюсь. не превышают в сумме мощность ПЧ плюс запас процентов 15-20?
|
|
|
|
|
6.5.2018, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Спасибо за ответ ,привод ещё не приехал,рисую пока схему. Не пойму что за сленг в мануале "сухой контакт"? ...... Да привод с запасом, два одинаковых вентилятора будет крутить,полная мощность и не нужна,поэтому и ставлю (покрасочная камера). Судя по городу вы имеете отношение к продавцам или просто совпало ?
Сообщение отредактировал andrey2147 - 6.5.2018, 6:35
|
|
|
|
|
6.5.2018, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Я у них типа консультант-ремонтник, за консультации не платят. а за ремонт 50/50 с ними, типа хобби. Сухой контакт значит не имеющий контакта с другими цепями и на нем нет напряжения.
|
|
|
|
|
6.5.2018, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Понятно,отдел продаж не жалует сервис,обычная история. Много я видел приводов, такой первый раз - начальство уже покупало вот и мне сказали взять этот. Мануал очень скупой. До сей поры я только чинил и настраивал теперь надо самому сваять. Так что помогите чем могите ! Где прочитать про "способ управления для трехпроводного режима управления" так и не понял. Судя по схеме привода стоповая кнопка НР а тепловухи НЗ, что-то не понял как их в одну цепь цеплять ? Контакты вперёд,назад S1 S2 просто отличаются параметрами ло дефолту? т е можно как хочешь менять ? Цитата(Pawel @ 6.5.2018, 16:52)  Сухой контакт значит не имеющий контакта с другими цепями и на нем нет напряжения. А что кто-то глядя на схему привода какой то другой контакт может выбрать? Так просто ради интереса спросил ?
Сообщение отредактировал andrey2147 - 6.5.2018, 21:05
|
|
|
|
|
7.5.2018, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Серия Z самая дешёвая и самая ущербная, я их не беру никогда для применения. По управлению, Вперед- FWD, назад- REV . это по умолчанию и ничего менять не надо, S1 на СТОП нормально замкнутую кнопку и в параметре Р317 поставить 8. Тепловухи в разрыв этой цепи.http://www.chastotniki.ru/documents/idsdrive/IDS-Drive_C.pdf Ссылочка на более внятный мануал.
|
|
|
|
|
7.5.2018, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894

|
Цитата(Pawel @ 6.5.2018, 7:52)  Сухой контакт значит не имеющий контакта с другими цепями и на нем нет напряжения. Часто как сухой контакт понимается: контакт реле или контактора, т.е. контакт закрываемый или открываемый механически, в отличии от "контактов" solid state реле.
|
|
|
|
|
7.5.2018, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Мне только вентиляторы крутить ,при чём без сопротивления и не на 100%. До меня поставили привод этой фирмы поднимать опускать дверь в печи,работает без проблем.
|
|
|
|
|
7.5.2018, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Цитата(Pawel @ 7.5.2018, 10:39)  S1 на СТОП нормально замкнутую кнопку и в параметре Р317 поставить 8. Спасибо..,для визуализации оператора думаю поставить зелён . лампу индикации работы. На Выходной терминал RA. пар P325 поставить 1 "Работа". Годится ?
|
|
|
|
|
7.5.2018, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Да, коммутирует до 5 А. 250 в.
|
|
|
|
|
28.5.2018, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Приехал привод тренируюсь не могу понять: Ставлю частоту на выходе 50 гц.Кол-во полюсов P213 на 6, показывает 720 оборотов на мониторе.Ставлю P213 в 4 показывает 1420 , ставлю Р213 на 2 ,всё равно показывает 1420.
|
|
|
|
|
28.5.2018, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Что вас конкретно смущает? ПЧ работает? То что он не показывает на 2 полюсах 3000 оборотов не могу объяснить. Я рядом с вами не присутствовал при этом, может не подтвердили ввод.
|
|
|
|
|
29.5.2018, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Без проблем. Просто во первых для самообразования во вторых,пока вентиляторы отложил, приводом кручу что-то типа миксера, т.е. ,для технологии процесса,хотелось знать обороты. ..На 4 и 6 полюсов ведь научился вводить данные. Цитата(Pawel @ 7.5.2018, 11:39)  Серия Z самая дешёвая и самая ущербная, я их не беру никогда для применения. Для миксера можно брать? Вал без редуктора.Мотор на 2800, а надо рабтать 1000-1500. Чем версия Z плоха? кроме отсутствия PLC? Кривые разгона U и перевёрнутая U поддерживает вроде ?
|
|
|
|
|
29.5.2018, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Серия Z самая ущербная из всех китайских ПЧ, защит почти нет, внутри только один датчик тока, что он там и как меряет у китайцев надо спросить. Параметры усеченные. Нет параметров управления вентилятором ПЧ, он всегда работает при подаче питания и ресурс его соответственно при этом уходит. Часто выходят из строя по заводскому браку, некачественные детали. И мозги часто уходят на бекрень.
Количество входов-выходов уменьшено.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.5.2018, 9:09
|
|
|
|
|
30.5.2018, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
А что за микропереключатель на передней панель позиции I или V ?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А в мануале об этом не написано? Переключает аналоговый вход с тока на напряжение. По буквам вроде понятно.
|
|
|
|
|
7.6.2018, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
В серии С описана 3х проводная схема, а вот в серии Z нет входа S3, как его сделать прямо и реверс c кнопкой стоп НЗ ? использовать FWD вперёд, REVобратно,S1 или S2 на стоповую НЗ кнопку ?
3.jpg ( 111,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
7.6.2018, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Виноват..... на предыдущее сообщение уже есть ответ в теме
Сообщение отредактировал andrey2147 - 7.6.2018, 9:14
|
|
|
|
|
12.7.2018, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Скажите пож что за привод на фото? Параметры вроде как на серии А т е не просто P....,а с буквами но кнопки не так расположены хотел поменять время торможения это в мануале F1.08 но у меня F без точки.
P1260128.jpg ( 115,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
12.7.2018, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну как бы на нем написано его имя, вроде как серия "Е" до 2016г. в. буква F вроде как соответствует букве Р, если там нет точек между нулями.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Имя написано, поэтому я здесь.... серию не понял там ещё параметры типа буквы C. Смонтировали привод недавно поэтому про 16 год непонятки покупали где всегда , правда не я.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Серия " Е ".
|
|
|
|
|
26.7.2018, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Какую серию IDS лучше брать для вентиляторов 2,2-11кВт? Мануалы серий Z и C совпадают в части настроек. Кроме входов/выходов ЧП идентичны? Можно ли настроить, чтобы при задании частототы ниже определенного порога, ЧП останавливал двигатель (как бы команда стоп без размыкания сухих контактов)? Например, у LS IG5 есть такая функция. Тогда от контроллера нужен только один выход: 0-10В. В каких сериях есть управление встроенным вентилятором охлаждения, чтобы когда ЧП холодный, то вентилятор останавливался?
|
|
|
|
|
27.7.2018, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А мануалы почитать и сравнить. Серия Z точно не пойдет, остальное надо смотреть. Если у LS IG5 есть такая функция , то какие сомнения? Или по цене кроилово идет?
Сообщение отредактировал Pawel - 27.7.2018, 8:43
|
|
|
|
|
27.7.2018, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
LG 320 000 выходит, IDS 160 000. Есть над чем подумать)
|
|
|
|
|
27.7.2018, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну если вы их десятками берете, то да. Хотя LG то получше ISD будут и по качеству и по надежности. Для управления только по аналоговому входу можно сделать масштабирование аналогового входа и задать значения минимальной и максимальной частоты соответствующие уровни на входе, это в принципе наверно любой частотник может делать.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Например, Danfoss microdrive всё равно держит на выходе напругу, когда подана команда пуск, хоть и показывает 0Гц (торможение выключено). Двигатель при этом слегка гудит. Лыжа полностью отключает выход.
|
|
|
|
|
28.7.2018, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Может он в векторном режиме или ещё что, смотреть надо, и в скалярный режим переключить.
|
|
|
|
|
11.9.2018, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Есть у кого-нибудь карта регистров модбас для серии Е? Замучился искать.
|
|
|
|
|
11.9.2018, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Demus @ 11.9.2018, 12:39)  Есть у кого-нибудь карта регистров модбас для серии Е? Замучился искать. E или Е-вектор?
|
|
|
|
|
12.9.2018, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(cauto @ 11.9.2018, 13:51)  E или Е-вектор? Просто Е. Дилеры по запросу разные адреса шлют. Цирк какой-то
|
|
|
|
|
12.9.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
|
|
|
|
|
13.9.2018, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(cauto @ 12.9.2018, 14:57)  Для E vector подойдут? Второй частотник судя по всему вектор серии.
|
|
|
|
|
13.9.2018, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
диллеры скинули для вектора скришот) нет ни кого целой версии документа? Нужен регистр с авариями
________Modbas_E_Vector__1_.png ( 83,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
13.9.2018, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Demus @ 13.9.2018, 10:04)  Для E vector подойдут? Не подойдут. От слова совсем. https://cloud.mail.ru/public/Bede/VcYfqAZNP
|
|
|
|
|
13.9.2018, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(cauto @ 13.9.2018, 13:14)  спасибо огромное. три продажника из разных фирм не могли это сделать)
|
|
|
|
|
22.1.2019, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 354565

|
 Всем привет! Как человек, впервые столкнувшийся с подключением насоса через частотник, хотел бы попросить помочь мне в некоторых моментах. Обрисую картину: необходимо организовать раздачу воды из емкости по петле. Есть частотный преобразователь IDS Drive Z222T2B и 3х фазный насос мощностью 2,2кВт. Скажу сразу, что варианта купить другой девайс нет, подбирал оборудование не я и насос в полную мощность никогда не заработает (т.к. необходимо создать в петле всего 3-4 бара, а насос рассчитан на куда большее рабочее давление). Для управления частотой будет использован датчик давления в петле с выходным сигналом 4...20 мА, который я подключу между входами AVI и GND, поставлю переключатель в положение I и параметр P101=2, так же есть возможность задания максимальной и минимальной рабочей частоты, параметров тока для датчика давления, самого насоса и тд - это все понятно. Схема подключения датчика:
2.png ( 5,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Далее необходимо организовать автоматическое отключение питание от насоса (фактически запрет работы) не зависимо от сигнала с датчика давления, если в резервуаре уровень воды опустится ниже заданного (для предотвращения сухого хода). Для этого планирую использовать бесконтактный емкостной выключатель (нормально замкнутый), с напряжением питания +24В и следующей схемой подключения:
1.png ( 5,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Как я понял, это можно сделать к примеру через вход S1 и при этом задать параметр P317=8. Все это предполагает, что в нормальном рабочем состоянии между S1 и GND будет приложено напряжение +24В, нормально ли это? Если я правильно понимаю, когда контакты S1 и GND размыкаются, т.е. поступает команда остановки, напряжение на насос перестает поступать не зависимо от сигнала с датчика давления(который управляет частотой) и так будет продолжаться до тех пор, пока эти контакты снова не замкнутся?(а замкнутся они только когда вода в резервуаре выше минимального уровня поднимется). Соответственно когда уровень воды поднимется выше минимального, необходимо чтобы насос снова мог работать. Будет ли замыкание S1 и GND сигналом для включения/разрешения работы? Или же сигнал для включения/разрешения работы необходимо будет подать отдельно? К примеру замкнуть S2 и GND и при этом еще задать P318=5 (или 6?) Основной вопрос тут в реализации запрета/разрешения работы по сигналу о минимальном уровне воды. Очень надеюсь что пойдет конструктивный диалог и я смогу спросить еще о нескольких моментах  , но пока остановимся на этом. Ссылочка на мануал к частотникуhttp://www.ids-drive.ru/documents/IDS-Drive_Z.pdf Ну и схема подключения (просто для общей картины):
3.png ( 64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
22.1.2019, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Не знаю кто вас надоумил купить ПЧ серии Z. Вроде интернет есть и по серии Z я уже писал, ну уж что взяли то взяли. При таком ПЧ придётся извернуться. По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить. По управлению ПИД контуром, надо будет задание выставлять в Р-100, и в Р-101 установить 0. Р-600 в 0, Р-601 в 0,Р-602 -2, Р-603 -1, вход AVI переключит в токовый режим, ну а там уж что получится.
Сообщение отредактировал Pawel - 22.1.2019, 16:29
|
|
|
|
|
23.1.2019, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(Pawel @ 22.1.2019, 17:28)  По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить. Павел, да господь с Вами... С чего бы? Какое энпээн? Зачем: У этого ПЧ включение происходит подачей низкого потенциала на вход?!? Т.е. соединением с общим минусом? ...хотя... наверное да , здесь не видно питания +24В...
|
|
|
|
|
24.1.2019, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.1.2019, 22:38)  Павел, да господь с Вами... С чего бы? Какое энпээн? Зачем: У этого ПЧ включение происходит подачей низкого потенциала на вход?!? Т.е. соединением с общим минусом?
...хотя... наверное да , здесь не видно питания +24В... Да, как то так, соединение на общий минус. И у всех китайцев такая хрень. А +24в туда не влезет. Есть у них преобразователи pnp в npn, можно их воткнуть.
Сообщение отредактировал Pawel - 24.1.2019, 8:10
|
|
|
|
|
25.1.2019, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Там у них (у IDS Drive) появилась новинка, серия В, вот тот рекомендую, векторный, чуть дороже серии Z, но есть ВСЁ, много входов-выходов, режимов настройки работы, защиты, и даже управление моментом. Для такой цены очень неплохо. Есть управление -10:+10в. это есть у редких ПЧ.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.1.2019, 11:34
|
|
|
|
|
1.2.2019, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 354565

|
Цитата(Pawel @ 22.1.2019, 16:28)  Не знаю кто вас надоумил купить ПЧ серии Z. Вроде интернет есть и по серии Z я уже писал, ну уж что взяли то взяли. При таком ПЧ придётся извернуться. По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить. По управлению ПИД контуром, надо будет задание выставлять в Р-100, и в Р-101 установить 0. Р-600 в 0, Р-601 в 0,Р-602 -2, Р-603 -1, вход AVI переключит в токовый режим, ну а там уж что получится. Спасибо за ответ! Я решил более подробно изучить тему, многие вопросы сами отпали. По датчикам тоже разобрался. Как только доберусь до объекта со всей этой системой - буду пробовать настраивать, может и вопросов больше не появится Благодарю! Отпишусь, что и как получится.
|
|
|
|
|
3.2.2019, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(l2cool @ 1.2.2019, 12:52)  Я решил более подробно изучить тему, многие вопросы сами отпали. Ну ведь как масло на серЦе!!!!
|
|
|
|
|
19.3.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Добрый день. Стоит задача подобрать два ПЧ на две улитки 7.5кВт и 15кВт. Заказчик просит подобрать ПЧ на серии INNOVERT VENT. После детального изучения сайта увидел не соответствие в описании - на сайте указана перегрузочная способность 150% в руководстве 120%. Кто уже подбирал эти ПЧ, подскажите можно подбирать в номинал или на ступень выше?
|
|
|
|
|
19.3.2019, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну китайцев всегда надо брать на ступень выше, а особенно серию VENT, она у них изначально конструкционно рассчитана на меньшую мощность, на ПЧ написано 7.5 квт. а внутри на плате 5.6 квт.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2019, 15:42)  Ну китайцев всегда надо брать на ступень выше, а особенно серию VENT, она у них изначально конструкционно рассчитана на меньшую мощность, на ПЧ написано 7.5 квт. а внутри на плате 5.6 квт. Жесть Звонил в Промситех мне сказали, что с запасом брать нет смысла, что у них все работает без проблем.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Вы спросили, я ответил.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2019, 17:17)  Вы спросили, я ответил. Спасибо за информацию.
|
|
|
|
|
14.12.2019, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925

|
Всем доброго времени суток. Вналичии частотный преобразователь IDS Drive, модель M402T2B с входным напряжением 220В, однофазное. Проблема в том что он запаролен. И сбросить на заводские настройки нет возможности поскольку не отображается параметр С02. клемма 12В и ON отключена. Перечисляю параметры которые видны: C00 - пароль С46- частота заданная С50 - выходная частота С53 - напряжение звена постоянного тока С54 - ток двигателя С59 - отоброжение ПИД С99 - версия ПО F61 - текущее состояние F62 - финальная ошибка F63 - последняя ошибка F78 - время работы F79 - время включения инвертора Все остальные параметры не отображаются на дисплее (скрыты, заблокированы, запаролены). Может кто - нибудь сталкивался с данной проблемой? Сам ЧП работает нормально, но необходимо запрограммировать входа, выхода, релейные выхода, изменить время разгона и торможения. Этого нет возможности сделать. Конечно возможна проблема с процессором, если что то процессор - MC908MR32CFUE. Может кто то знает как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Андрей164 - 14.12.2019, 14:44
|
|
|
|
|
14.12.2019, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Мануал можете скинуть, не нашел я мануал на IDS серию М с таким набором параметров.
Сообщение отредактировал Pawel - 14.12.2019, 16:47
|
|
|
|
|
14.12.2019, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925

|
мануал (инструкция) в решении этого вопроса не поможет. вот инструкция. В ней толкового ничего нет, чтобы решить данную проблему.
|
|
|
|
|
14.12.2019, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Единственный вариант ввод пароля перебором, там всего 999 вариантов, часа два можно поработать пальчиками.
|
|
|
|
|
18.12.2019, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925

|
Всем доброго времени суток. Пишу Вам отчитаться, что проблема решена. Всем конечно большое спасибо, за подсказки, но они не помогли(в частности перебор пароля "пальчиками"). Проблему решил на компонентном уровне. Если у кого-то подобная ситуация будет, то готов решить ее. Пишите на почту: t.avtomatika@mail.ru
|
|
|
|
|
12.1.2020, 2:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 371236

|
Всем привет. Выручайте, пожалуйста. Частотник IDS-Drive серия Z, подключил кнопку пуск-NO без фиксаци, пока держишь включено, отпустил двигатель остановливается, что надо сделать что бы он продолжал крутиться после того как кнопку отпустишь? Заранее спасибо. П.С. Мануал читал, и-нет уже весь перерыл. Немогу найти ответ.
|
|
|
|
|
12.1.2020, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Страница 62 мануала трехпроводное подключение и параметры для этого.
|
|
|
|
|
12.1.2020, 20:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 371236

|
Цитата(Pawel @ 12.1.2020, 9:15)  Страница 62 мануала трехпроводное подключение и параметры для этого. Спасибо за совет, к сожалению он мне не помог. Вижу Вы хорошо разбираетесь в вопросе (в отличии от меня), но, кажется, мы друг-друга не поняли. Я записасал небольшое видео в котором четко показана проблема. Посмотрите, пожалуйста. Вот ссылочка: https://yadi.sk/i/97PKbG1VLlB8RQВозможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
13.1.2020, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Как раз я то вас понял, но то что у вас два одинаковых ПЧ с одинаковыми параметрами работают по разному, это надо разбираться и сравнивать все параметры. Проверить обе СТОПОВЫЕ кнопки на наличие замкнутых контактов. Дело в том что на таких кнопках есть два контакта, один замкнут и один разомкнут.
Сообщение отредактировал Pawel - 13.1.2020, 14:15
|
|
|
|
|
13.1.2020, 23:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371278

|
Здравствуйте уважаемые форумчане,я постоянно покупаю именно частотные преобразователи innovert. Подключаю водяные насосы,очень удобно и надежно. Но я столкнулся с одной проблемой:никак не разберусь какие параметры выставлять на частотнике при взаимодействии с PID-регулятором датчиком типа АДМ100/3 ? Частотник ISD402U43B. Раньше всегда покупал Innovert ISDmini,и с этим как-бы вопросов нет.Параметры особо не отличаются,разве что на innovert ISDmini надо переключать тумблер в верхнее положение для работы с аналоговым сигналом А с ISD402U43B никак невыходит подружить датчик давления.Там такого тумблера нет Спасибо
Сообщение отредактировал Diman441 - 13.1.2020, 23:22
|
|
|
|
|
14.1.2020, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Если вы подключаете датчик на FIC, то он уже в токовом режиме, нужно только настроить его параметры. Посмотрите правильно ли подключаете датчик.
|
|
|
|
|
14.1.2020, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371278

|
я подключал + на клемму 10в,- на клемму FIC.Реакции никакой,потом попробовал минус на клемму FIV,частотник сразу начал скидывать частоту к нулю,как будто нужное давление уже достигнуто. Пробовал регулировать параметр PG04 ничего не меняется
|
|
|
|
|
  |