Водоснабжение поселка, Надо водой снабжать народ.. |
|
|
|
19.6.2015, 1:27
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271036

|
Доброе время суток. В общем вода во всех колодцах как то резко и пропала. Колодцы по 20-25 колец стоят пустые. Решили сделать водопровод. Но что то даже не знаю с какой стороны приступить к делу. 1. Обязательна ли башня водонапорная? Место то для нее есть, просто денег тратить надо - или купить бак расширительный. 2. Место для забора воды увы будет в нижней точке поселка. Это критично? 3. Как рассчитывают сколько должно быть воды в час. От числа домов? Если на 40 - то сколько приблизительно надо, и зависят ли трубы от данного объема Еще наверно и куча других вопросов будет))) P.s. прошу не кидаться
|
|
|
|
|
19.6.2015, 6:02
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
забор воды , возможно, будет с низким дебетом, то есть на всех сразу не хватит. тогда в самой верхней точке поселка надо ставит в/напорную башню. напор насоса должен позволять наполнять резервуар (то есть перепад высот и запас метров 10,.) производительность по расходу - чтобы не осушить источник (колодец, скважина, пруд - что у Вас?) максимум, чтобы обеспечить суточный объем водопотребления за 10-12 часов - минимальный. 40 домов - считайте на 40 м3/сутки., то есть насос - производительность примерно 3,5-4 м3/час. поселок - огороды есть?, если да, то расход летом увеличится вдвое-втрое. то есть летний расход ставить на 100 м3/сутки.
трубу от источника до башни положить диаметром не менее Ду50. если на насосе не ставить обратный клапан,то труба будет сливаться обратно, то есть зимой меньше риска перемерзания.
если у Вас источник с хорошим дебетом, поставьте скважинный насос, можно с гидроаккумулятором на 200-500 л и реле давления. но в этом случае - насос нужен бОльшей производительности. примерно на 10-12 м3/час с напором в данной точке 30-40 м.
каков вопрос - таков ответ. для более толковой информации нужно много исходных , схема поселка (точки водопотребления), может есть и школа-садик-магазин-пекарня...., перепады высот, данные по источнику и т.д.
Сообщение отредактировал nick2 - 19.6.2015, 6:03
|
|
|
|
|
19.6.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Не спец в расчетах труб, но предложил бы свой вариант: 1 в скважину глубинный насос 2 рядом: резервуар с необходимым объемом воды на хоз-пит, а рядом побольше на пож цели.. 3 в хоз пит резервуар положить скважный насос , управлять им с помощью частотника, для поддержания необходимого давления в сети потребителя. Либо строить рядом станцию второго подъема, заглубленную в землю, для меньшего промерзания.. 4 в пожрезервуар тот же тип насоса, но без частотника, на прямом пуске 5 если часто пропадает свет, то башню на сети для запаса расхода на 40-60мин..
|
|
|
|
|
19.6.2015, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271036

|
Спасибо огромное! Очень подробно, и понятно. Да, у нас поселок, и воды будем добывать из скважины. Которую будем бурить. До нормальной воды у нас метров 200 как понимаю( Так как по проекту поселка наш участок общего пользования в нижней части - правильно понимаю что надо ставить башню и ставить ее в наивысшей точке? Схему прикладываю. Увы высот тут нет, но по картосхеме перепад будет 4 метра на 100 метрах трассы от ВЗУ до башни (хочу ВЗУ поставить в районе фиолетового квадрата в правой части, а башню - около участка 55..) Померил только что - длина водопроводов будет в районе 800 м. двумя ветками (это возможно?) И как понимаю ёмкость башни должна быть кубов на 10, правильно мыслю? Тогда в нее качает насос, а с нее уже самотеком вода поставляется.
|
|
|
|
|
19.6.2015, 9:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 9:42)  у нас поселок, и воды будем добывать из скважины. Которую будем бурить Вы что, собираетесь это всё ваять без проекта, по советам с форума?
|
|
|
|
|
19.6.2015, 10:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 9:42)  И как понимаю ёмкость башни должна быть кубов на 10, правильно мыслю? Тогда в нее качает насос, а с нее уже самотеком вода поставляется. Если с пожарным запасом то не меньше 50м3.
|
|
|
|
|
19.6.2015, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271036

|
Цитата(andrey R @ 19.6.2015, 9:59)  Вы что, собираетесь это всё ваять без проекта, по советам с форума? Боюсь сваять ее даже с советами с форума я не смогу))) Но чтоб поставить задачу строителям - надо знать все моменты, а я тут ну совсем ноль(((( А проектировщикам-строителям только дай волю, нарисуют что ИМ угодно-выгодно Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2015, 10:00)  Если с пожарным запасом то не меньше 50м3. а почему? там ж если приедет цистерна то в нее максимум 6 кубов влезет.. Или это какие то ограничения пожарные?
|
|
|
|
|
19.6.2015, 11:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 10:37)  Но чтоб поставить задачу строителям - надо знать все моменты, а я тут ну совсем ноль(((( А проектировщикам-строителям только дай волю, нарисуют что ИМ угодно-выгодно Задачу надо ставить не строителям, а проектировщикам. В форме задания на проектирование. Они его сами сделают, Вы же можете обсудить его здесь на предмет адекватности. Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 10:37)  а почему? там ж если приедет цистерна то в нее максимум 6 кубов влезет.. Или это какие то ограничения пожарные? Речь о тушении с гидрантов, запитанных от башни. Пока машина приедет - усё сгорит. Я б делал резервуар пожарный, а не в башне запас, но это более дорогой вариант
|
|
|
|
|
19.6.2015, 16:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kirpetrum @ 19.6.2015, 10:37)  а почему? там ж если приедет цистерна то в нее максимум 6 кубов влезет.. Или это какие то ограничения пожарные? Ну да ограничения. Пожарные. Их там не мало. СНиП или СП почитайте. Тогда и конкретные вопросы появятся. Да и заключение пожарных по площадке должно быть. У нас во всяком случае так.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271036

|
А вот такой вопрос. Если поставить гидроаккумулятор на 1.5-2 куба вместо водонапорной башни. Он как понимаю будет поддерживать давление в системе при условии насоса с водой? И от этого бака протянуть нитку водопровода.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
в 2-х кубовом баке воды реально меньше половины. Бак ставится, чтобы сгладить работу насоса, а не для запаса воды. Ставьте башню.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|