> Испытания при сдаче объекта., правомерны ли требования заказчика на проведение испытаний
satillit
сообщение 29.6.2015, 13:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2014
Из: Курган
Пользователь №: 225506



Всем добрый день.
Столкнулись с следующей ситуацией. Наша организация осуществляла монтаж светильников и системы кондиционирования воздуха. Кроме этого были установлены два небольших распределительных щита (свет и кондеи). При сдаче работы заказчику, у последнего возникли следующие требования - провести измерения сопротивления петли фаза-нуль, сопротивление изоляции и замер сопротивления заземляющего устройства. Насколько правомерны такие требования?
я ориентируюсь на ПУЭ 1.8.37. там про сопротивление петли фаза-нуль или сопротивление заземляющего устройства ни слова. Монтаж контура заземления мы не производили, и это не было предусмотрено проектом, но выполняли соединение PE-шины с ГЗШ здания, в котором мы производили монтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denata
сообщение 29.6.2015, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.4.2015
Пользователь №: 266192



Если вы заключали договор с заказчиком и в договоре такого не указано, вы в праве отказать ему в его требованиях согласно условий договора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 29.6.2015, 14:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



не помню откуда, но проскакивала инфа, что испытания проводятся в течении 72 часов работы оборудования в непрерывном режиме работы. Про заземление вроде как не к вам. Вы ведь его не монтировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сибирь
сообщение 30.6.2015, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224



"ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" в помощь.

1.3.3. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены:
в период строительства и монтажа энергообъекта – промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;
комплексное опробование оборудования.

Далее расписаны перечни испытаний. Все испытания должна производить организация с сертифицированной лабораторией. Выполняется технический отчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 30.6.2015, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



А как-же? Конечно правомерны!
Иначе как Вы докажете, что сделали все правильно, в соответствии с нормами и проектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных