> Отопление котельной
анна83
сообщение 29.6.2015, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172097



Прошу помощи у специалистов. Есть котельная мощностью 14 МВт, с температурным графиком 110/70. Так вот заказчик захотел чтобы отопление котельной происходило с температурным графиком 80/60. Поэтому поставила теплообменники. Так вот вопрос следующий :
в теплообменники Т1 идет уже очищенная вода, соотвественно необходимо ли подпитывать контур ОВ обратку из системы Т21.
Давление в подпитки на много больше,чем в контуре ОВ, может можно не подпитывать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ARMO_HRI_DD_SCH_EC_GVK_55202__0_________4.pdf ( 129,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  ARMO_HRI_DD_SCH_EC_GVK_55202__0_________4.pdf ( 129,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.6.2015, 21:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Регулятор давления после себя и предохранительный клапан

Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.6.2015, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.6.2015, 21:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



"Заказчик захотел чтобы отопление происходило с температурным графиком" какой молодец, проектировать помогает. Теплообменники непременно нужно Альфа Лаваль. А контур отопления нужно заполнять и в редких случаях подпитывать из Т21.

Если бы заказчик вам не помогал, то вы бы вероятно просто предусмотрели пару штук отопительно вентиляционных агрегата типа АВО.


З.Ы. 400 кВт на отопление котельной бред конечно. Да и котельная какая-то странная без регулирования температуры, постоянно 110 гр. что-ли на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
анна83
сообщение 30.6.2015, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172097



Да изначально было обыкновенно отопления из отопительных вентиляционных агрегатов, и тут его осенило.......Да выходит 110 градусов постоянно идет на итп

Цитата(alexius_sev @ 29.6.2015, 21:12) *
Регулятор давления после себя и предохранительный клапан

А возможно ли подобрать регулятор после себя на перепад аж 18м ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 30.6.2015, 9:51
Сообщение #5


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(анна83 @ 30.6.2015, 10:18) *
А возможно ли подобрать регулятор после себя на перепад аж 18м ?


А 18 метров это всеголиш 1,8 бара (так менее страшно) конечно можно.

У вас 3,6 бар в обратке Т2.1 и 2 бар в Т2.2, чтото типа того ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 30.6.2015, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



А просто обраткой отопить котельную не проще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 21.7.2015, 16:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Применять ТО для отопления собственных нужд на котельной - это перебор. Стоимость строительства и эксплуатации не беспокоит? Это ведь в конечном итоге ляжет на себестоимость 1 Гкал. Лучший вариант - отопление обраткой. Или, если из подачи, то с подмесом. Во всяком случае регулировочный клапан и привод для СО котельной нужен. У Вас регулировка температуры воды в контуре отопления вообще отсутствует. Зачем на такой котельной расширительные баки на каждом котле? Утечки в теплосети при такой мощности будут по любому. Поэтому подпиточный насос с частотником решит все проблемы. Да, и при такой температуре сетевые насосы лучше поставить на обратку. Надежней и долговечней. Поверьте, в эксплуатации много-много лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных