> Температурный график теплосети, Характер изменения температуры теплосети
GVD1957
сообщение 30.6.2015, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2011
Пользователь №: 107823



Уважаемые специалисты!
Попалась мне в руки книга « Эксплуатация тепловых пунктов систем теплоснабжения. Авторы: В.П. Витальев; В.В. Николаев, Г.А. Порывай, .Н.И. Сельдин.Стройиздат.1985г.;
382 стр.(серия Экономия топлива и электроэнергии).
Прочитав стр 29,30,31(привожу их в эл.виде) сделал для себя откровение(хотя вроде занимаюсь наладкой тепломеханического оборудования, в том числе и теплоснабжением давно), что приведенные на стр 30 рисунке 11( а именно на рисунке 11. б) приведены график Тпрям. и Тобрат. Теплосети при качественном регулировании теплосети, имеющие нелинейную зависимость. Однако везде (где только мне не попадалось) температурный график при качественном регулировании теплосети (например распространенный «150-70 со срезкой на 70» имеет линейную зависимость.
Скажите что есть правильнее:
а) распространенный «150-70 со срезкой на 70 – не есть графиком температуры, а если правильнее (по написанному в книге) является графиком теплоты ( подобно, как на рис.11.а; стр 30) и он должен строиться как «степенной», а не как линейный.
Попытка где-то «найти ответ быстро» не удалась. Или я что-то в этой жизни недоучил, недопонял читая книгу , или пропустил когда-то «по байпасу». Все-таки температура Т прям при степенном больше, а сейчас за каждый градус несоответствия в сезон «всю душу выматуют».

Прикрепленный файл  p0029.png ( 78,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  p0030.png ( 61,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  p0031.png ( 80,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3








Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p0029.png ( 78,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2015, 13:40
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GVD1957 @ 30.6.2015, 12:55) *
Уважаемые специалисты!
Попалась мне в руки книга « Эксплуатация тепловых пунктов систем теплоснабжения. Авторы: В.П. Витальев; В.В. Николаев, Г.А. Порывай, .Н.И. Сельдин.Стройиздат.1985г.;
382 стр.(серия Экономия топлива и электроэнергии).
Прочитав стр 29,30,31(привожу их в эл.виде) сделал для себя откровение


Самообразование - великое дело! bestbook.gif

Кажется, тем про отопительный температурный график было несколько...
Вот, одна из них: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3271

Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2015, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.6.2015, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Немцы убеждены, что из-за увеличения радиационной составляющей ОП с увеличением температуры - график должен быть заваленным (и строго говоря - это так). У нас классика - прямые.
Приводил уже из справочника начала прошлого века.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.JPG ( 105,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2015, 14:28
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 30.6.2015, 13:57) *
У нас классика - прямые.


У кого такая "классика"? smile.gif
У вас на работе?

Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2015, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.6.2015, 14:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У нас - в российских, швецарских и датских контроллерах, где ТП задается двумя точками или наклоном. huh.gif Устраивает ответ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2015, 14:53
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 30.6.2015, 14:37) *
У нас - в российских, швецарских и датских контроллерах, где ТП задается двумя точками или наклоном. huh.gif Устраивает ответ?

Вполне.
Справедливости ради, хочу сказать, что мне встречались различные импортные регуляторы температуры подачи отопления, в которых "заложены" кривые температурные графики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.6.2015, 14:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Овеновский новый ТРМ232 тоже уже четыре точки предусматривает...справедливости ради.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2015, 15:46
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 30.6.2015, 14:57) *
Овеновский новый ТРМ232 тоже уже четыре точки предусматривает


Похоже, у него нет "параметра S"... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных