Тепловой узел, Нужны ли регуляторы перепада давления? |
|
|
|
1.7.2015, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Возник вопрос обязательно ли нужно устанавливать регуляторы перепада давления в тепловом узле? Давление теплоносителя 0,3МПа система отопления закрытая зависимая параметры теплоносителя вода 95/70 Двухтрубная система отопления на каждом отпительном приборе предусмотрен терморегулятор. Каким образом возможно избежать утечек из теплового узла?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 7:29)  Каким образом возможно избежать утечек из теплового узла? Не понятно , что за "утечки" и как они связаны с РПД?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
Я так понимаю регулятор перепада давления необходим в случаях когда у Вас от одного распределительного коллектора отходят несколько тепловых линий с разными потерями давления в сети, в этом случае необходимы либо балансировочные клапаны либо регуляторы перепада давления чтобы вода "затекала во все линии". Возможно могу ошибатсья, т.к. опыт небольшой. А о каких утечках речь?
Сообщение отредактировал serginhoo - 1.7.2015, 7:54
|
|
|
|
|
1.7.2015, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(serginhoo @ 1.7.2015, 9:53)  Я так понимаю регулятор перепада давления необходим в случаях когда у Вас от одного распределительного коллектора отходят несколько тепловых линий с разными потерями давления в сети, в этом случае необходимы либо балансировочные клапаны либо регуляторы перепада давления чтобы вода "затекала во все линии". Возможно могу ошибатсья, т.к. опыт небольшой. А о каких утечках речь? Так и есть от одного коллектора несколько линий идет, но дело в том что на радиаторах же стоят терморегуляторы и они регулируют поступление теплоносителя в них и у меня сомнение возникло а нужны ли эти регуляторы перепада? Утечки это отдельный вопрос. Например в ночное время сорвет кран или ещё что и вся вода из теплосети будет поступать в нутрь теплового узла как этого избежать?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
Необходимо просчитать все ваши ответвления от коллектора, и исходя из этого принять решение касаемо гидравлической увязки системы, возможно будет достаточно и терморегуляторов. Я пользуюсь программой ГЕРЦ С.О., а вообще их много данфос, кан, овентроп. Кстати у герца есть варианты решений по гидравлической увязке таких систем. По поводу утечек, арматура которая будет стоять на системе имеет свои пределы прочности по давлению, которые соответственно нельзя превышать. Соотвтетственно на тепловом узле надо предусматривать защиту от скачков давления. По поводу второго вопроса не прочитал толком ), подумал что вы имеете в виду утечка из системы отопления в помещение.
Сообщение отредактировал serginhoo - 1.7.2015, 8:37
|
|
|
|
|
1.7.2015, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 8:16)  Так и есть от одного коллектора несколько линий идет, но дело в том что на радиаторах же стоят терморегуляторы и они регулируют поступление теплоносителя в них и у меня сомнение возникло а нужны ли эти регуляторы перепада? Утечки это отдельный вопрос. Например в ночное время сорвет кран или ещё что и вся вода из теплосети будет поступать в нутрь теплового узла как этого избежать? Да никак! Следить нужно за оборудованием. Аварию могут заметить на теплоисточнике, по увеличению подпитки ТС.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(serginhoo @ 1.7.2015, 10:29)  Необходимо просчитать все ваши ответвления от коллектора, и исходя из этого принять решение касаемо гидравлической увязки системы, возможно будет достаточно и терморегуляторов. Я пользуюсь программой ГЕРЦ С.О., а вообще их много данфос, кан, овентроп. Кстати у герца есть варианты решений по гидравлической увязке таких систем. По поводу утечек, арматура которая будет стоять на системе имеет свои пределы прочности по давлению, которые соответственно нельзя превышать. Соотвтетственно на тепловом узле надо предусматривать защиту от скачков давления. А защита от скачков это регулятор. На 150 диаметр очень дорогие регуляторы что посоветуете
|
|
|
|
|
1.7.2015, 9:45
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 9:37)  А защита от скачков это регулятор. На 150 диаметр очень дорогие регуляторы что посоветуете Во первых регулятор подбирается не на диаметр, а на расход и сопротивление управляемой ветки. На 150 трубе регулятор будет в районе 100 диаметра, нужны данные чтобы рассчитать. Во вторых регуляторы перепада ставят не чтобы гидравлически увязать контуры а чтобы ограничить расход по контурам или по ТП в целом, это прописано в СП по моему и в законе об энергосбережении. Скачки давления режутся регулятором давления после себя на вводе ТС и перепадник тут тоже особо ни при чем. По дешовому вместо перепадника можно поставить статику если согласуют. И да они дорогие (регуляторы прямого действия). PS Конечно их ставить не обязательно в житейском плане (точнее без них прожить можно), но только если у вас все свое и источник тепла и ТП и вам не надо никому сдаваться. А если надо то предусмотреть ограничение расхода согласно проектных параметров и условий подключения вы должны, а вот как это уже вопрос согласований.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 1.7.2015, 9:48
|
|
|
|
|
1.7.2015, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 5:37)  А защита от скачков это регулятор. На 150 диаметр очень дорогие регуляторы что посоветуете А гасить то что намерены? Располагаемый перепад давления на вводе какой. Судя по давлению - никакой.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(испытатель @ 1.7.2015, 12:24)  А гасить то что намерены? Располагаемый перепад давления на вводе какой. Судя по давлению - никакой. 0,3МПа подача 0,28МПа обратка. Цитата(Karrimdra @ 1.7.2015, 11:45)  Во первых регулятор подбирается не на диаметр, а на расход и сопротивление управляемой ветки. На 150 трубе регулятор будет в районе 100 диаметра, нужны данные чтобы рассчитать. Во вторых регуляторы перепада ставят не чтобы гидравлически увязать контуры а чтобы ограничить расход по контурам или по ТП в целом, это прописано в СП по моему и в законе об энергосбережении. Скачки давления режутся регулятором давления после себя на вводе ТС и перепадник тут тоже особо ни при чем.
По дешовому вместо перепадника можно поставить статику если согласуют.
И да они дорогие (регуляторы прямого действия).
PS Конечно их ставить не обязательно в житейском плане (точнее без них прожить можно), но только если у вас все свое и источник тепла и ТП и вам не надо никому сдаваться. А если надо то предусмотреть ограничение расхода согласно проектных параметров и условий подключения вы должны, а вот как это уже вопрос согласований. У меня же двутрубная система и терморегуляторы на каждом приборе они регулируют сколько пропустить теплоносителя через батарею они соответственно и регулируют и ограничивают расход теплоносителя.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 11:45
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 12:21)  0,3МПа подача 0,28МПа обратка. Точно никакой) Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 12:21)  У меня же двутрубная система и терморегуляторы на каждом приборе они регулируют сколько пропустить теплоносителя через батарею они соответственно и регулируют и ограничивают расход теплоносителя. Ну регуляторы регуляторами, регулируют расход через прибор, точно. Сможете доказать что вы так ограничиваете расход через всю систему в целом? Тут уж что дешевле, доказать что вы батареями (это даже не внутри ТП) систему ограничите теплоснабжающей организации или поставить ограничитель на вводе. Яб на месте инженера ТС организации отправил вас к лешему, он вас спросит например: - Мне потом по всему дому бегать, проверять стоят ли регуляторы и как они настроены, предлагаете? ну или скажет: - регуляторы на батареях дело собственника, мое дело ввод и ТП вы мне там и ограничивайте. Вы подумайте что вы ему ответите. Вы с таким заходом сразу скажите ТП это роскаш и дорого, у меня система в доме саморегулируемая. (оно не оно не знаю, я собственно больше монтажник) Цитата СП 41-101-95 - Проектирование тепловых пунктов 1.3 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется: ... - регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты; ...
Сообщение отредактировал Karrimdra - 1.7.2015, 11:47
|
|
|
|
|
1.7.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(Лыткин @ 1.7.2015, 10:33)  Да никак! Следить нужно за оборудованием. Аварию могут заметить на теплоисточнике, по увеличению подпитки ТС. Да заметят только скорей всего тогда в ту уже на лодке плавать нужно будет Возможно поставить регулятор который при утечке перекроет трубу?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 11:56
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 12:48)  Да заметят только скорей всего тогда в ту уже на лодке плавать нужно будет Возможно поставить регулятор который при утечке перекроет трубу? Конечно можно, вопроса 2. 1. Это уже автоматика (электирическая часть) 2. Как вы отличте чувака сливающего воду с батареи (по каким либо причинам) от протечки.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(Karrimdra @ 1.7.2015, 13:56)  Конечно можно, вопроса 2. 1. Это уже автоматика (электирическая часть) 2. Как вы отличте чувака сливающего воду с батареи (по каким либо причинам) от протечки. Тоже думаю об этом или давление в теплосети скачнет и перекроет регулятор отопление, а на улице -30 к примеру автоматика то автоматика но регулятор то надо предусмотреть в ОВ
Сообщение отредактировал Леха 83 - 1.7.2015, 12:10
|
|
|
|
|
1.7.2015, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 10:29)  Возник вопрос обязательно ли нужно устанавливать регуляторы перепада давления в тепловом узле? Давление теплоносителя 0,3МПа система отопления закрытая зависимая параметры теплоносителя вода 95/70 Двухтрубная система отопления на каждом отпительном приборе предусмотрен терморегулятор. Каким образом возможно избежать утечек из теплового узла? Про РПД уже ответили #11, утечки, затоп ИТП такие события возможны, и бывают... СП 41-101-95 в помощь: …Приямок+дренажный насос…. Можете установить контроллер с GSM модемом: датчики затопа, температуры, релейный выход 220V, +рассылка СМС на 5 телефонов. Чуть что… впятером собираетесь в ИТП с вечно русскими вопросами: Что делать? Кто виноват? контроллер~3000-3500 р
|
|
|
|
|
1.7.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(zr84 @ 1.7.2015, 14:12)  Про РПД уже ответили #11, утечки, затоп ИТП такие события возможны, и бывают... СП 41-101-95 в помощь: …Приямок+дренажный насос…. Можете установить контроллер с GSM модемом: датчики затопа, температуры, релейный выход 220V, +рассылка СМС на 5 телефонов. Чуть что… впятером собираетесь в ИТП с вечно русскими вопросами: Что делать? Кто виноват? контроллер~3000-3500 р Во это уже интереснее про затоп Датчик значит надо поставить в приямок?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 15:22)  Во это уже интереснее про затоп Датчик значит надо поставить в приямок? Неее, дренажный насос с поплавком, который вкл. при наполнении приямка... погуглите..
|
|
|
|
|
1.7.2015, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(zr84 @ 1.7.2015, 14:43)  Неее, дренажный насос с поплавком, который вкл. при наполнении приямка... погуглите.. Спасибо! С этим разобрались. Ещё бы с регуляторами решить
Сообщение отредактировал Леха 83 - 1.7.2015, 12:54
|
|
|
|
|
1.7.2015, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 15:52)  Спасибо! С этим разобрались. Ещё бы с регуляторами решить с РПД нужно не решить, а порешить его..... у Вас располагаемый напор всего 2м.в.ст!
|
|
|
|
|
1.7.2015, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(zr84 @ 1.7.2015, 15:10)  с РПД нужно не решить, а порешить его..... у Вас располагаемый напор всего 2м.в.ст!  то есть не надо ставить в моем случае?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
При располагаемом давлении на вводе менее 0,06МРа регуляторы перепада не ставятся - согласно рекомендациям Данфосс.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(испытатель @ 1.7.2015, 22:23)  При располагаемом давлении на вводе менее 0,06МРа регуляторы перепада не ставятся - согласно рекомендациям Данфосс. Обозначение МПа, учите матчасть.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 7:29)  Возник вопрос обязательно ли нужно устанавливать регуляторы перепада давления в тепловом узле?... ПТЭ ТЭ 9.1.42. Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения обеспечивает: - поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные тепловые пункты или индивидуальные тепловые пункты при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа; 9.3.2. Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 КВт и более оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 6:41)  Обозначение МПа, учите матчасть. На табличке самого клапана от Данфосс прочитайте сначала - это международное обозначение давления.
Сообщение отредактировал испытатель - 2.7.2015, 9:13
|
|
|
|
|
2.7.2015, 9:35
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Леха 83 @ 1.7.2015, 14:17)  то есть не надо ставить в моем случае? Я бы в вашем случае уточнил реально перепад, возможно даже с выездом на место. 2 м в ст это крайне мало, тем более у вас открытая система. Я думаю там вам ктото от балды чтото написал. У меня тут итп дали посчитать так там написано что давление на вводе 2,8 бар, а на обратке 3,6.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 2.7.2015, 9:37
|
|
|
|
|
2.7.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Karrimdra @ 2.7.2015, 7:35)  У меня тут итп дали посчитать так там написано что давление на вводе 2,8 бар, а на обратке 3,6. Так бывает в случаях получения врезки после сетевого насоса сети на обратной магистрали. Приходится подстраиваться с применением насосов коррекции перепада в ИТП.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 10:35
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(испытатель @ 2.7.2015, 9:41)  Так бывает в случаях получения врезки после сетевого насоса сети на обратной магистрали. Приходится подстраиваться с применением насосов коррекции перепада в ИТП. В моем случае просто перепутали прямую и обратку при выдаче ТУ. А то что вы написали это маветон.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Karrimdra @ 2.7.2015, 7:35)  А то что вы написали это маветон. Маветон (моветон) - это к модераторам. Я бы не так самовлюбленно себя вел с собеседником. А то что помянул - реалии жизни.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(Karrimdra @ 2.7.2015, 11:35)  Я бы в вашем случае уточнил реально перепад, возможно даже с выездом на место.
2 м в ст это крайне мало, тем более у вас открытая система. Я думаю там вам ктото от балды чтото написал. У меня тут итп дали посчитать так там написано что давление на вводе 2,8 бар, а на обратке 3,6. У меня закрытая система Цитата(KARTS @ 2.7.2015, 11:00)  ПТЭ ТЭ 9.1.42. Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения обеспечивает: - поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные тепловые пункты или индивидуальные тепловые пункты при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа; 9.3.2. Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 КВт и более оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя. А что это за документ?
|
|
|
|
|
2.7.2015, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Леха 83 @ 2.7.2015, 12:57)  У меня закрытая система
А что это за документ? Правила Технической Эксплуатации Тепловых Энергоустановок.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|