Расчет потерь напора |
|
|
|
1.7.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158

|
Добрый день.
У меня вопрос по поводу потерь давления. До ведущего сан прибора геом высота 8,6 м.
Hр= Hgeom+ ∑Htot.l+ Hf ∑Htot.l – сумма потерь напора в трубопроводе системы водоснабжения ∑Htot.l=Hводом+Hвнутр=3,7+3,4=7,1 м Hводом – потери напора в водомере, Hводом =3,7м. Hвнутр – потери напора во внутренней сети здания, Hвнутр = 3,4м Hf–свободный напор у санитарного прибора, Hf=7,5м (МГСН 4.19-2005 п.8.5)
В сумме получается 23,2 м. Но что-то сомневаюсь в правильности этого числа. Какие числа могут вызвать сомнения? К примеру я думаю, что 3,4 м в сети меньше чем в водомере, что-то не так.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это Вы хотите что бы мы сами пересчитали за Вас? можна попробывать на другом калькуляторе посчитать.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158

|
Нет, я хочу понять полученные числа адекватны или нет.
Может ли быть к примеру такое чтоб в сети потери были меньше чем в водомере, если это 4-х этажное здание?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
может быть...если диаметр водомера занижен.
это Вы считали или проверяете?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.7.2015, 13:26
|
|
|
|
|
1.7.2015, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158

|
Я посчитал. геом высота 8,6 м, потери в водомере 3,7, потери в сети 3,4 м, 7,5 м должно быть у ведущего сан прибора. получается в сумме 23,2 м. Забыл ли я еще что-то, или это все что нужно? И может ли быть такое чтоб в водомере потери были больше чем в в сети 4-х этажного здания?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Водомер на диаметр больше поставь
|
|
|
|
|
1.7.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Treverdsen @ 1.7.2015, 14:29)  Забыл ли я еще что-то Если ГВС от ИТП, то потери в теплообменниках, счетчике на ГВС (в ИТП должен быть - часто не учитывают).
|
|
|
|
|
1.7.2015, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Hf–свободный напор у санитарного прибора, Hf=7,5м (МГСН 4.19-2005 п.8.5) с 8 апреля 2015 года МГСН не действует. Берите данные из СП.
|
|
|
|
|
2.7.2015, 2:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Treverdsen @ 1.7.2015, 13:20)  Нет, я хочу понять полученные числа адекватны или нет.
Может ли быть к примеру такое чтоб в сети потери были меньше чем в водомере, если это 4-х этажное здание? Может, может. Пусть вас это не смущает. Цитата(Dima_UA @ 1.7.2015, 13:24)  может быть...если диаметр водомера занижен. Цитата(Fisher155 @ 1.7.2015, 14:23)  Водомер на диаметр больше поставь Автор темы не сомневается в правильности подбора водомера. А мы этого расчета не видели и не должны сомневаться. Зачем же так категорично? Цитата(Treverdsen @ 1.7.2015, 13:29)  Я посчитал. геом высота 8,6 м, потери в водомере 3,7, потери в сети 3,4 м, 7,5 м должно быть у ведущего сан прибора. получается в сумме 23,2 м. Забыл ли я еще что-то, или это все что нужно? И может ли быть такое чтоб в водомере потери были больше чем в в сети 4-х этажного здания? Ничего вы не забыли. А если бы это было 1, 2 или 3-этажка? У вас бы сомнения не возникли? Там бы эта разница была бы более существенная.
|
|
|
|
|
8.7.2025, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
Добрый день, подскажите пожалуйста как определить потерю напора в трубах "грубо" в зависимости от этажности здания. Экспертиза говорит что для 3 этажного дома потери должны быть 3 м.вод.ст. для гидравлического расчета. Типа на каждый этаж по 1 м или как?
|
|
|
|
|
8.7.2025, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(neonar @ 8.7.2025, 8:52)  Добрый день, подскажите пожалуйста как определить потерю напора в трубах "грубо" в зависимости от этажности здания. Экспертиза говорит что для 3 этажного дома потери должны быть 3 м.вод.ст. для гидравлического расчета. Типа на каждый этаж по 1 м или как? Ага, а для 16-ти этажного-16 м  Из опыта проектирования или по проектам-аналогам определяют.
|
|
|
|
|
8.7.2025, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
Цитата(aminopower @ 8.7.2025, 9:44)  Ага, а для 16-ти этажного-16 м  Из опыта проектирования или по проектам-аналогам определяют. Ну если скорость в трубах в среднем 0,7 м/с, система стандартная стояки в санузле, длина подводки стандартная. Наверно можно грубо как то посчитать на этаж потери
|
|
|
|
|
9.7.2025, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(neonar @ 8.7.2025, 8:52)  Добрый день, подскажите пожалуйста как определить потерю напора в трубах "грубо" в зависимости от этажности здания. Экспертиза говорит что для 3 этажного дома потери должны быть 3 м.вод.ст. для гидравлического расчета. Типа на каждый этаж по 1 м или как? Вы похоже не считали гидравлику, вот с Вас эксперт и требует подтвердить расчетом потери. Сделайте расчет и направьте эксперту. Если все нормально, то вопрос снимут.
|
|
|
|
|
10.7.2025, 10:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(neonar @ 8.7.2025, 8:52)  Добрый день, подскажите пожалуйста как определить потерю напора в трубах "грубо" в зависимости от этажности здания. Экспертиза говорит что для 3 этажного дома потери должны быть 3 м.вод.ст. для гидравлического расчета. Типа на каждый этаж по 1 м или как? 4 м на этаж если совсем грубо. СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
|
|
|
|
|
10.7.2025, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2025, 10:58)  4 м на этаж если совсем грубо. СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. В этом пункте про геометрическую высоту идет речь, ТС хочет выяснить, есть ли какая-либо ориентировочная величина удельных потерь напора.
|
|
|
|
|
10.7.2025, 11:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 10.7.2025, 11:03)  В этом пункте про геометрическую высоту идет речь и с учётом потерь напора при хозпитьевом водопотреблении. Цитата(aminopower @ 10.7.2025, 11:03)  ТС хочет выяснить, есть ли какая-либо ориентировочная величина удельных потерь напора. ну вот и получается при высоте типового этажа 2,5 м - в полтора метра потерь на этаж проектировщик должен был уложиться.
|
|
|
|
|
10.7.2025, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2025, 11:09)  ну вот и получается при высоте типового этажа 2,5 м - в полтора метра потерь на этаж проектировщик должен был уложиться. У меня по-другому получается) Берем за этаж 3 м (2,5 м как не крути низко), получается удельные потери на 3 м-1 м вод ст или 0,30 м вод ст/м, что тоже немало.
|
|
|
|
|
10.7.2025, 11:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 10.7.2025, 11:13)  У меня по-другому получается) Берем за этаж 3 м (2,5 м как не крути низко), получается удельные потери на 3 м-1 м вод ст или 0,30 м вод ст/м, что тоже немало. Ну так дальше пишут: Примечания: 1. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. 2. Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора. 3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
|
|
|
|
|
  |