Цитата(Aleksandr D @ 2.7.2015, 15:54)

Если изготовить технологические отверствия в перегородке (между входа и выхода хладоносителя) торцевой крышке для избежания задержки воды после слития в верхнем сегменте испарителя ? Будет результат?
Будет. Такой же. Нижние ряды трубок замерзнут.
Поищите дренажную пробку в нижних точках обеих(!) крышек (полагаю, что испаритель Flooded или Falling Film). Если нет пробок, можно добавить, и это обеспечит полный дренаж испарителя.
Или залить на зиму гликолем все, что на улице.