> Разморозка испарителя
Aleksandr D
сообщение 1.7.2015, 18:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271966



Всем добрый день!!!

У меня такая проблемка:

Проектом предусмотрен контур этиленгликолевый, но Зак. как правило сэкономил.

Произошла разморозка испарителя

За сезон Зак. не успеет сделать контур. Что делать как обезопаситься.

На данный момент чиллеры работают на воде. Прошлый раз производилась слитие воды из контура, но часть осталось в испарителе и нижние трубки разморозились (длина испарителя 5м)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.7.2015, 18:15
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а что нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr D
сообщение 1.7.2015, 18:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271966



Залить на зиму этилен гликоль только в чиллер (испаритель) ?. Требуется ли циркуляция (установка насоса, расширительного бака) ? Температура макс. -25 г.Краснодар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.7.2015, 19:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Хороший хозяин сани летом готовит... laugh.gif
Если у Вас во всем, что будет при минусовых температурах гликоль (с соответствующей температурой замерзания), то циркуляции не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr D
сообщение 2.7.2015, 16:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271966



Если изготовить технологические отверствия в перегородке (между входа и выхода хладоносителя) торцевой крышке для избежания задержки воды после слития в верхнем сегменте испарителя ? Будет результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 2.7.2015, 18:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Испаритель какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 3.7.2015, 10:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(Aleksandr D @ 2.7.2015, 15:54) *
Если изготовить технологические отверствия в перегородке (между входа и выхода хладоносителя) торцевой крышке для избежания задержки воды после слития в верхнем сегменте испарителя ? Будет результат?

Будет. Такой же. Нижние ряды трубок замерзнут.
Поищите дренажную пробку в нижних точках обеих(!) крышек (полагаю, что испаритель Flooded или Falling Film). Если нет пробок, можно добавить, и это обеспечит полный дренаж испарителя.
Или залить на зиму гликолем все, что на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr D
сообщение 3.7.2015, 11:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271966



дренажные пробки есть с двух сторон испарителя на торцевых крышках, но при слитии воды верхнем сегменте трубок выхода хладоносителя из чиллера осталась вода (3см). Причина: неправильный монтаж(уклон в сторону входа,выхода хладоносителя)
Перегородка со стороны входа/выхода. И если сделать отверстия я предполагаю что эта вода (3см) выйдет в нижний сегмент и через пробку сольётся.?


Прикрепленный файл  DSC01227.JPG ( 6,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  DSCN0979.JPG ( 7,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01227.JPG ( 6,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  DSC01227.JPG ( 6,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 29.7.2015, 15:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Цитата
И если сделать отверстия я предполагаю что эта вода (3см) выйдет в нижний сегмент и через пробку сольётся.?
Не надо так делать, снимите крышку и слейте воду на зиму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных