Уважаемые, здравствуйте.
Выручайте! Запроектировала систему отопления с нижней разводкой(прикрепила свои чертежи), посмотрите пожалуйста.Прикрепленный файл  ___1___.pdf ( 116,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
, Прикрепленный файл  ___2___.pdf ( 120,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
, Прикрепленный файл  ___3__.pdf ( 172,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
, Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 60,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202

Заказчик написал замечание: Выполнить систему отопления с верхней разводкой.

Не могу понять, почему в данном случае они рекомендуют делать верхнюю разводку. Подтведите обьективность данного замечания.
И можно ли отстоять как-то свое решение, по поводу принятия нижней разводки. А то, неужели мне придется переделывать всё, полным ходом рабочку выполняю...а тут как гром среди ясног неба

Прошу помочь экстренно. Большое спасибо за отзывчивость
Чертежи в приложении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 2.7.2015, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Почему нет ответов. unsure.gif Ведь кто то же неприменно должен знать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.7.2015, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Dari @ 2.7.2015, 11:16) *
Почему нет ответов. unsure.gif Ведь кто то же неприменно должен знать

При верхней разводке греется чердак (облединение крыши, тепловые потери и т.д.), при нижней - всё в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 2.7.2015, 11:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



У меня нет ни чердака не подвала. Подающюю и обратную магистрали пустила по полу первого этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.7.2015, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Dari @ 2.7.2015, 11:33) *
У меня нет ни чердака не подвала. Подающюю и обратную магистрали пустила по полу первого этажа

Воздух как будете стравливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 2.7.2015, 14:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 13:35) *
Воздух как будете стравливать?



воздушники в радиаторах отменили уже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 2.7.2015, 14:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Тоже не пойму причем тут воздух...

Странно, что никто мне не помагает.Обычно всегда на этом форуме находила ответы и поддержку.
Грамотные проектировщики откликнитесь helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 2.7.2015, 15:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Dari @ 2.7.2015, 11:33) *
У меня нет ни чердака не подвала. Подающюю и обратную магистрали пустила по полу первого этажа

Если нет чердака, то чтобы сделать верхний рОзлив, будете подающую магистраль (рОзлив) пускать под потолком верхнего этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.7.2015, 15:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Yaushev @ 2.7.2015, 14:05) *
воздушники в радиаторах отменили уже?

Вы бы разрешили поставить автоматический воздухоотводчик на радиатор, например в спальне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 2.7.2015, 16:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 15:21) *
Вы бы разрешили поставить автоматический воздухоотводчик на радиатор, например в спальне?

от себя добавлю:
1. Если мне не отшибло память окончательно то при верхней разводке вам понадобится ставить расширительный бачок в самой верхней точки. Позволит ли вам потолок?
2. При верхней разводке есть большая вероятность перегрева верхних этажей и недогрев самого нижнего.
ну и хотя б не будет стояков на верхнем этаже.
А вам заказчик говорит делать с верхней разводкой двухтрубная система или однотрубная???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.7.2015, 16:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Inchin @ 2.7.2015, 15:18) *
Если нет чердака, то чтобы сделать верхний рОзлив, будете подающую магистраль (рОзлив) пускать под потолком верхнего этажа?

На это обстоятельство обратите внимание Зака. Да и дороже с верхней разводкой из-за доп труб большого диаметра.

Сообщение отредактировал KGP1 - 2.7.2015, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 2.7.2015, 17:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо за ответы!
Да, заказчик говорит сделайте с двухтрубную с верхней разводкой. И ничем не мртивирует. Вот я и расстерялась.

А вот вопрос в тему, тоже помню, что при верхней разводке расширительный бак ставится в верху) А при нижней разводке, этот самый бак устанавливается в тепловом пункте, ведь так? Я ничего не напутала
Ещё раз всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.7.2015, 8:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Dari @ 2.7.2015, 17:04) *
Спасибо за ответы!
Да, заказчик говорит сделайте с двухтрубную с верхней разводкой. И ничем не мртивирует. Вот я и расстерялась.

А вот вопрос в тему, тоже помню, что при верхней разводке расширительный бак ставится в верху) А при нижней разводке, этот самый бак устанавливается в тепловом пункте, ведь так? Я ничего не напутала
Ещё раз всем спасибо

Сейчас все расширительные баки закрытые (мембранные), устанавливаются перед сетевыми насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2015, 9:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dari @ 2.7.2015, 10:39) *
Уважаемые, здравствуйте.
Выручайте! Запроектировала систему отопления с нижней разводкой
Заказчик написал замечание: Выполнить систему отопления с верхней разводкой.
Не могу понять, почему в данном случае они рекомендуют делать верхнюю разводку. Подтведите обьективность данного замечания.
И можно ли отстоять как-то свое решение, по поводу принятия нижней разводки. А то, неужели мне придется переделывать всё, полным ходом рабочку выполняю...а тут как гром среди ясног неба

Цитата(Dari @ 2.7.2015, 17:04) *
Да, заказчик говорит сделайте с двухтрубную с верхней разводкой. И ничем не мртивирует. Вот я и расстерялась.

1. Заказчик всегда прав (в пределах действующих норм) и не должен ничего мотивировать, если такая система отопления имеет право на существование в этом здании. Это Вы, как проектировщик, должны мотивировать свои решения, отличные от желания Заказчика. При этом не всегда Ваши доводы убеждают Заказчика. Но принципиальные решения согласовываются с Заказчиком, не на стадии рабочки, а в самом начале выполнения ПД, при том не на словах, а в виде документа (в большинстве случаев составляется "Карточка согласований технических решений"), подписанного ГИПом и Заказчиком. В противном случае, м.б. придётся переделывать проект неоднократно и бесплатно.
2. Ваши планы отопления не соответствуют в части оформления ГОСТ 21.602-2003. На одной и той же подводке нельзя одновременно показывать подающий и обратный стояки:
Цитата
6.1.5 Трубопроводы, выполненные условными графическими обозначениями (в одну линию) по ГОСТ 21.206 и расположенные друг над другом в одной плоскости (рисунок 7а), на планах чертежей систем условно изображают параллельными линиями в соответствии с рисунком 7б.

3.Просто совет. Мне кажется, что у Вас на чертежах очень маленькое расстояние между смежными трубопроводами. Попробуйте распечатать такой фрагмент плана в окончательном (для выпуска чертежей) масштабе и с принятой толщиной линий, чтобы оценить это. Полагаю, эти линии сольются, но по pdf трудно судить.

Цитата(Inchin @ 2.7.2015, 15:18) *
Если нет чердака, то чтобы сделать верхний рОзлив, будете подающую магистраль (рОзлив) пускать под потолком верхнего этажа?

Можно также под окнами верхнего этажа (для сокращения метража трубопроводов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 3.7.2015, 10:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



То есть убедить, что вполне возможно оставить систему с нижней разводкой у меня шансов нет.
Просто молча сесть и переделать на верхнюю!

А жаль...
Всем спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2015, 11:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Попытаться убедить можете. Для этого нужно сравнивать для Заказчика "плюсы и минусы" каждого варианта.
С моей точки зрения, в отсутствие подвала разместить 2 магистральных трубопровода "нехилого" диаметра над полом 1-го этажа достаточно проблематично. Но разрезов/фасадов не вижу, может и нормально размещается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных