Котельная (ЦТП), Котельная в роли ЦТП |
|
|
|
7.7.2015, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Может ли котельная выполнять роль центрального теплового пункта? И можно ли разграничить функции между тепловым пунктом в теплоснабжаемом здании и в ЦТП? Например учет и распределение тепла в ТП, а регулирование расхода и другие в ЦТП(котельной)?
|
|
|
|
|
7.7.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Леха 83 @ 7.7.2015, 7:39)  Может ли котельная выполнять роль центрального теплового пункта? И можно ли разграничить функции между тепловым пунктом в теплоснабжаемом здании и в ЦТП? Например учет и распределение тепла в ТП, а регулирование расхода и другие в ЦТП(котельной)? Котельная это теплоисточник, ЦТП - трансформатор тепла. Если в котельной есть погодное регулирование на нескольких ветвях, она выполняет роль ЦТП.
|
|
|
|
|
7.7.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(Лыткин @ 7.7.2015, 10:44)  Котельная это теплоисточник, ЦТП - трансформатор тепла. Если в котельной есть погодное регулирование на нескольких ветвях, она выполняет роль ЦТП. Я так понимаю если теплотрасса от котельной идет непосредственно к моему зданию и больше не куда то она может выполнять роль ЦТП?
|
|
|
|
|
7.7.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Вот в терминах было так: Цитата Тепловой пункт – совокупность технических устройств, посредством которых осуществляется приведение параметров теплоносителя к необходимым для потребителя. Центральный тепловой пункт – тепловой пункт, соединенный с подключенными зданиями тепловыми сетями. Индивидуальный тепловой пункт – тепловой пункт, не имеющий после себя тепловых сетей. Ну и из вики: Цитата Тепловой пункт (ТП) — комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей. А в новом законе о теплоснабжении так: Цитата 5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; з.ы. вам нужно кому-то, что-то доказать наверно?
|
|
|
|
|
7.7.2015, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(borm @ 7.7.2015, 13:09)  Вот в терминах было так:
Ну и из вики:
А в новом законе о теплоснабжении так:
з.ы. вам нужно кому-то, что-то доказать наверно? У меня в тепловом пункте нет регуляторов а в сп пишут что должны быть, так вот я и думаю можно ли написать что они в цтп располагаются, но цтп на самом деле нет, а есть котельная в ней же тоже регуляторы стоят. Вот и вопрос можно ли сослаться на ЦТП если это не ЦТП а котельная???
|
|
|
|
|
7.7.2015, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Леха 83 @ 7.7.2015, 11:16)  У меня в тепловом пункте нет регуляторов а в сп пишут что должны быть, так вот я и думаю можно ли написать что они в цтп располагаются, но цтп на самом деле нет, а есть котельная в ней же тоже регуляторы стоят. Вот и вопрос можно ли сослаться на ЦТП если это не ЦТП а котельная??? В ЦТП должны быть ТО, насосы, а регуляторы это по необходимости. Может быть т-ры и гидравлика так грамотно посчитаны, что и регулировать ничего не нужно. Как же раньше народ обходился только предохранительными клапанами и элеваторами.
|
|
|
|
|
7.7.2015, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Если котельная выдает теплоноситель с параметрами 95/70 и с давлением до 6 кгс/см2. то в принципе никакой регулировки на ЦТП по теплу не надо. Для ЦТП остается только приготовление ГВС (ТО, регулировка температуры и т.п.) Все это зависит от непосредственно схемы ТС и котельной. ЦТП вообще может и не быть, если ГВС готовится на котельной или в ИТП. По вашему вопросу не совсем понятно, что конкретно надо. Регулирование расхода - у Вас количественное регулирование тепла? Функции ИТП и ЦТП и так в большинстве случаев разделены (если ИТП после ЦТП) Они имеют одинаковые функции (в основном), если ИТП подключены к ТС напрямую.
|
|
|
|
|
7.7.2015, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Леха 83 @ 7.7.2015, 12:16)  У меня в тепловом пункте нет регуляторов а в сп пишут что должны быть, так вот я и думаю можно ли написать что они в цтп располагаются, но цтп на самом деле нет, а есть котельная в ней же тоже регуляторы стоят. Вот и вопрос можно ли сослаться на ЦТП если это не ЦТП а котельная??? Где написать-то? В проекте? ПТЭ ТЭ определения: "Центральный тепловой пункт Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий."
|
|
|
|
|
8.7.2015, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826

|
СП 124.13330.2012, п.7.5 Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в ЦТП, индивидуальное в ИТП и АУУ. Никаких или все через запятую. Далее объяснения почему
Основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.
На источнике можно и повыбирать:
На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:
количественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;
качественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;
центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.
|
|
|
|
|
19.7.2015, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2015
Пользователь №: 258836

|
Цитата(borm @ 7.7.2015, 11:09)  Вот в терминах было так: Доброго мирного дня!! Если позволите. 3. Термины и определения 3.12. Тепловой пункт: 3.13. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП): 3.14. Центральный тепловой пункт (ЦТП): СНиП 41-02-2003. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.
|
|
|
|
|
20.7.2015, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
А котельная у вас на чём, кстати?
Согласно СП-41-101-95: 3.4 Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям: непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом следует учитывать требования прил. 11 СНиП 2.04.05-91* и обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы; Если сети у вас четырехтрубные и на ГВС вы воду отдельно готовите, а так же есть возможность установки погодоведомого оборудования на источнике (например, Данфоссовского контроллера, если, конечно, источник у вас недалеко от потребителя) для того, чтобы обеспечить должную энергетическую эффективность системы, то единственным оборудованием в ИТП у вас будет УУТЭ. И предохранительные клапаны не забудьте поставить на выходе из котельной.
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 20.7.2015, 5:29
|
|
|
|
|
20.10.2022, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2020
Пользователь №: 374301

|
Добрый день , подскажите . Есть цтп отдельно стоящее . Надо сделать склад (40×14×7 примерные размеры). Какое минимальное расстояние может быть меж ними? Можно вплотную построить склад ? Или нужно какое то расстояние выдержить. По пожарной безопасности написано что к складу нужен подъезд пож.техники шириной 3.5м. С 2-х сторон забор . С 1 въезд на склад, и меж складом и цтп осталось место для проезда пожарной техники , но можно ли расширить склад чтоб цтп был у наружной стены склада. Будет проезд для пожарной техники , но не знаю будет ли мешать эта самая цтп. Прикрепил фото 2-х вариантов
|
|
|
|
|
  |