Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная (ЦТП), Котельная в роли ЦТП
Леха 83
сообщение 7.7.2015, 7:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Может ли котельная выполнять роль центрального теплового пункта?
И можно ли разграничить функции между тепловым пунктом в теплоснабжаемом здании и в ЦТП?
Например учет и распределение тепла в ТП, а регулирование расхода и другие в ЦТП(котельной)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.7.2015, 8:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Леха 83 @ 7.7.2015, 7:39) *
Может ли котельная выполнять роль центрального теплового пункта?
И можно ли разграничить функции между тепловым пунктом в теплоснабжаемом здании и в ЦТП?
Например учет и распределение тепла в ТП, а регулирование расхода и другие в ЦТП(котельной)?

Котельная это теплоисточник, ЦТП - трансформатор тепла. Если в котельной есть погодное регулирование на нескольких ветвях, она выполняет роль ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 7.7.2015, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Лыткин @ 7.7.2015, 10:44) *
Котельная это теплоисточник, ЦТП - трансформатор тепла. Если в котельной есть погодное регулирование на нескольких ветвях, она выполняет роль ЦТП.

Я так понимаю если теплотрасса от котельной идет непосредственно к моему зданию и больше не куда то она может выполнять роль ЦТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 7.7.2015, 11:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Вот в терминах было так:
Цитата
Тепловой пункт – совокупность технических устройств, посредством которых осуществляется приведение параметров теплоносителя к необходимым для потребителя.
Центральный тепловой пункт – тепловой пункт, соединенный с подключенными зданиями тепловыми сетями.
Индивидуальный тепловой пункт – тепловой пункт, не имеющий после себя тепловых сетей.


Ну и из вики:
Цитата
Тепловой пункт (ТП) — комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей.

А в новом законе о теплоснабжении так:
Цитата
5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

з.ы. вам нужно кому-то, что-то доказать наверно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 7.7.2015, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(borm @ 7.7.2015, 13:09) *
Вот в терминах было так:


Ну и из вики:

А в новом законе о теплоснабжении так:

з.ы. вам нужно кому-то, что-то доказать наверно?


У меня в тепловом пункте нет регуляторов а в сп пишут что должны быть, так вот я и думаю можно ли написать что они в цтп располагаются, но цтп на самом деле нет, а есть котельная в ней же тоже регуляторы стоят.
Вот и вопрос можно ли сослаться на ЦТП если это не ЦТП а котельная???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.7.2015, 12:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Леха 83 @ 7.7.2015, 11:16) *
У меня в тепловом пункте нет регуляторов а в сп пишут что должны быть, так вот я и думаю можно ли написать что они в цтп располагаются, но цтп на самом деле нет, а есть котельная в ней же тоже регуляторы стоят.
Вот и вопрос можно ли сослаться на ЦТП если это не ЦТП а котельная???

В ЦТП должны быть ТО, насосы, а регуляторы это по необходимости. Может быть т-ры и гидравлика так грамотно посчитаны, что и регулировать ничего не нужно. Как же раньше народ обходился только предохранительными клапанами и элеваторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 7.7.2015, 13:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если котельная выдает теплоноситель с параметрами 95/70 и с давлением до 6 кгс/см2. то в принципе никакой регулировки на ЦТП по теплу не надо. Для ЦТП остается только приготовление ГВС (ТО, регулировка температуры и т.п.) Все это зависит от непосредственно схемы ТС и котельной. ЦТП вообще может и не быть, если ГВС готовится на котельной или в ИТП. По вашему вопросу не совсем понятно, что конкретно надо. Регулирование расхода - у Вас количественное регулирование тепла? Функции ИТП и ЦТП и так в большинстве случаев разделены (если ИТП после ЦТП) Они имеют одинаковые функции (в основном), если ИТП подключены к ТС напрямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 7.7.2015, 13:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Леха 83 @ 7.7.2015, 12:16) *
У меня в тепловом пункте нет регуляторов а в сп пишут что должны быть, так вот я и думаю можно ли написать что они в цтп располагаются, но цтп на самом деле нет, а есть котельная в ней же тоже регуляторы стоят.
Вот и вопрос можно ли сослаться на ЦТП если это не ЦТП а котельная???

Где написать-то? В проекте?
ПТЭ ТЭ определения:
"Центральный тепловой пункт Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем
теплопотребления двух и более зданий."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 8.7.2015, 23:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



СП 124.13330.2012, п.7.5 Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в ЦТП, индивидуальное в ИТП и АУУ.
Никаких или все через запятую. Далее объяснения почему

Основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике можно и повыбирать:

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

количественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

качественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skitalez
сообщение 19.7.2015, 12:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2015
Пользователь №: 258836



Цитата(borm @ 7.7.2015, 11:09) *
Вот в терминах было так:


Доброго мирного дня!! Если позволите.

3. Термины и определения
3.12. Тепловой пункт:
3.13. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП):
3.14. Центральный тепловой пункт (ЦТП):

СНиП 41-02-2003. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 20.7.2015, 5:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



А котельная у вас на чём, кстати?

Согласно СП-41-101-95:
3.4 Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом следует учитывать требования прил. 11 СНиП 2.04.05-91* и обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;

Если сети у вас четырехтрубные и на ГВС вы воду отдельно готовите, а так же есть возможность установки погодоведомого оборудования на источнике (например, Данфоссовского контроллера, если, конечно, источник у вас недалеко от потребителя) для того, чтобы обеспечить должную энергетическую эффективность системы, то единственным оборудованием в ИТП у вас будет УУТЭ. И предохранительные клапаны не забудьте поставить на выходе из котельной.

Сообщение отредактировал Просто энергетик - 20.7.2015, 5:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
floringer
сообщение 20.10.2022, 16:44
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2020
Пользователь №: 374301



Добрый день , подскажите . Есть цтп отдельно стоящее . Надо сделать склад (40×14×7 примерные размеры). Какое минимальное расстояние может быть меж ними?
Можно вплотную построить склад ?
Или нужно какое то расстояние выдержить.
По пожарной безопасности написано что к складу нужен подъезд пож.техники шириной 3.5м.
С 2-х сторон забор . С 1 въезд на склад, и меж складом и цтп осталось место для проезда пожарной техники , но можно ли расширить склад чтоб цтп был у наружной стены склада.
Будет проезд для пожарной техники , но не знаю будет ли мешать эта самая цтп.
Прикрепил фото 2-х вариантов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  16662730870122817756410299747299.jpg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных