Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление освещением по Dali, блоки питания и драйвера
dashutka
сообщение 10.7.2015, 23:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 11.2.2009
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990



Доброго времени суток!

По тех. заданию практически все освещение на объекте должно управляться по Dali-протоколу. В качестве осветительных приборов применяются светодиодные светильники. Для них надо подобрать блоки питания. Хотелось бы понимать по каким характеристикам их подбирают. Где вообще можно найти по ним информацию ну и какие бренды стоит закупать, а какие лучше обойти стороной.

Заранее огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belyakov
сообщение 11.7.2015, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657



По ДАЛИ лучше было бы писать в раздел KNX.

LED светильники бывают с постоянным напряжением (это чаще всего ленты) и с постоянным током (готовые светильники и LED модули).
Для пост. напряжения все просто - большинство балластов поддерживают и 12 и 24В, нужно только следить за мощностью, заложив необходимое количество усилителей и длиной ленты (чтобы не сгорели дорожки).
Для пост. тока необходимо подобрать балласт под ток светильника (есть балласты с регулируемым током) и мощность.
Если предполагаются лампы в цоколь, то это уже совсем другая история и dali может оказаться золотым.

Из производителей: tridonic, osrasm, hevlar, eldoLED.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sklipa
сообщение 16.8.2015, 7:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212530



Цитата(belyakov @ 11.7.2015, 12:51) *
Если предполагаются лампы в цоколь, то это уже совсем другая история и dali может оказаться золотым.

Нужно управлять по DALI (сцены, диммирование) люстрой с 10 лампами Osram LED PARATHOM ADVANCED CLASSIC P E14/6W, klar, dimmbar, 2700K, соединенных параллельно. Реально ли использовать один балласт Tridonic LCAI 080/035 I010 one4all?
В других темах форума прочел :
1)Управлять лампами соединенными параллельно невозможно. Одна лампа - один балласт.
2) Существуют балласты которые допускают параллельное подключение. К сожалению, не назван производитель.
Может подскажите другое решение, пусть и "золотое".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belyakov
сообщение 20.8.2015, 1:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657



Цитата(sklipa @ 16.8.2015, 7:20) *
Нужно управлять по DALI (сцены, диммирование) люстрой с 10 лампами Osram LED PARATHOM ADVANCED CLASSIC P E14/6W, klar, dimmbar, 2700K, соединенных параллельно. Реально ли использовать один балласт Tridonic LCAI 080/035 I010 one4all?
Не реально использовать не один LCAI , ни десять. Чтобы управлять этими лампами нужен triac диммер, а LCAI - токовый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dashutka
сообщение 7.9.2015, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 11.2.2009
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990



Добрый день!
Интересует следующий вопрос. Офисное здание. На этаже 2 офиса. В каждом офисе применяются светодиодные линейные светильники и амстронг. Количество светильников по 128 штук.
Правильно ли я понимаю что для управления мне надо по 2 интерфейса dali на офис???
Есть ли варианты уменьшить кол-во интерфейсов??? Максимум мне нужно 11 физических групп света на офис?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 7.9.2015, 17:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



В одном канале до 64 устройств DALI. Но можно применить шлюзы DALI/LON или DALI/BacNet на несколько каналов, типа таких, некоторая экономия при этом имеет место быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dashutka
сообщение 8.9.2015, 17:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 11.2.2009
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990



Цитата(Sun technik @ 7.9.2015, 17:22) *
В одном канале до 64 устройств DALI. Но можно применить шлюзы DALI/LON или DALI/BacNet на несколько каналов, типа таких, некоторая экономия при этом имеет место быть.

А вопрос на засыпку. Как они работают со шнайдером??? Поставляются ли они украину???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 10.9.2015, 10:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Смотрите, какой протокол у тех железяк Шнайдера, которые будете применять, и какой конкретно функционал должна обеспечивать Ваша система. Будет перечень конкретных функций и спецификация, тогда будет что обсуждать. А что поставляется на Украину - понятия не имею, посмотрите сайт производителя на предмет дилеров по стране или купите в Австрии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных