Цитата(ТГВик @ 18.7.2015, 12:50)

Никогда не сталкивался с проблемами удаленного расположения ПЧ и двигателя, просто силовой кабель прокладывал отдельно от всех остальных. И метраж был так же, около 200 м. Частотник Инноверт, ИМХО, не тот частотник с которым можно экспериментировать. Подключили бы сначала без фильтра, возможно и проблема не возникла, а теперь заводу (поставщику ПЧ) тяжело доказать свою правоту. Стоимость ПЧ 30 кВт - заставит многих задуматься, прежде чем вносить изменения и коррективы, основанные на собственных выводах (даже технически грамотных)
http://www.electrotest.ru/file/innovert-ibd-manual.pdfСтраница 19 - п.8 -10.
Эти синус-фильтры сами же поставщики (промситех) и посоветовали, но по телефону. Документальных подтверждений нет и в дальнейшем они пошли в категорический отказ. Самое интересное, вышло из строя на этом объекте - 6 (шесть частотников) из 8. У всех потекли или взорвались конденсаторы. Поменяли их на те же инноверты, но более новые. Все 8 поменяли, включая два еще не вышедших из строя. И все нормально заработало... Никаких других условий не поменялось. Пытался убедить поставщиков (промситех), что в поставленной партии частотников конденсаторы были бракованные, либо не были соблюдены условия хранения (стр.12. п.2 присланной Вами, тов. ТГВик, инструкции). Но поставщик (промситех) категорично заявил - виновато: а - нехорошее питание на объекте (при этом там был их "специалист", проверял питание, претензий не нашел), б - синус-фильтры (при этом замененные частотники пашут с ними без происшествий), в - сформулировать не смогли, поэтому официальную переписку прекратили.
Таким образом, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с компанией ПРОМСИТЕХ города Москва, потому как случись дефект, никогда не признают и кинут.