> Объединенный трубопровод и насосная станция, частотное регулирование насосов
GFGGFV
сообщение 23.7.2015, 10:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 246876



Всем доброго времени суток! Занимаюсь проектом реконструкции объектов поверхности шахты. В проекте присутствуют здания и сооружения для которых необходимо запроектировать хозяйственно-бытовое и противопожарное(наружное + внутреннее) водоснабжение. Планирую запроектировать объединенную сеть. Расход на х/б нужды около 1,5 л/с, расход на пожаротушение - 40 л/с. Собственно встал вопрос с насосной: подбираю насос на напор/подачу при пожаре (1раб+1рез). Можно ли применить на насосах частотное регулирование, что бы при отсутствии пожара не молотил зря? При отсутствии пожара - работает на низки оборотах, при пожаре набирает необходимые параметры? у кого есть похожий опыт? или может быть мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.7.2015, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником, можете попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 23.7.2015, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



А можно еще поставить жокей насос на 1.5 л/с и датчик давления, по цене будет так же если не дешевле, чем шкаф с частотником. И мне думается будет более правильно и надежнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 9:34
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Как я понял разговор не идёт про АПТ. Сертификат на шкаф в таком случае не требуется.
Если давление при питье и пожаре одинаково, то можно установить одну установку с частотником.
Если разное, то на пожар отдельные насосы.

Если АПТ есть, то никаких объединёнок, на пожар отдельную установку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Водяной
Цитата
Как я понял разговор не идёт про АПТ. Сертификат на шкаф в таком случае не требуется.

Цитата
Если АПТ есть, то никаких объединёнок, на пожар отдельную установку.

Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы по этим заявлениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 13:56
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 11:38) *
Водяной


Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы по этим заявлениям?

Не так нужно вопрос формулировать.
Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы противоречащие этим заявлениям?

Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2015, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.7.2015, 14:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



В СП 8 п.10.5 . Насосы другого назначения должны быть отключены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 14:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Водяной
По сертификации:
ФЗ-123, статья 145, п.4;
ФЗ-123, статья 146, п.7, пп.8;
ГОСТ Р 53325-2012.

По объединённой установке с АПТ: это вы утверждаете, что подобное нельзя делать. Я такого запрета нигде не видел. Поэтому и попросил ссылку на норматив.

MEX-74
А если насосы используются и для х/п, и для пожарки?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.7.2015, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 14:54
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 14:24) *
По объединённой установке с АПТ: это вы утверждаете, что подобное нельзя делать. Я такого запрета нигде не видел. Поэтому и попросил ссылку на норматив.

Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум...
Берите любую насоску комплектную (не МХ Грундфос, к примеру), с комплектным шкафом, ставите на пожарку (ВВП) и вопросов не будет. Уж не знаю, почему так получается))


Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2015, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.7.2015, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В СП10 есть п.4.2.7 примечание 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 15:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Водяной
Цитата
Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум...

Т.е. нормативных запретов нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.7.2015, 15:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В СП30 расписано, что нужно делать, чтобы не было ухудшения качества воды в объединённых системах хозпитьевого и внутреннего противопожарного водопровода..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 16:22
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 15:39) *
Водяной

Т.е. нормативных запретов нет?

Это и есть нормативный запрет. Обеспечьте в АПТ воду питьевого качества)))

Цитата(BTS @ 24.7.2015, 15:24) *
В СП10 есть п.4.2.7 примечание 2.

ВВП и питье соединять можно, не об этом разговор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 16:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А где написано, что я должен её обеспечивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 16:32
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 16:22) *
А где написано, что я должен её обеспечивать?

в санпине на питьевую воду

Цитата(Водяной @ 24.7.2015, 14:54) *
Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум...
Берите любую насоску комплектную (не МХ Грундфос, к примеру), с комплектным шкафом, ставите на пожарку (ВВП) и вопросов не будет. Уж не знаю, почему так получается))

п.4.2.7 СП10 Допускается использовать питьевые насосы для пожаротушения при их соответствии пож нормам. Из этого пункта следует, что сертификата такой насос может и не иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.7.2015, 16:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так до УУ вода будет вполне питьевого качества. Никто х/п к питающим трубопроводам подключать не будет, да и запрещено это в СП5.

Цитата
п.4.2.7 СП10 Допускается использовать питьевые насосы для пожаротушения при их соответствии пож нормам.

А как ещё оценивается соответствие пожарным нормам, если не сертификатом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 17:30
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 16:51) *
Так до УУ вода будет вполне питьевого качества. Никто х/п к питающим трубопроводам подключать не будет, да и запрещено это в СП5.


А как ещё оценивается соответствие пожарным нормам, если не сертификатом?

вона как))) так это не система АПТ, это ввод водопровода в здание из которого запитывается АПТ)))
не знаю, но получать сертификат на оборудование из-за того, чтобы на одном объекте поставить эту установку...бред
я не слышал, чтобы по таким причинам сертификаты получали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 21:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных