Всем доброго времени суток! Занимаюсь проектом реконструкции объектов поверхности шахты. В проекте присутствуют здания и сооружения для которых необходимо запроектировать хозяйственно-бытовое и противопожарное(наружное + внутреннее) водоснабжение. Планирую запроектировать объединенную сеть. Расход на х/б нужды около 1,5 л/с, расход на пожаротушение - 40 л/с. Собственно встал вопрос с насосной: подбираю насос на напор/подачу при пожаре (1раб+1рез). Можно ли применить на насосах частотное регулирование, что бы при отсутствии пожара не молотил зря? При отсутствии пожара - работает на низки оборотах, при пожаре набирает необходимые параметры? у кого есть похожий опыт? или может быть мнение?
|
|
|
|
|
23.7.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником, можете попробовать.
|
|
|
|
|
23.7.2015, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
А можно еще поставить жокей насос на 1.5 л/с и датчик давления, по цене будет так же если не дешевле, чем шкаф с частотником. И мне думается будет более правильно и надежнее...
|
|
|
|
|
24.7.2015, 9:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Как я понял разговор не идёт про АПТ. Сертификат на шкаф в таком случае не требуется. Если давление при питье и пожаре одинаково, то можно установить одну установку с частотником. Если разное, то на пожар отдельные насосы.
Если АПТ есть, то никаких объединёнок, на пожар отдельную установку.
|
|
|
|
|
24.7.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
ВодянойЦитата Как я понял разговор не идёт про АПТ. Сертификат на шкаф в таком случае не требуется. Цитата Если АПТ есть, то никаких объединёнок, на пожар отдельную установку. Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы по этим заявлениям?
|
|
|
|
|
24.7.2015, 13:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 11:38)  Водяной
Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы по этим заявлениям? Не так нужно вопрос формулировать. Можете дать какие-нибудь ссылки на нормативы противоречащие этим заявлениям?
Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2015, 13:56
|
|
|
|
|
24.7.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
В СП 8 п.10.5 . Насосы другого назначения должны быть отключены
|
|
|
|
|
24.7.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Водяной По сертификации: ФЗ-123, статья 145, п.4; ФЗ-123, статья 146, п.7, пп.8; ГОСТ Р 53325-2012.
По объединённой установке с АПТ: это вы утверждаете, что подобное нельзя делать. Я такого запрета нигде не видел. Поэтому и попросил ссылку на норматив.
MEX-74 А если насосы используются и для х/п, и для пожарки?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.7.2015, 14:26
|
|
|
|
|
24.7.2015, 14:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 14:24)  По объединённой установке с АПТ: это вы утверждаете, что подобное нельзя делать. Я такого запрета нигде не видел. Поэтому и попросил ссылку на норматив. Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум... Берите любую насоску комплектную (не МХ Грундфос, к примеру), с комплектным шкафом, ставите на пожарку (ВВП) и вопросов не будет. Уж не знаю, почему так получается))
Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2015, 15:00
|
|
|
|
|
24.7.2015, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
В СП10 есть п.4.2.7 примечание 2.
|
|
|
|
|
24.7.2015, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
ВодянойЦитата Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум... Т.е. нормативных запретов нет?
|
|
|
|
|
24.7.2015, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
В СП30 расписано, что нужно делать, чтобы не было ухудшения качества воды в объединённых системах хозпитьевого и внутреннего противопожарного водопровода..
|
|
|
|
|
24.7.2015, 16:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 15:39)  Водяной
Т.е. нормативных запретов нет? Это и есть нормативный запрет. Обеспечьте в АПТ воду питьевого качества))) Цитата(BTS @ 24.7.2015, 15:24)  В СП10 есть п.4.2.7 примечание 2. ВВП и питье соединять можно, не об этом разговор
|
|
|
|
|
24.7.2015, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
А где написано, что я должен её обеспечивать?
|
|
|
|
|
24.7.2015, 16:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 16:22)  А где написано, что я должен её обеспечивать? в санпине на питьевую воду Цитата(Водяной @ 24.7.2015, 14:54)  Использовать насосы на питье и АПТ))) Вообще-то качество воды в них разное, как минимум... Берите любую насоску комплектную (не МХ Грундфос, к примеру), с комплектным шкафом, ставите на пожарку (ВВП) и вопросов не будет. Уж не знаю, почему так получается)) п.4.2.7 СП10 Допускается использовать питьевые насосы для пожаротушения при их соответствии пож нормам. Из этого пункта следует, что сертификата такой насос может и не иметь.
|
|
|
|
|
24.7.2015, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Так до УУ вода будет вполне питьевого качества. Никто х/п к питающим трубопроводам подключать не будет, да и запрещено это в СП5. Цитата п.4.2.7 СП10 Допускается использовать питьевые насосы для пожаротушения при их соответствии пож нормам. А как ещё оценивается соответствие пожарным нормам, если не сертификатом?
|
|
|
|
|
24.7.2015, 17:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Sindarkon @ 24.7.2015, 16:51)  Так до УУ вода будет вполне питьевого качества. Никто х/п к питающим трубопроводам подключать не будет, да и запрещено это в СП5.
А как ещё оценивается соответствие пожарным нормам, если не сертификатом? вона как))) так это не система АПТ, это ввод водопровода в здание из которого запитывается АПТ))) не знаю, но получать сертификат на оборудование из-за того, чтобы на одном объекте поставить эту установку...бред я не слышал, чтобы по таким причинам сертификаты получали
|
|
|
|
|
  |