Сертификация пожарниками Шкафов управления системой дымоудаления |
|
|
|
|
24.7.2015, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Коллеги,
столкнулся с проблемой на площадке. Ген подрядчик не принимает проект со сборными шкафами управления системой дымоудаления и пожаротушения. Требует сертификации данных приборов. Сталкивались ли вы с этим? Надо ли переделывать проект со сборных шкафов на комплектные изделия сертифицированные МЧС?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2015, 17:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Сталкивался аж со всего маху апстену. Главное требование - наличие контроля шлейфов как с датчиков, так и на ИМ. И как хочешь! Причем, вентилятор включается - идет сигнал на блок сигнализации. У Болида таких блоков представлено. С клапанами дымоудаления тоже самое. У Болида есть щиты пожаротушения. Удачи! И не раскисать!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2015, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Так что, можно или нельзя делать шкафы сборные для правления системой, например дымоудаление, на Beckhoff'e или на релюхах?
Сообщение отредактировал Mrspy - 26.7.2015, 17:28
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2015, 23:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Mrspy @ 26.7.2015, 17:27)  Так что, можно или нельзя делать шкафы сборные для правления системой, например дымоудаление, на Beckhoff'e или на релюхах? делай, если сможешь обеспечить контроль всех соединительных линий на целостность - обрыв и КЗ.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 3:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Mrspy @ 25.7.2015, 0:34)  Требует сертификации данных приборов. На основании какого нормативного документа требует? Требовать можно чего угодно. Цитата(Ludvig @ 25.7.2015, 0:46)  Главное требование - наличие контроля шлейфов как с датчиков, так и на ИМ. А в каком нормативном документе есть требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 8:07
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Ost @ 27.7.2015, 3:00)  На основании какого нормативного документа требует? Требовать можно чего угодно. А в каком нормативном документе есть требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления? прежде чем лезть в тему, неплохо было бы хоть что-то знать.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ludvig @ 27.7.2015, 15:07)  прежде чем лезть в тему, неплохо было бы хоть что-то знать. Это самокритика? Если нет, то хочу увидеть ссылку на пункт технического регламента, свода правил, где говорится о необходимости контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления. Тогда буду "хоть что-то знать". Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
мальчики, не ругайтесь, тут китай падает... а нефтюшка за ним...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 11:31
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Ost @ 27.7.2015, 9:52)  хочу увидеть ссылку на пункт технического регламента Тогда буду "хоть что-то знать". Спасибо Для вас специально издали СП 3, 5, 7. Извольте ознакомиться. Цитата(vladun @ 27.7.2015, 10:18)  мальчики, не ругайтесь, тут китай падает... а нефтюшка за ним... Ой! А что нам теперь делать? Какой ужас! Вы бы не сказали, мы бы и не знали.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ludvig @ 27.7.2015, 18:31)  Для вас специально издали СП 3, 5, 7. Извольте ознакомиться. Ознакомился. СП 3.13130 - Системы оповещения. СП 5.13130 - Установки пож. сигнализации и пожаротушения. СП 7.13130 - Требования пож. безопасности к системам вентиляции. Про контроль соединительных линий ИМ клапана дымоудаления не нашел. Ткните меня носом в пункт СП?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 11:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не буду тыкать. Не нашел, так не не нашел. Заказчик пусть тыкает.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ludvig @ 27.7.2015, 18:46)  Не буду тыкать. Не нашел, так не не нашел. Заказчик пусть тыкает. Понимаю. Потому что нет таких требований в СП и Тех. регламенте. А заказчик может тыкать, только если он прописал такие требования в техническом задании.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.10.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 24115

|
Ost: Посмотрите часть 5 статьи 83 123-ФЗ вместе с комментариями к ней.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Supermaksik @ 27.7.2015, 20:43)  Ost: Посмотрите часть 5 статьи 83 123-ФЗ вместе с комментариями к ней. Смотрел. Там речь об автоматических установках пожаротушения и пожарной сигнализации. И о линиях связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав этих установок. Клапан дымоудаления никаким боком не входит в состав установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Не про то.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.10.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 24115

|
В части 7 ст. 85 123-ФЗ написано: Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации. Интересно, дойдёт ли сигнал до исполнительного механизма клапана системы противодымной защиты, если соединительная линия до этого клапана находится в состоянии "обрыв" или "короткое замыкание" и об этом никто не знает. Цитата Клапан дымоудаления никаким боком не входит в состав установок пожаротушения и пожарной сигнализации Изменение состояния клапана дымоудаления происходит по команде из системы пожарной сигнализации или пожаротушения — какие ещё бока должны быть связаны? Учитывая, что система противодымной вентиляции в первую очередь предназначена для защиты людей — подобные рассуждения вызывают некоторые опасения.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Supermaksik @ 27.7.2015, 23:04)  ...подобные рассуждения вызывают некоторые опасения. Не нужно меня агитировать. А также притягивать за уши положения техрегламента, не относящиеся к обсуждаемому вопросу. Требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления в СП и техрегламенте отсутствует.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.10.2008
Из: Вологда
Пользователь №: 24115

|
Ost: Вы либо троллите, либо некомпетентны в данном вопросе. Считаю разговор с вами завершенным.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Ost @ 27.7.2015, 16:15)  Требование контроля соединительных линий ИМ клапана дымоудаления в СП и техрегламенте отсутствует. Прочтите пожалуйста ГОСТ53325-2012 п. 7.4.1 в) , подпункт "- с исполнительными устройствами..." Там есть перечень в скобках...
Сообщение отредактировал and - 27.7.2015, 17:35
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 20:47
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
ГОСТ53325-2012 п. 7.3.1 б
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2015, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Вроде как тема была про сертификацию, а перешли на контроль шлейфа. Контроль шлейфа нужно делать, тем более, что это не сложно. А вот с сертификацией есть нюансы. Какой именно сертификат требует заказчик? Соответствия? Соответствия чему? ТУ или ТЗ? Чувствуете разницу? Сертификации подлежат серийные шкафы, которые выполняются на основании ТУ, и сертификат подтверждает соответствие этим ТУ. Если же щит сделан по техническому заданию заказчика, то на соответствие ТЗ сам заказчик и проверяет при приемке. В паспорте на щит и нужно указать, что щит собран в соответствии с техническим заданием и проектной документацией (шифр такой то).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 6:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Kass @ 27.7.2015, 22:26)  Сертификации подлежат серийные шкафы, которые выполняются на основании ТУ, и сертификат подтверждает соответствие этим ТУ. Если же щит сделан по техническому заданию заказчика, то на соответствие ТЗ сам заказчик и проверяет при приемке. В паспорте на щит и нужно указать, что щит собран в соответствии с техническим заданием и проектной документацией (шифр такой то). Дилетанты атакуют! Все, от чего зависят жизнь, здоровье и безопасность людей подлежит обязательной сертификации. Только вот беда, центр сертификации МЧС прекратил свое существование. Обитатели его переехали в места не столь отдаленные и когда заработает снова неизвестно.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(and @ 28.7.2015, 0:33)  Прочтите пожалуйста ГОСТ53325-2012 п. 7.4.1 в) , подпункт "- с исполнительными устройствами..." Там есть перечень в скобках... "7.4 Требования назначения к приборам управления 7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:....." Цитата(Ludvig @ 28.7.2015, 3:47)  ГОСТ53325-2012 п. 7.3.1 б "7.3 Требования назначения к приборам приемно-контрольным 7.3.1 ППКП должны обеспечивать выполнение следующих функций:...." ГОСТ Р 53325-2012 конкретизирует требования к ППКП и ППУ, установленные ст. 83 ФЗ №123 к к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Только и всего. Требования по управлению системами противодымной вентиляции установлены ст. 85 ФЗ № 123 и конкретизированы в СП 7.13130 (дистанционное и автоматическое управление). Других требований к управлению и контролю противодымной вентиляции в СП и тех. регламенте - нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Kass @ 28.7.2015, 5:26)  ... А вот с сертификацией есть нюансы. Цитата(Ludvig @ 28.7.2015, 13:55)  Дилетанты атакуют! Все, от чего зависят жизнь, здоровье и безопасность людей подлежит обязательной сертификации. Требования по сертификации содержатся в ст. 145, 146 ФЗ № 123. Там есть и ссылка на список продукции, утвержденный постановлением правительства РФ от 17 марта 2009 года № 241. Так вот, шкафов управления там нет.
Сообщение отредактировал Ost - 28.7.2015, 7:57
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ludvig @ 25.7.2015, 0:46)  ...Главное требование - наличие контроля шлейфов как с датчиков, так и на ИМ. Вот сертифицированнные шкафы. Где там контроль?
Прикрепленные файлы
2416b_1.jpg ( 301,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1136
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 7:17)  7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:....." Вам более конкретно пункт указали, предложили список посмотреть, даже ссылка на сам документ есть. Без скрина никак? В списке русским по белому - электроклапаны. Цитата(Ost @ 28.7.2015, 8:23)  Вот сертифицированнные шкафы. Где там контроль? А теперь посмотрите дату выдачи сертификата, и дату выхода ГОСТа 53325-2012. Ещё вопросы?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(and @ 28.7.2015, 16:06)  Вам более конкретно пункт указали, предложили список посмотреть, даже ссылка на сам документ есть. Без скрина никак? В списке русским по белому - электроклапаны. Вам тоже могу посоветовать читать внимательнее "7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:" Т.е. это требование к ППУ, если Вы его собираетесь сертифицировать. Цитата(and @ 28.7.2015, 16:06)  А теперь посмотрите дату выдачи сертификата, и дату выхода ГОСТа 53325-2012. Ещё вопросы? До ГОСТа Р 53325-2012 действовал ГОСТ Р 53325-2009. С теми же требованиями к ППУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
2. Ошибаетесь. Раньше не указывались конкретно электроприёмники, и это давало основание производителям утверждать, что силовые цепи, например к двигателю вентилятора, контролировать не нужно. (Есть куча дискуссий на эту тему). А теперь лавочка закрыта. 1. А то, что шкаф управления вентилятором или насосом есть часть составного ППУ вы не в курсе?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 9:21)  Извиняюсь за резкость. Вы тут на коллегах отрывались, а я "подхватил" настроение. Значит так: ППУ заканчивается перед соединительной линией к электроприёмнику. Для вентиляторов или насосов ППУ как правило составной: собственно прибор + силовой шкаф. Соответственно шкаф приходится сертифицировать. Для клапанов современные приборы управления не нуждаются в дополнительной силовой части, они сами и есть ППУ. Им и шкаф не нужен, их как правило устанавливают отдельно рядом с клапанами. Для задвижек бывает и так, и так, смотря на то, может ли прибор управлять задвижкой непосредственно. Такие шкафы, как в вашем примере, ещё заказывают для проектов, которые успели пройти экспертизу до принятия ГОСТа. В новые проекты такие шкафы (без контроля) можно закладывать, только если клапаны не входят в системы пожарной безопасности.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(and @ 28.7.2015, 16:26)  2. Ошибаетесь. Раньше не указывались конкретно электроприёмники, и это давало основание производителям утверждать, что силовые цепи, например к двигателю вентилятора, контролировать не нужно. (Есть куча дискуссий на эту тему). А теперь лавочка закрыта. 1. А то, что шкаф управления вентилятором или насосом есть часть составного ППУ вы не в курсе? Вот именно - это требования для производителей ППУ. А дискуссий куча - толку мало. Каждый пытается насочинять чего-нибудь своё. Требования к противодымной вентиляции (в том числе по управлению и контролю) установлены Федеральным Законом № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.85). Требований контроля линий связи с исполнительными элементами систем противодымной вентиляции - нет. Для установок пожаротушения есть (ст.83), а для дымоудаления - нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 19:24
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Ost @ 28.7.2015, 10:00)  Требований контроля линий связи с исполнительными элементами систем противодымной вентиляции - нет. Для установок пожаротушения есть (ст.83), а для дымоудаления - нет. Цитата 7.3.1 ППКП должны обеспечивать выполнение следующих функций: а) прием сигналов от ручных, автоматических ИП и других технических средств, взаимодействующих с ППКП; б) автоматический контроль исправности ШПС и других линий связи, в том числе линий связи между компонентами прибора (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптиковолоконных и цифровых линий - на пропадание связи); И вправду нет. Есть только для любого и каждого.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|