Цитата(Kalibri @ 27.7.2015, 16:05)

Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса о возможности размещения отключающего устройства. Есть многоквартирный дом, к нему подведен газопровод-ввод с выходом газопровода на фасад с краном и изолирующим соединением. Так получается, что над местом выхода стального газопровода на фасад с краном и тис, находятся провода с напряжением 220 вольт, идущие от ВРУ. Они расположены между 2-ым и 3-ем этажом. Эксперт говорит, что отключающее устройство нельзя располагать над проводами ВЛ. Как быть, переносить в другое место кран или ставить в подземном исполнении. Провода убрать нельзя..
Прошу прощения под проводами ВЛ конечно же....
Эксперт "говорит" и эксперт "пишет" разные вещи. Пусть ссылку даст.
Правила устройства электроустановок:
2.4.63. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны быть выполнены следующие требования:...
4. При пересечении ВЛ с трубопроводом, расположенным под ВЛ, расстояние от проводов ВЛ до элементов трубопроводов при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 1 м.
Система ГАРАНТ: