> Кнопка управления дымоудалением и "ручник" у выхода - одно и то же?, Кто как понимает и главное - делает?
Owen
сообщение 28.7.2015, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241



Снова цитирую истерзанный п.7.20 СП7.13130.2013

"Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения)
и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)

Вышеупомянутые кнопки - это все же что, специальные кнопки, которые должны запускать только дымоудаление? Или это обычные ручные извещатели, входящие в состав проекта АПС?
Как сделать правильно? У вас были случаи, когда требовали отдельные кнопки (извещатели) для запуска дымоудаления на этаже? То есть такая рисуется картина - рядом с эвакуационным выходом висит привычный пожарный ручной извещатель и рядом с ним извещатель, запрограммированный только на запуск дымоудаления. Или обычно удается доказать что ручной извещатель и есть та самая кнопка?
У Рубежа в каталоге есть специальные извещатели - желтые с надписью ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ...
Кто что думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 28.7.2015, 21:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Делаем дистанцию и закладываем сертифицируемые шкафы АСБ-Сервис (со всеми кнопочками и лампочками).
Не видим смысла в установке доп. кнопок, т.е. они (кнопки) для кого? Хотя такие делают.
Может я старею и не знаю нюансев...?
Посмотри и при необходимости проконсультируйся здесь: http://av-el.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Owen
сообщение 29.7.2015, 6:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241



Цитата
Делаем дистанцию и закладываем сертифицируемые шкафы АСБ-Сервис (со всеми кнопочками и лампочками).


При сдаче объекта вопросов по наличию этажных кнопок запуска дымоудаления не возникало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 31.7.2015, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Owen @ 28.7.2015, 21:37) *
Вышеупомянутые кнопки - это все же что, специальные кнопки, которые должны запускать только дымоудаление? Или это обычные ручные извещатели, входящие в состав проекта АПС?

Кто что думает по этому поводу?

Так думают во ВНИИПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Owen
сообщение 31.7.2015, 12:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241



Ost Спасибо за ссылку, помимо указанного письма нашел еще массу полезных сведений!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 2.8.2015, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Не возникло, т.к. для проверки (открытия/закрытия) около каждого ОЗК предусматриваем кнопочки с индикацией.
Ost, спасибо за ссылку...

Сообщение отредактировал Злой - 2.8.2015, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Owen
сообщение 3.8.2015, 12:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8241



Цитата
Не возникло, т.к. для проверки (открытия/закрытия) около каждого ОЗК предусматриваем кнопочки с индикацией.


Но ведь это кнопки для проверки клапанов в процессе эксплуатации, а не для запуска системы дымоудаления в защищаемой зоне...

Для себя принял решение ставить отдельные извещатели на запуск дымоудаления рядом с эвакуационными выходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных