Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу помощи!
Есть проект жилого дома, в нем планируют сделать детский сад в подвальном и цокольном этаже.
Моя задача спроектировать теплопункт (уже сделал), и применить тепловые насосы (воздух-вода) что б в летний период отопление и ГВС работало от теплоого насоса.
Вопрос в следующем, сталкивался кто-то с такими задачами?
Перечитал много литературы, но использование тепловых насос параллельно или взамен теплоснабжению от ТЕЦ ничего не нашел.
Заказчик назвал проект экспериментальным, то есть готовы обходить некоторые нормы, но что б все работало.
Знаю что тепловые насосы имеют лучшее КПД при низкотемпературных системах, по этому отопление рассчитано по низкотемпературному графику + использовал теплый пол.
Если есть у кого-то наработки или хотя бы принципиальные схемы как запитать тепловой насос в систему отопления, буду очень признателен.
Прилагаю свою принципиальную схему теплового пункта.

Сообщение отредактировал peachkuev - 28.7.2015, 16:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________1.pdf ( 123 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.7.2015, 16:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



тепловых насосов чет не видно... или как всегда, "потом вкорячим что-нибудь"? Потом - не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.7.2015, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(peachkuev @ 28.7.2015, 20:57) *
Моя задача спроектировать теплопункт (уже сделал), и применить тепловые насосы (воздух-вода) что б в летний период отопление и ГВС работало от теплоого насоса.


В летний период какое отопление?
А может лучше рассмотреть применение СК(солнечных коллекторов) для Киева?(дешевле будет rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 28.7.2015, 17:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Не понятно, может быть летом все-таки только ГВС mellow.gif ?
Тогда просто поставьте бивалентный бак - и вперед!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
peachkuev
сообщение 28.7.2015, 17:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261729



Цитата(awlan @ 28.7.2015, 16:50) *
В летний период какое отопление?
А может лучше рассмотреть применение СК(солнечных коллекторов) для Киева?(дешевле будет rolleyes.gif )

Вариант с солнечными коллекторами рассматривали, но выводить на крышу заказчик запретил, а на фасад подавну( увы
Так как детский сад, теплый пол предполагается включать летом.
+ хотят отопление от теплового насоса в демисезон.
Интересует не выбор альтернативного источника, а именно схема подключения.

Сообщение отредактировал peachkuev - 28.7.2015, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.7.2015, 17:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не занимайтесь этим, результат предсказуем.

Интересно, кто ж это надоумил детский сад в подвале делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.7.2015, 18:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(peachkuev @ 28.7.2015, 22:24) *
Вариант с солнечными коллекторами рассматривали, но выводить на крышу заказчик запретил, а на фасад подавну( увы


Ну хорошо, а какие расчетные мощности на отопление и ГВС получаются?
И пройдет ли по шуму(ночь, жилой дом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
peachkuev
сообщение 28.7.2015, 18:15
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261729



Цитата(awlan @ 28.7.2015, 18:07) *
Ну хорошо, а какие расчетные мощности на отопление и ГВС получаются?
И пройдет ли по шуму(ночь, жилой дом).

Нагрузка на отопление 200 кВт
Теплый пол 20 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 29.7.2015, 12:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



по нормам РФ детские сады не могут располагаться в подвалах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
peachkuev
сообщение 30.7.2015, 1:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261729



Цитата(Shiling @ 29.7.2015, 12:57) *
по нормам РФ детские сады не могут располагаться в подвалах

Спасибо, по нормам Украины тоже не могут, но как сказал застройщик, это экспериментальный дом, так сказать как лаборатория для развития будущего тепловой энергетики.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 30.7.2015, 22:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



Есть такая книжка "Дети подземелья" может читали? Схему обвязки теплового насоса посмотрите у Виссмана, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.7.2015, 7:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



"Обвязка" ТНУ ничем не отличается от "обвязки" любой парокомпрессионной ХМ (при условии, что ТНУ тоже такой же). Здесь надо думать не об обвязке, а о согласовании режимов. ТС уже создал схему ИТП и теперь будет пытаться навесить на нее нечто из разряда ТНУ. Это классический пример того, как нельзя проектировать. Поэтому я и говорю, предприятие обречено на провал. Даже если это будет реализовано, эксплуатация отрубит эти "хвосты".
А вот это вот "Заказчик назвал проект экспериментальным, то есть готовы обходить некоторые нормы, но что б все работало" вообще, либо сказки, либо дичь. Над чем эксперименты ставим?

Сообщение отредактировал v-david - 31.7.2015, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 31.7.2015, 16:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(peachkuev @ 28.7.2015, 23:15) *
Нагрузка на отопление 200 кВт
Теплый пол 20 кВт


Разговор шел про ТП и ГВС.
Нагрузку на ГВС так и не дали.
В Москве несколько лет назад построили жилой дом с применением ТН в системе ГВС (Никулино-2 кажется) поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.7.2015, 17:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не надо про Никулино...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 31.7.2015, 17:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(v-david @ 31.7.2015, 22:26) *
не надо про Никулино...


Вы знаете правду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных