> Исполнительная документация на теплый пол, Журнал сварочных работ
начинающий птошн...
сообщение 29.7.2015, 18:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2015
Пользователь №: 274244



Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа. В проекте указано работы производить по СП 73.13330.2012. Суть проблемы: технадзор просит заполненный журнал сварочных работ ссылаясь на ИТД завода где в реестре исполнительной документации прописано для монтажа тепловых сетей необходим журнал сварочных работ и дана ссылка на СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. В СП 73.13330.2012 про данный журнал ничего не сказано. Теплый пол насчитывает 3400 стыков писать столько особо нет времени и желания. Можно ли как то победить технадзор или запасаться шариковыми ручками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.7.2015, 20:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(начинающий птошник @ 29.7.2015, 15:45) *
Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа.

Армагеддон ИМХО

Сообщение отредактировал испытатель - 29.7.2015, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 30.7.2015, 7:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Простите, уважаемый начинающий птошник, не могу удержаться... Позвольте спросить, а где такой
Цитата
теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа
смонтирован?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 30.7.2015, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Теплый пол проектируется для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в помещени (температуры поверхности, по которой ходят люди, т.е. пол). Если в трубопроводы теплого пола заходит вода с темп. 120 С, а выходит с темп. 70 С, то ходить по такому полу будет невозможно. ИМХО - принципиально неверное проектное решение. Перепад 40 м? Слишком много, ИМХО неверное проектное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 30.7.2015, 15:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Что у Вас за технадзор? Он при таких параметрах теплоносителя не журнал сварочных работ должен спрашивать. а проект рубить и... головы проектировщикам biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных