> Замена катионита КУ-2,0, Методика замены катионита на ВПУ-6,0
Antoha
сообщение 18.8.2015, 6:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66024



Добрый день! Необходимо заменить катионит в ВПУ-6.0, но толком ни кто не знает как это делать. Если есть какоето описание или методика буду рад помощи.
С уважением, Антон!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.8.2015, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Antoha @ 18.8.2015, 6:03) *
Добрый день! Необходимо заменить катионит в ВПУ-6.0, но толком ни кто не знает как это делать. Если есть какоето описание или методика буду рад помощи.
С уважением, Антон!

Смею предположить. Если у фильтра нет люков, придётся делать ёмкость для гидроперегрузки (обратным током в бак). После отстоя выгрузка из бака старого катионита, затем засыпать в бак новый КУ и залить сверху в фильтр. Катионит отфильтруется через дренажную систему фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antoha
сообщение 18.8.2015, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66024



У фильтра люк есть, только один, он расположен с низу. С верху выведена труба с заглушкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.8.2015, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Antoha @ 18.8.2015, 12:16) *
У фильтра люк есть, только один, он расположен с низу. С верху выведена труба с заглушкой.

С выгрузкой понятно. Слейте воду, откройте люк, оставшееся удалите через трубу "взрыхление". Если верхняя труба не "раздаточная" (не подача воды на умягчение) сделайте воронку и засыпте КУ-2 (примерно до 0,5 м от верха фильтра). Отмойте по фенолфталеину, сделайте регенерацию и вперёд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antoha
сообщение 18.8.2015, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66024



Спасибо большое. Мы так и собирались делать, но были сомнения.

Еще один вопрос: катионит засыпать сухой или вымоченный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.8.2015, 13:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Antoha @ 18.8.2015, 13:01) *
Спасибо большое. Мы так и собирались делать, но были сомнения.

Еще один вопрос: катионит засыпать сухой или вымоченный?

Сухой по 28 кг в мешке. Потом намокнет, при взрыхлении лишний и мелочь сами уйдут в дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 19.8.2015, 0:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



выгрузить -3%-ой ингибированной соляночкой отрегенерировать - промыть и вновь засыпать, а сверху еще и свеженького добавить,
поработает еще и не один годик, имхо, при наших бюджетных хлебах то. А можно и без выгрузки организовать
циркуляцию часов на 5-6 или легкий барботаж организовать воздухом тогда и без циркуляции можно...

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 19.8.2015, 0:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных