> Расположение трехходовых клапанов
Astra69
сообщение 19.8.2015, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



В офисном здании несколько лет назад была смонтирована и функционирует схема отопления и ГВС. Обратил внимание на расположение трехходовых клапанов, регулирующих температуру воды (см. на рисунке). Клапан на котловом контуре регулирует температуру на теплообменнике ГВС, а клапан на отоплении установлен на системе циркуляции.
Вопросы:
1. Правильно ли такое расположение трехходовых клапанов? Не должны ли оба находиться на котловом контуре?
2. Возможно ли, чтобы в котловом контуре работал один насос на оба теплообменника? Сейчас два насоса + два в резерве, разбор воды ГВС на более 2 кубов в сутки.

Прикрепленный файл  ____________________.JPG ( 35,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 19.8.2015, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



1. При такой схеме трехходовой клапан в котловом контуре будет запирать и ГВС, необходимо на каждый теплообменник свои линии подачи и обратки. Возможно, что такая схема была выбрана из за того чтобы не было слишком назкой температуры воды на входе в котел (есть ли насосы рециркуляции? на этой схеме не видно.)
2. Возможна работа 1 насоса в котловом контуре, если его подача и напор справятся с максимальной нагрузкой на теплообменники (ну и плюс 1 в резерве)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra69
сообщение 19.8.2015, 18:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Сейчас на каждый теплообменник своя линия, насосы рециркуляции установлены, т.е. как бы нет препятствий для установки трехходового клапана на котловом контуре на ответвлении на теплообменник отопления. Но по факту он не был там установлен.
С точки зрения теплотехники, есть ли разница - регулировать температуру котловым контуром или сетевой водой? Для ГВС вроде бы правильной кажется установка ТХК на котловом контуре. Разбор горячей воды разный в разное время и регулировка температурой теплообменника более плавная. Если представить установку ТХК на циркуляцию ГВС, то температура воды возможно будет изменяться скачкообразно, т.к. теплообменник нагрет до 80-90 градусов. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2015, 18:15
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Astra69

Какое наименование у котла?
Теплообменники - "скоростные"?

Сообщение отредактировал tiptop - 19.8.2015, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra69
сообщение 19.8.2015, 18:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Так или так?
Прикрепленный файл  ____________________2.JPG ( 37,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  ____________________1.JPG ( 36,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Котлы Riello RTQ 450 кВт - 2 штуки. Теплообменники пластинчатые Промтехэнерго FP ТП 22-55, мощность 350 квт/ч на отоплении 2 штуки, на ГВС 2 штуки поменьше. В работе хватает одного, вторые стоят как резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2015, 20:23
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Рециркуляционные насосы - ни к чему.

Цитата(Astra69 @ 19.8.2015, 18:26) *
Котлы Riello RTQ 450 кВт - 2 штуки. Теплообменники пластинчатые Промтехэнерго FP ТП 22-55, мощность 350 квт/ч на отоплении 2 штуки, на ГВС 2 штуки поменьше. В работе хватает одного, вторые стоят как резерв.

Цитата(Astra69 @ 19.8.2015, 16:43) *
разбор воды ГВС на более 2 кубов в сутки.

Тогда напрашивается 3-ходовой клапан водоподогревателя отопления использовать как 2-ходовой:

Прикрепленный файл  to_Astra69.png ( 1,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


А какие наименования у котлового насоса и 3-ходовых клапанов?
Нужно бы ещё сопоставить Kv водоподогревателей и Kvs этих клапанов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2015, 20:46
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Astra69 @ 19.8.2015, 16:43) *
Возможно ли, чтобы в котловом контуре работал один насос на оба теплообменника? Сейчас два насоса + два в резерве


Два котла - два котловых насоса?

Прикрепленный файл  to_Astra69__.png ( 2,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.8.2015, 0:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не указали нагрузку на ГВС. Обычно, если суммарная нагрузка больше мощности котла ГВС идет приоритетом и трех-ходовой клапан выполняет эту функцию. Немного не так нарисовано смысл потерян.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra69
сообщение 20.8.2015, 10:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Tiptop, спасибо за ответы!
Может быть я не совсем правильно объяснил суть задачи.
Схему специально нарисовал упрощенную, потому что проблема состоит только в возможности переноса трехходового клапана ГВС.
На циркуляции в котловом контуре установлено 4 насоса - 2 давят воду на теплообменник ГВС (рабочий + резервный), 2 на теплообменник отопления (рабочий + резервный). Хотелось удалить два насоса (на теплообменник ГВС), перенести трехходовой клапан ГВС с котлового контура на циркуляцию ГВС. Оставшиеся насосы будут работать сразу на два теплообменника, а температура котлового контура будет всегда одинаковая и будет задаваться настройками котла.
Естественно, когда отопление не нужно, теплообменник отопления перекрывается, работает только теплообменник ГВС, зимой работают оба.
Выше писал, что разбор ГВС не более 2 куб. в сутки. Смысл всего - высвобождение двух насосов и упрощение схемы, а также оптимизация работы котлов. Не понятно, нужны ли тогда насосы рециркуляции.

Цитата(tiptop @ 19.8.2015, 20:46) *
Два котла - два котловых насоса?

Прикрепленный файл  to_Astra69__.png ( 2,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Нет. Котлы работают параллельно. Котловой контур общий. Один котел работает, второй в резерве. Только в сильные холода подключаем оба (если температура рассчитываемая контроллером отопления не достигается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.8.2015, 10:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Без рециркуляции ГВС не работает автоматика регулирования температуры ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2015, 10:55
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 20.8.2015, 10:36) *
Без рециркуляции ГВС не работает автоматика регулирования температуры ГВС

Если изъясняться корректно, то в ГВС бывает только "ЦИРКУЛЯЦИЯ", "ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 11:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 20.8.2015, 10:55) *
Если изъясняться корректно, то в ГВС бывает только "ЦИРКУЛЯЦИЯ", "ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС".

Правильно! Которую, умные люди, делают через полотенцесушители в ванной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra69
сообщение 21.8.2015, 10:40
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Жаль, что никто не знает, как правильно сделать. Буду экспериментировать. Спасибо всем за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных