				Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти норматив о том, где дано значение минимального располагаемого напора в точках присоединения ИТП к тепловым сетям. Тепслоснабж. орг-ция дала техусловие где располагаемый напор в точках присоед составляет 2 м.в.ст, и требуют поставить 2-хходовой рег клапан на Т1. При 2м РК!!!     Но ведь еще имеются потери давления на грязевиках, фильтрах и т.п.    
				Сообщение отредактировал 1zhan - 19.8.2015, 16:47
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.8.2015, 16:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3385 
        		Регистрация: 22.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 36382 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				что с регулятором, что без - 2 метров на СО не хватит, повысительный насос треба
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.8.2015, 17:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(1zhan @ 19.8.2015, 16:46)   Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти норматив о том, где дано значение минимального располагаемого напора в точках присоединения ИТП к тепловым сетям. Тепслоснабж. орг-ция дала техусловие где располагаемый напор в точках присоед составляет 2 м.в.ст, и требуют поставить 2-хходовой рег клапан на Т1. При 2м РК!!!     Но ведь еще имеются потери давления на грязевиках, фильтрах и т.п.    А в чём проблема? Согласно  СП 41-101-95Цитата 3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:
  а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе; 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.8.2015, 17:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 35 
        		Регистрация: 18.12.2013 
        		
        		Пользователь №: 217491 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 19.8.2015, 18:05)   А в чём проблема? Согласно СП 41-101-95 Ув. специалисты, спасибо огромное за ответы!:)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.8.2015, 22:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4469 
        		Регистрация: 14.5.2007 
        		Из: Москвы 
        		Пользователь №: 8092 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 19.8.2015, 17:05)   А в чём проблема? Согласно СП 41-101-95 А разве для возможности установки насоса на подающем трубопроводе не нужно давление перед НА не мнее 5 м? Просто для общего развития. ТС - не моя тема, но любопытно...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.8.2015, 23:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нет, у нас насосы циркулянионные
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 15:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4469 
        		Регистрация: 14.5.2007 
        		Из: Москвы 
        		Пользователь №: 8092 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 19.8.2015, 23:39)   Нет, у нас насосы циркулянионные а, ну да )), все время забываю )
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 15:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3385 
        		Регистрация: 22.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 36382 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				если точнее, то не сказано какое давление на входе в ИТП. говорилось о располагаемом напоре (разности давлений на входе и выходе из ИТП)...  Столь мизерный перепад давлений возможен для тупикового потребителя на старых изношенных сетях...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 9:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 35 
        		Регистрация: 18.12.2013 
        		
        		Пользователь №: 217491 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timofeyprof @ 20.8.2015, 16:49)   если точнее, то не сказано какое давление на входе в ИТП. говорилось о располагаемом напоре (разности давлений на входе и выходе из ИТП)...  Столь мизерный перепад давлений возможен для тупикового потребителя на старых изношенных сетях... На данный момент рассматриваю несколько техусловий от этой же теплоснабж организации для разных объектов, и во всех дается один и тот же располагаемый перепад давлений (кстати Р1=38 м, Р2=36 м).  И еще, подскажите пожалуйста, к посту выше о том что "если не хватает напора в сети, то надо ставить повыс насос". Указывает ли теплосети такое в техусловии в вашем регионе? Спасибо.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(1zhan @ 21.8.2015, 9:55)   На данный момент рассматриваю несколько техусловий от этой же теплоснабж организации для разных объектов, и во всех дается один и тот же располагаемый перепад давлений (кстати Р1=38 м, Р2=36 м).  И еще, подскажите пожалуйста, к посту выше о том что "если не хватает напора в сети, то надо ставить повыс насос". Указывает ли теплосети такое в техусловии в вашем регионе? Спасибо. Если объекты расположены в одном тупиковом микрорайоне, то, возможно. А, может, просто там, как обычно, чей-то сын (дочь)/племянник/любовница трудоустроен (и не ведает, что творит)  Нет, это вообще не вопрос ТСО. Их задача "подать-забрать" и обеспечивать температурный график. Например, из последних ТУ: Цитата 16. Выбор схемы присоединения систем теплоснабжения и их гидравлическое сопротивление д.б. увязаны с заданными статическими и рабочими напорами в тепловой сети. 23. Проект подключения д.б. разработан в соответствии со СНиП и согласован с ХХХ до начала строительства 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 11:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3385 
        		Регистрация: 22.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 36382 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				да похоже просто штампуют одинаковые ТУ, т.к. фактических эксплуатационных данных у ТСО
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 12:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а в чём собсно проблема? Вопрос был, на что можно рассчитывать в районе предполагаемого строительства если подключаться к сетям. Ответ дан, что при подключении к сетям ничего хорошего ждать не стоит. Я так понимаю, что нужно или ставить вопрос о строительстве в этом районе насосной станции или ставить свои котлы или останавливать работы по причине отсутствия теплоснабжения.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 12:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3385 
        		Регистрация: 22.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 36382 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(1zhan @ 21.8.2015, 9:55)   На данный момент рассматриваю несколько техусловий от этой же теплоснабж организации для разных объектов, и во всех дается один и тот же располагаемый перепад давлений (кстати Р1=38 м, Р2=36 м). Объекты, на которые выдавались ТУ, в одном проектируемом/существующем квартале находились или в разных районах населенного пункта?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 15:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 69 
        		Регистрация: 9.12.2014 
        		Из: Казахстан 
        		Пользователь №: 253517 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 21.8.2015, 10:57)   Если объекты расположены в одном тупиковом микрорайоне, то, возможно. А, может, просто там, как обычно, чей-то сын (дочь)/племянник/любовница трудоустроен (и не ведает, что творит)  Нет, это вообще не вопрос ТСО. Их задача "подать-забрать" и обеспечивать температурный график. Например, из последних ТУ: Вариант брат-сват имеет больше шансов  
				Сообщение отредактировал Mort - 21.8.2015, 15:32
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 15:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 35 
        		Регистрация: 18.12.2013 
        		
        		Пользователь №: 217491 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 21.8.2015, 11:57)   Если объекты расположены в одном тупиковом микрорайоне, то, возможно. А, может, просто там, как обычно, чей-то сын (дочь)/племянник/любовница трудоустроен (и не ведает, что творит)  Нет, это вообще не вопрос ТСО. Их задача "подать-забрать" и обеспечивать температурный график. Например, из последних ТУ: Ув. ИОВ, благодарю за ответ. Объекты расположены в разных точках города, что маловероятно совпадение их перепада. Но кто знает... Да, действительно, вариант с родственниками никто не отменял Цитата(timofeyprof @ 21.8.2015, 13:10)   Объекты, на которые выдавались ТУ, в одном проектируемом/существующем квартале находились или в разных районах населенного пункта? Соглашусь с Вами, общался с некоторыми проектировщиками города, тоже удивляются параметрам ТУ выданных ТСО. Объекты в разных районах. Цитата(timmy @ 21.8.2015, 13:01)   а в чём собсно проблема? Вопрос был, на что можно рассчитывать в районе предполагаемого строительства если подключаться к сетям. Ответ дан, что при подключении к сетям ничего хорошего ждать не стоит. Я так понимаю, что нужно или ставить вопрос о строительстве в этом районе насосной станции или ставить свои котлы или останавливать работы по причине отсутствия теплоснабжения. А вы шутник   Прошу прощения) Если серьезно, то на это махнут рукой.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 16:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если махнут рукой значит или объект несерьёзный или махатель сам несерьёзный. Пишете тогда кляузу главе, что ТСО со своими функциями не справляется т.к. всем новым потребителям кукиш показывает. И что вообще больше это всё на подлог похоже, т.к. участки вам выдали под застройку, а ввести в эксплуатацию построенное не дают. Следовательно горадминистрация смошенничала утаив значимую информацию. Что конечно же весьма сомнительно и скорее всего просто кто-то забыл значение слова "работа".
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2015, 14:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 35 
        		Регистрация: 18.12.2013 
        		
        		Пользователь №: 217491 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Господа, ответьте пожалуйста, вода из тепловой сети с параметрами 95-70 оС поступает в ИТП. М/у подачей и обраткой нет байпаса для смешения, то в данном случае есть ли разница в установке насоса на подающем трубопроводе до регулятора температуры или после него? И вообще обязательна ли уст-ка РТ при таких параметрах? Спасибо.
				
  Сообщение отредактировал 1zhan - 25.8.2015, 15:07
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2015, 17:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Полагаю, Вы путаете регулятор температуры и регулятор расхода теплоты. Согласно  СП 60Цитата 6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения. Так что температурные графики тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения ни при чём.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2015, 17:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 35 
        		Регистрация: 18.12.2013 
        		
        		Пользователь №: 217491 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 25.8.2015, 18:00)   Полагаю, Вы путаете регулятор температуры и регулятор расхода теплоты. Согласно СП 60
  Так что температурные графики тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения ни при чём. Ув. ИОВ, благодарю за ответ. Но вопрос про расположение насоса так и не узнал. Посмотрите пожалуйста нижуследующую схему. А вопрос такой: правилен ли расположение насоса и РР на данной схеме? И второй вопрос: Верна ли формула которая дана на схеме где насос? Потери давления в трубопроводах не учитываю. Схема приведена для разбора, самообучения, т.к. в проектировании Т/У еще зеленый   Благодарю!
				 Сообщение отредактировал 1zhan - 25.8.2015, 17:32
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 _____.jpg ( 38,49 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 28 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |